Ik begrijp dat u op dit moment nog vol vragen zit, maar de meeste zullen waarschijnlijk wel beantwoordt gaan worden als u hiermee aan de slag gaat.
1) Dus de retour temp van de VV slangen kan worden aangepast via de voetventielen (F). Hiermee geef je dus aan hoeveel water de slang in gaat?
Ja. Per groep zit er een voetventiel. Deze dient gebruikt te worden voor het Waterzijdig Inregelen (WI)
Hiermee regel je de hoeveelheid water wat er door een groep heen stroomt. Als je die dus knijpt, stroomt er minder water doorheen, zal dus verder afkoelen, wat resulteert in een lagere retour temp.
Datzelfde geldt voor de voetventielen op de verdelers.
Controleer alvast of u het juiste gereedschap in huis heeft, om deze voetventielen te verstellen....
2) Wat is de functie van de zwarte knoppen (G) dan? Moeten deze gewoon allemaal vol open staan?
Vol open zetten.
Is nu nog niet zo van belang.
Die kunnen later eventueel gebruikt worden om wat te finetunen. (maar ook dit kan ook op de voetventielen.)
Bijvoorbeeld:
- Om de hal wat te knijpen. als deze wat koeler dan de rest mag zijn.
- Een logeerkamer dicht te zetten als deze amper wordt gebruikt.
3) Om te controleren of de aanvoer temp sterk genoeg binnenkomt moet de temp van A worden gemeten?
Misschien alleen in het begin even gebruiken, omdat uw installatie mijlen veraf zit, van wat het moet gaan worden. Maar het WI zelf, gebeurd op de retouren.
4) Geeft de analoge meter (D) de water temp aan van de uitkomst van het warmte water gemixt met kouder retour water? En die water temp gaat de vloer in
Is even van ondergeschikt belang. (Maar komen we waarschijnlijk later nog op terug.)
Beter alles op dezelfde manier meten. Dus op een stukje tape. Dan is de afwijking overal gelijk.
Ronny heeft gelijk, dat dit geen zuivere metingen zijn.
Maar de absolute temp. is niet zo heel belangrijk. Het gaat op temp. verschillen.
Zo`n intra rood meter heeft de grootste moeite met verschillende materiaal soorten, zeker als deze verchroomd of verzinkt zijn.
Maar door op het te meten punt, een stukje tape te plakken, ondervang je dat probleem behoorlijk, en zal de afwijking overal hetzelfde zijn.
U kunt dit nog controleren door de aanvoer direct onder de CV ketel te meten, bij een ingestelde aanvoertemp. van 35°C. Dat weet u de afwijking.