Probleem met c.v. installatie regeling

Pieter1

  • #1
Wie kan mij helpen met mijn probleem?

Ik heb op de hele begane grond vloerverwarming als hoofdverwarming en in de dichte keuken en hal ook nog radiatoren. Op de bovenverdieping hangen alleen radiatoren.

De regeling is een Cenvax vag 5000 basic en de ketel een Agpo 127c. Nu heb ik in de woonkamer ook weer radiatoren geplaatst omdat het met de vloerverwarming te lang duurt voor het behaaglijk is. De Vag 5000 staat ingesteld op alleen weersafhankelijk dus niet met r.c. Op alle radiatoren zitten thermostaatknoppen en de vloerverwarming staat ingesteld op 35 graden.

De aanvoertemp. bij 20 gr. buiten temp. staat op 20 gr. De aanvoertemp. bij – 10 gr. staat op 70 gr. de kromming stooklijn staat op 1.3 en de schakeldifferentie staat op 20 k. Nu heb ik het probleem dat als de gewenste aanvoertemperatuur bereikt is dat deze als een speer naar beneden gaat waardoor de ketel weer aanslaat en dit gaat de hele dag door en dat kost vreselijk veel gas.

Nu heb ik al het één en ander gelezen op het forum maar dit probleem kwam ik niet tegen. Ik denk zelf dat het door de vloerverwarming komt omdat deze op een veel lagere temperatuur werkt als de radiator.

Wie weet hoe ik deze installatie het beste kan instellen zodat ik en warm zit en niet al teveel gas verstook?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt overal thermostaat knoppen dus dat geeft problemen.
Zit er wel een Bypass klep in je systeem?
 

Pieter1

  • #3
Sorry vergeten te melden, er zit ook een bypass tussen.
Waarom geeft het problemen als er overal thermostaatknoppen op zitten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Omdat die allemaal dichtlopen en de ketel dan zijn warmte niet kwijt kan en dus afschakelt.

De bypass hoort dit te voorkomen maar die had je niet vermeld en die is echt nodig in dit systeem.

De rest laat ik even aan de echte CV experts over.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Peter1,

In het geval van hele snelle opwarming wordt vaak een Volumax/buffervat toegepast tussen de ketel en de vloerverwarmingsunit.
Dat vat heeft een voorraad van 40 of 60 liter waaruit de vloerunit warmte kan ontrekken als deze dat nodig heeft.

De ketel heeft rustig de gelegenheid omdat dat vat dan op te warmen.
De VAG 500 regeling daarentegen is een aan uit regeling met een minimale brandtijd van 1 minuut, als de brander volgens de watertemperatuur uit moet brand deze door op vollast tot de minuut om is en dat geeft vaak vervelende effecten.

De regeling staat iets te laag op het start punt 20 buiten 20 water, stel de water temperatuur in op 30 graden bij 20 graden buiten, dan zal de vloer unit zich ook wat meer gedragen als verwarming.

Schakel niet te veel en met een te groot temperatuur verschil omdat vloerverwarming traag werkt.
Stel de water temperatuur van de vloerverwarmings unit niet hoger in dan max 32 graden (advies van de gezondheidsraad).

Mijn voorkeur gaat uit om constant de vloer te voorzien van een lagere watertemperatuur waardoor deze een vaste basis temperatuur krijgt.
Dat geeft namelijk het aangename effect van vloerverwarming.
Meestal komt die op z'n graad of 23 / 25 uit dit is afhankelijk van wat uw huis aan warmte verlies heeft.

Wat is het type vloerverwarmingsunit wat u gebruikt?

Vr Gr en suces ermee
 

Chathanky

  • #6
Gaat de temperatuur ook als een speer omhoog? Wat zijn ongeveer de schakeltijden van de starts en stops van de ketel?

Bekijk even waar de instelling s16 en s 19 staat ingesteld en geef dit even door.
 

Pieter1

  • #7
Hallo Cvolieboy, de v.v. verdeler is een robot compact. Wat bedoel je met schakel niet met te grote temperaturen, bedoel je hiermee de schakeldifferentie?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Daarmee bedoel ik regelmatig dag /nacht verlaging toepassen.
Vr Gr
 

Pieter1

  • #9
Hallo Chathanky, de temperatuur schiet niet echt omhoog.

