De flow over de radiatoren en de convector is te laag.
Mogelijk heb je de ventielen teveel geknepen.
Bij de convector zie ik dat beide aansluitingen aan de onderkant zijn aangesloten.
Beter zou zijn de convertor een 180grd te draaien.
Mogelijk kan nu de lucht in de convector niet afgevoerd worden.
Bij het begin van het Inregelen van de radiatorventielen moeten deze helemaal open staan.
De keteltemp op 60 grd instellen en de kamerthermostaat op 30grd.
Dan, na 10 minuten, alle retourtemp meten.
Daarna kan je bij radiatoren met de hoge temp de radiatorventielen inwendig, meestal via de spindel , een stiftje indraaien.
Voor een goed resultaat een aantal keren meten en inregelen.