Hemelwaterafvoer

Leen

  • #1
Hallo,

Heb een vraagje over hemelwaterafvoer: ben bezig met de bouw van een garage (ongeveer 30m2) en ga binnenkort de dakbalken en dakbeschot plaatsen. Nu heb ik gehoord dat de afwatering ongeveer een centimeter per meter dakoppervlak moet zijn. Kan iemand mij vertellen of dit zo goed is of kan het ook anders (heb het dak het liefst zo vlak mogelijk i.v.m. binnenruimte).
 

Fiesiekus

  • #2
ALs het zou betekenen dat het per m2 dakoppervlak 1 cm afschot zou zijn, zou dat 30 cm in totaal zijn. Dat lijkt me wat erg veel. 1cm per meter lengte (dus bijv. 6 cm totaal als de lange zijde van de garage 6 meter is) lijkt me meer dan genoeg.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Een halve centimeter per strekkende meter is meer dan genoeg, gaat u meer doen dan komt het zeer slecht uit met de constructie.
Wanneer er soms wat water op het dak blijft staan is niet erg.
 

Leen

  • #4
Bedankt voor de reacties.

Heb je bij het blijven staan van water niet meer kans op beschadigingen (scheuren bijvoorbeeld) van het dakleer ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Nee hoor.
 

Fiesiekus

  • #6
Volgens mij dempt een beetje water de temperatuursverschillen t.g.v. zonnestraling; dat zou de levensduur een iets ten goede kunnen komen.
 

Ralph

  • #7
Water op bitumen wat blijft staan in mogelijk zonlicht is wel slecht voor je dakleer, je krijgt temperatuur verschillen waardoor het gaat blazen. Verder is 2% afschot normaal. Dit word doorgaans met keilen op de balklaag gedaan.
 

Fiesiekus

  • #8
Op een schuurlengte van 6 meter zou 2% een hoogteverschil van 12 cm geven. Lijkt me behoorlijk wat; afwatering is dan wel verzekerd ja.
 