Geachte specialisten,
Ik hoop dat u mij kunt helpen met het volgende.
Installatie als volgt:
Remeha Tzerra Ace 39C
Benedenverdieping vloerverwarming met Honeywell Round aan/uit thermostaat icm Honeywell Klep, werkt goed.
Tweede en derde verdieping radiatoren, met kleine designradiator die altijd open staat.
I-sens thermostaat weersafhankelijk ingesteld, buitenvoeler
Ik dacht dat de aanvoertemeratuur afhankelijk zou moeten zijn van de buitentemperatuur dus de stooklijn.
Nu doet het volgende probleem zich voor.
De aanvoeremperatuur is ingesteld op 50graden, alleen lijkt de ketel te pendelen. Als de ketel aanslaat schiet
de temperatuur door naar zo'n 65graden, gaat daarna uit om na een tijdje bij een aanvoertemperatuur van een
graad of 40 weer aan te slaan. Zo begint het riedeltje steeds weer van voor af aan.
Overigens is het wel zo dat als de zoneklep van de vloerverwarming opengaat de aanvoertemperatuur max. oploopt tot een graad of 56.
Lijkt me logisch omdat er koud water in het systeem komt maar nog steeds hoger dat de ingestelde aanvoertemperatuur.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Bij voorbaat enorm bedankt!
Roland
Ik hoop dat u mij kunt helpen met het volgende.
Installatie als volgt:
Remeha Tzerra Ace 39C
Benedenverdieping vloerverwarming met Honeywell Round aan/uit thermostaat icm Honeywell Klep, werkt goed.
Tweede en derde verdieping radiatoren, met kleine designradiator die altijd open staat.
I-sens thermostaat weersafhankelijk ingesteld, buitenvoeler
Ik dacht dat de aanvoertemeratuur afhankelijk zou moeten zijn van de buitentemperatuur dus de stooklijn.
Nu doet het volgende probleem zich voor.
De aanvoeremperatuur is ingesteld op 50graden, alleen lijkt de ketel te pendelen. Als de ketel aanslaat schiet
de temperatuur door naar zo'n 65graden, gaat daarna uit om na een tijdje bij een aanvoertemperatuur van een
graad of 40 weer aan te slaan. Zo begint het riedeltje steeds weer van voor af aan.
Overigens is het wel zo dat als de zoneklep van de vloerverwarming opengaat de aanvoertemperatuur max. oploopt tot een graad of 56.
Lijkt me logisch omdat er koud water in het systeem komt maar nog steeds hoger dat de ingestelde aanvoertemperatuur.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Bij voorbaat enorm bedankt!
Roland