De schakeldifferentie staat op 20 k en het ligt er een beetje aan hoeveel thermostaatkranen er open staan maar de om de aanvoertemperatuur te bereiken doet ie er ongeveer 15 minuten over.

Als ie deze bereikt heeft dan stopt ie met branden en dan zie je de aanvoertemperatuur grote stappen zakken en soms binnen 2/3 minuten gaat de ketel weer aan.
 

Pieter1

  • #10
Cvolieboy.

Ow ik snap em maar de vag 5000 staat op alleen w.a. dan meet ie toch geen ruimtetemp? Hij staat de hele dag te joekelen alleen 's nachts gaat ie uit.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
Dat ligt eraan hoe vaak u de klok laat schakelen, en wat is de instelling voor de nacht temperatuur.

Daar hebben we het niet over gehad en vandaar die vraag.

Vr Gr
 

Pieter1

  • #12
Chathanky, S16 staat op 16 gr en S19 op 0 gr.
 

Chathanky

  • #13
Je laatste antwoord geeft aan dat er wel een redelijk grote warmtevraag is die waarschijnlijk van de vloer vandaan komt.

1: Hoe lang duurt het voordat je vloer op temperatuur is?
2: Kan je op de vvw verdeler aflezen wat de aanvoer en retour temperaturen zijn?
3: Welke stand staat je pomp en hoeveel m² is de vvw ongeveer?
 

Pieter1

  • #14
Cvolieboy,
De klok schakelt 2 keer, de dagtemperatuur staat op 20 gr. en de nachttemperatuur staat op 15 gr. Volgens de fabrikant heeft dit geen invloed omdat ie op volledig w.a. staat en dan alleen op basis van buitentemperatuur regelt.
 

Pieter1

  • #15
Chathanky
De vloer is met een uurtje of 3 op temperatuur. De meters geven aanvoer 35° aan en retour 30°. De vloeroppervlak is zo'n 60 m².
 

Ketelpak

  • #16
Hallo Pieter1,

Vraagje: de cenvac voeler, zit die op de aanvoer of de retour leiding?

Ik zelf monteer ze op de retour, dan stookt hij wat rustiger.
 

Pieter1

  • #17
Hallo Ketelpak,
De voeler zit op de aanvoer. De fabrikant had ook al gezegd dat dit een oplossing zou kunnen zijn maar dan krijg ik hem helemaal niet goed afgeregeld.
 

Chathanky

  • #18
S19 is de gemiddelde buitentemperatuur in uren en niet in graden, deze hoort standaard op 20 uur te staan.

Dit geeft een nerveus stookgedrag, zeker met deze dagen als er niet zoveel warmtevraag is. De vloer wordt hierdoor meerdere keren per dag dan warm gestookt en koelt in de loop van de middag weer af en start in de avond weer op.

Als de vloer afgekoeld is zal de ketel er lang over doen om de stooklijn te bereiken bij afslaan van de ketel is de vloer nog niet op temperatuur en bij de eerste start de radiatoren ook niet waardoor de aanvoertemperatuur snel daalt en de ketel snel aanslaat.
Door s19 op 20 uur te zetten zal dit hoogst waarschijnlijk verholpen zijn.

Als je s19 op 20 uur zet wordt de gemiddelde temperatuur genomen worden zodat dit probleem verholpen zou moeten zijn (in ieder geval een stuk minder). Je vloer zal hierdoor ook beter op temperatuur blijven.

Pas deze parameter aan, dan heb je met 1 a 2 dagen weer een rustige regeling. Zo niet horen we dit graag. (ook als het wel ok is natuurlijk :D )
 

Pieter1

  • #19
Chathanky
S19 staat op 20. Sorry mijn fout ik had ff de verkeerde instelling bekeken :idea: . Maar als de min. aanvoertemp. zeg ff 40 gr is en de v.v.w. temp is nooit hoger als 32 gr. dan trekt die toch de aanvoertemp. omlaag of zie ik dat verkeerd?
 

Chathanky

  • #20
Er zitten nog meer instellingen in die van invloed zijn, maar zorg eerst dat de basis goed is, de rest zijn de zgn. fijninstellingen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu