Bedankt voor de reactie en de tests, waardeer ik zeer.
Heb vandaag nieuwe schilderstape gekocht.
Aanvoerbuis A
De voeler van de waterpompschakelaar geeft aan dat de buis A 43 graden is.
Als ik de infrarood themometer op de tape richt dan verspringt de temp constant maar de hoogst temp meetwaarde is 32 graden.
Retourbuis
Temp verspringt constant maar hoogst gemeten 21,9 graden.
Aanvoer / retour slang
Heb ook tape op de aanvoer slang geplakt en die meet 26 graden. De temp van de retour slang is dan 23 graden.
Heb vandaag nieuwe schilderstape gekocht.
Aanvoerbuis A
De voeler van de waterpompschakelaar geeft aan dat de buis A 43 graden is.
Als ik de infrarood themometer op de tape richt dan verspringt de temp constant maar de hoogst temp meetwaarde is 32 graden.
Retourbuis
Temp verspringt constant maar hoogst gemeten 21,9 graden.
Aanvoer / retour slang
Heb ook tape op de aanvoer slang geplakt en die meet 26 graden. De temp van de retour slang is dan 23 graden.