Vloerverwarming woonkamer niet warm

Nono123

  • #101
U moet een keer bij het koud opstarten van de ketel, controleren of er veel verschil is in temp. tussen het display van de ketel en de tang. Maar voor de sheet met de tang meten.

En eens naar de dynamische gasvoordruk vragen aan uw installateur.
De gasleiding is Ø15mm, dat lijkt mij wat klein, voor een 36kW toestel.
 
Laatst bewerkt:

Nono123

  • #102
JoostMan schreef:
Je gaf eerder aan dat de aanvoertemperatuur op 35 graden moest worden gezet. Wat is de reden dat de aanvoertemperatuur nu op 30 graden moet worden gezet?
U bent met 35°C begonnen, om u niet gelijk in de kou te zetten. Nu de sheet wat meer inzicht verschaft, blijkt uw ketel veel te groot te zijn.
De aanvoertemp. kan op 30°C worden gezet. De ketel zal terug moduleren naar de laagste stand, en de temp. van het CV water zal boven die ingestelde waarde uitstijgen. Uw kunt dit vermogen immers niet kwijt.

Hoe koude de rookgastemperatuur, hoe hoger het rendement.




De sheet blijkt in uw geval niet echt goed te werken.
U zal het WI in tweeën moeten splitsen.
1. WI op de voetventielen van de vloerverwarming unit.
2. WI van de groepen (slangen) per verdeler.

Waterzijdig inregelen doet u vanaf nu niet meer om een hoger rendement te behalen, maar om het comfort te verhogen. U heeft immer een koude klacht, en er is nu gebleken dat u niet met nog lagere watertemp. kan werken, omdat het vermogen te groot is.

Ik heb de sheet aangepast om deze 3 verdelers in te regelen.


Alleen unit.jpg
 
Laatst bewerkt:

JoostMan

  • #103
Super bedankt voor de leerzame reactie weer.

Heb 3 parameters aangepast:

De aanvoertemperatuur van de cv ketel is op 30 graden gezet.

Je geeft aan dat het CV vermogen te veel is. Je rade in een eerdere reactie aan deze aan te passen.
Ik volg nu deze stappen om het minimale en maximale cv vermogen aan te passen.

Huidige waarden:
3 -> 70 (maximale cv vermogen)
c -> 30 (minimaal cv vermogen)

Het maximaal cv vermogen (3) kan worden verlaagd tot 30%. Dat heb ik gedaan.
Heb minimaal vermogen (c) heb ik verlaagd tot 25%.

Heeft het meerwaarde de parameters 3. (maximaal pomptoerental) en c. (minimaal pomptoerental) ook aan te passen conform de uitleg in het youtube filmpje?
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #104
Die kan omhoog, zo voer je meer water naar je verdelers toe.
 

JoostMan

  • #105
Aanvoertemp op 30 gezet
En max en min cv vermogen aangepast.
Aanvoer temp van verdeler op zolder is nu 29 graden.

Cv aanvoertemp op 30 laten of kan de aanvoer temp nu weer op 35 graden omdat max cv vermogen is aangepast?

Is het te bereiken doel nu dat elke verdeler een aanvoer temp van 35 krijgt? Of anders?
 

Nono123

  • #106
Ja, gewoon proberen.
Aanvoer op 30°C, en de 2 voetventielen op de 1e & 2e etage zo goed als dichtzetten.
Dan zou het toch echt warm moeten worden op de BG.
En houd de ketelstatus in de gaten... 1 of 5 ?
 
Laatst bewerkt:

JoostMan

  • #107
Nono123 schreef:
En houd de ketelstatus in de gaten... 1 of 5 ?
Dat is 5 maar ook op een gegeven moment tijdje 1, dan 4 en dan weer 5. Dan weer een tijd 1 etc.
Beneden is er een beetje warmte maar niet lekker warm.
Toen vorige week die 2 witte knoppen (B) op 1e en 2e etage uit werden gedraaid toen was het beneden wel lekker warm.
 

Nono123

  • #108
Heb je een screenshotje van de sheet?
Daaruit zou moeten blijken wat er niet goed gaat.

En wat foto`s van de pompen van de 3 verdelers, waaruit blijkt: Type & instellingen ?
Vermoedelijk staat de pomp van de verdeler op de BG te laag.
1 = regelstop = Ketel kan de opgewekte warmte niet kwijt.

Ketel kan warmte niet kwijt + Het blijft koud = Een flowprobleem.
 
Laatst bewerkt:

JoostMan

  • #109
Als de aanvoertemp weer naar 35 wordt gezet dan blijft de cv ketel tijdens het stoken op 5.

Bij het meten met de Testo duurt het lang voordat er een constante temp in de display staat en daardoor is het meten erg tijdrovend.

Is er nog een tip voor een apparaat waarmee snel de temp kan worden gemeten? Dat zou het proces van meten erg versnellen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #110
Je kan thermisch geleidend materiaal ertussen doen voor een beter thermisch contact.
Maar inregelen is een geduldige zaak.
 

JoostMan

  • #111
Als ik de testo meter op een buis of slang klik blijft hij met tussen pauzes constant 0,1 graad verhogen. Het kan soms wel 15 tot 20 minuten duren voor hij constant op een temp blijft staan. En dat is dan 1 meetpunt. Zou toch wel heel fijn zijn als dat sneller en naukeuriger zou kunnen.
 

Nono123

  • #112
Probeer anders 1 dagje:
  • Afsluiters dicht op 1e & 2e etage.
  • Stekkers van de pompen eruit 1e & 2e etage.
  • Alle afsluiters open op de BG.
  • Pomp op volle kracht op de BG.

Al het water uit de ketel, zou nu door de verdeler moeten stromen.
  1. Blijft het koud op 1e & 2e etage ?
  2. Wordt het warm op de BG ?
  3. Wat is de bedrijfstatus van het toestel?

Belangrijk, dat er tijdens het Waterzijdig Inregelen GEEN regelingen actief zijn !
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu