Je gaf eerder aan dat de aanvoertemperatuur op 35 graden moest worden gezet. Wat is de reden dat de aanvoertemperatuur nu op 30 graden moet worden gezet?
		
		
	 
U bent met 35°C begonnen, om u niet gelijk in de kou te zetten. Nu de sheet wat meer inzicht verschaft, blijkt uw ketel veel 
te groot te zijn.
De aanvoertemp. kan op 
30°C worden gezet. De ketel zal terug moduleren naar de 
laagste stand, en de temp. van het CV water zal boven die ingestelde waarde uitstijgen. Uw kunt dit vermogen immers niet kwijt.
Hoe koude de rookgastemperatuur, hoe hoger het rendement.
		
		
	
	
De sheet blijkt in uw geval niet echt goed te werken.
U zal het WI in tweeën moeten splitsen.
1. WI op de voetventielen van de vloerverwarming unit.
2. WI van de groepen (slangen) per verdeler.
Waterzijdig inregelen doet u vanaf nu 
niet meer om een 
hoger rendement te behalen, maar om het comfort te verhogen. U heeft immer een 
koude klacht, en er is nu gebleken dat u niet met nog lagere watertemp. kan werken, omdat het vermogen 
te groot is.
Ik heb de sheet aangepast om deze 3 verdelers in te regelen.