Vloerverwarming woonkamer niet warm

JoostMan

  • #61
@Nono123 De thermometer testo 115i is vanavond bezorgd. Dus ben er helemaal klaar voor. Morgenochtend ga ik starten met het WI inregelen, bepakt met je gedeelde inzichten. Zin in. Super bedankt. Ook nog voor je laatste reactie over het belang van WI. Mooi verhaal.

Je vraag betreffende het vermogen ga ik kijken of ik dat helder kan krijgen. Lijkt mij dat ik dan in de app van de energieleverancier zou moeten kunnen zien.
 

JoostMan

  • #62
@Nono123 Schiet nog een vraag te binnen. Kan er direct gestart worden met meten zodra de kamerthermostaat op 30 graden is gezet? Of is het aan te raden een tijdje te wachten omdat VV traag systeem is?
 
Laatst bewerkt:

Nono123

  • #63
Als u het echt heel goed wilt doen?
Totdat de retourtemp. van de ketel een beetje constant is. (Niet meer zo snel oploopt)
Dan is het systeem in evenwicht.
Maar ik durf niet te zeggen hoe lang dat duurt, dat hoor ik graag van u.

Misschien kunt u die app een grafiekje laten maken van de retourtemp. tijdens het op starten ?
Bij mij staan de tangen op nalevering.:cry:

JoostMan schreef:
Lijkt mij dat ik dan in de app van de energieleverancier zou moeten kunnen zien.
Heeft u iets van grafieken?

Succes, morgen.
 
Laatst bewerkt:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #64
Nono123 schreef:
Waterzijdig inregelen, is nu verplicht door Europese wetgeving.
En wie controleert of dat gebeurt bij van de ketel vervanging? Niemand. En wie is er dan fout, de installateur of de opdrachtgever?
Bij nieuwbouw en het is nu een proefproject van de wkb, dan zal het bijbehorende rapport er wel liggen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #65
Dat is nu net het probleem.
Iemand moet het betalen en niemand controleert het.
 

Nono123

  • #66
Rola schreef:
En wie controleert of dat gebeurt bij van de ketel vervanging? Niemand. En wie is er dan fout, de installateur of de opdrachtgever?
Zoals het er nu naar uitziet, wordt Waterzijdig Inregelen ondergebracht in de CO-certificering.

De "gecertificeerde" installateur gaat vanaf 1-1-2023 gecontroleerd worden door zijn Certificerende Instelling.
Dat is de datum dat alleen nog maar de Certificeerde Installatie bedrijven, gasverbrandingstoestellen mogen vervangen/onderhouden/repareren.
Een ieder ander die dat nog aan CV-toestellen knutselt, overtreed de wet en is dus strafbaar, hetzelfde geldt overigens voor de opdrachtgever.

Het is ALTIJD, de installateur die als laatste bij het toestel is geweest, die verantwoordelijk is voor de installatie, inclusief de rookgasafvoer. Dit moet dan aan de huidige voorschriften voldoen.
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #67
dat is ook alweer uitgesteld.
Het was 1 april 2022, is nu alweer 1 januari 2023.
 

JoostMan

  • #68
Top. Heb hem eerst een tijdje laten opwarmen.

Heb de eerste meeting gedaan voor de zolder verdeler
1643453561969.png

1643453597877.png


Moet ik nu direct door met de meeting op de andere verdiepingen of eerst het advies dhv gemeten delta t doorvoeren aan de verdeler van de zolder? En de adviezen doorvoeren zodra elke verdeler gemeten is?
 

Nono123

  • #69
Goed bezig !

Heb je ook zo`n overzicht van de gehele installatie?
 

JoostMan

  • #70
Dat is de vraag nu. Heb nu alleen de zolder verdeler gemeten. Wil nu de overige 2 verdelers meten. Maar moet ik dan eerst de adviezen doorvoeren voor de zolder verdeler of moet ik de adviezen pas doorvoeren per verdeler zodra al de verdelers zijn gemeten?
 

Nono123

  • #71
Het mooiste is om eerst je gehele installatie in kaart te brengen, eventuele installatiefouten, zouden nu naar boven moeten komen drijven.
 

JoostMan

  • #72
Dus als ik het goed begrijp nu nog niet aan de voetventielen draaien bij de zolder verdeler maar eerst de andere 2 verdelers meten?

En als alles is gemeten daarna per verdeler die voetventiel adviezen doorvoeren?
 

Nono123

  • #73
Nee, wacht even met met inregelen zelf. Nu gaat duidelijk worden wat er fout zit.
En dan pas kan je gaan starten om die fout te verhelpen.
 
Laatst bewerkt:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #74
Klein stukje tekst uit je link:
In woningen waar waterzijdig inregelen technisch niet mogelijk is, geldt de verplichting niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in oude woningen waar geen temperatuurregeling mogelijk is per radiator is. En bij installaties in woningen die al waterzijdig zijn ingeregeld, hoeft dat niet nogmaals te gebeuren. Aan de installateur ter plekke om te beoordelen of dat het geval is.
Oftwel weer een papieren tijger.
Maar dit is wel erg off- topic
 

JoostMan

  • #75
Helemaal top.

Wat ik wel vooraf het meten heb gedaan is stap 1 van het `how to tabblad` in de aangeleverde excel sheet. -> `Zet alle radiator afsluiters 80% open`.

Heb al de voetventielen per groep en voetventiel van retourleiding op 80% open gezet van elke verdeler. Is dat gewenst? Of moeten deze ook juist helemaal open tijdens het meten?
 

Nono123

  • #76
Het mooiste is altijd, om eerst de situatie, incl. de fouten in kaart te brengen.
Maar dat gaat nu niet meer...

Dit gaat ook wel werken. Maar eerst minimaal één keer de gehele sheet invullen.
 

JoostMan

  • #77
Thanks voor je snelle antwoord. Dan zet ik gewoon al de voetventielen weer 100% open en begin ik opnieuw. Wil het gewoon goed hebben.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #78
Het belangrijkste bij inregelen is de koffie.
Je hebt NL. Een beetje geduld nodig om een wijziging zichtbaar te krijgen.
 
  • Like
Waarderingen: Nono123

Nono123

  • #79
JoostMan schreef:
Thanks voor je snelle antwoord.
Moet zo wel even de deur uit voor een boodschap. maar probeer u vandaag zoveel mogelijk te begeleiden.

En als u het vermogen/verbruik nog even zou kunnen opsnorren...
 

Nono123

  • #80
JoostMan schreef:
Heb de eerste meeting gedaan voor de zolder verdeler
1643453561969.png

1643453597877.png


Moet ik nu direct door met de meeting op de andere verdiepingen of eerst het advies dhv gemeten delta t doorvoeren aan de verdeler van de zolder? En de adviezen doorvoeren zodra elke verdeler gemeten is?



Een eerst voorzichtige conclusie.
Ook deze klem-thermometer geeft een kleine "afwijking".
1. De retourtemp. op de verdeler is 0,8°C hoger dat de hoogst gemeten temp. van de retour op de slangen gemeten. En dat kan eigenlijk niet.
Eigenlijk geen afwijking, maar op metaal meten, blijkt toch wat makkelijker dan het meten op kunststof.

1643453561969.png


2. De aanvoertemp. is 38,8°C, dat is 3,8°C hoger dan de ingestelde waarde van 35°C als aanvoertemp. op de CV ketel.
Het lijkt er dus veel op dat het huidige vermogen, wat aan de grote kant is.
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu