Radiatorknoppen in Convectorput?

Radineetor

  • #1
Hi all, ik heb in mijn woonkamer twee convectorputten (voor en achter). In de rest van mijn huis heb ik slimme Tado-knoppen op de radiatoren gezet en dat bevalt me erg goed, maar ik weet niet hoe ik dat in deze twee convectorputten zou moeten doen. Er zitten geen knoppen op de radiatoren, zo lijkt het.

Kan dat wel en zijn er redenen waarom het geen goed idee is om dat te doen?
Als het kan, hoe zou ik dat moeten aanpakken, zou ik er gewoon een knop tussen kunnen zetten.

PXL_20240218_152131739.jpg PXL_20240218_152137995.jpg
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
In een 'gebruikelijk' verwarmingssysteem zit er een (kamer)thermostaat (eventueel met klok) in de woonkamer en wordt zo de temperatuur geregeld.

In een dergelijke situatie mag je de radiatoren (en dus ook de convectoren in convectorputten) niet ook nog eens gaan knijpen met een radiatorthermostaat. De ketel zou enerzijds zijn warmte/waterdruk niet meer kwijtraken en anderzijds zal het kamerthermostaat nooit meer warm worden en de verwarming dus blijven aansturen.

Alleen in geval van een verwarming met buitenvoeler + een bypass in het verwarmingssysteem zou het eventueel anders kunnen. En er zijn vast nog wel andere opstellingen te bedenken (zoneregeling bijv. waar het wel kan. Maar het is van afstand niet te bepalen hoe dat bij jou precies zit.

Het zou overigens wel denkbaar zijn om de kamerthermostaat zelf te vervangen door een 'slimme' uitvoering, dus één die van afstand geregeld kan worden. Dat kan dan ook van hetzelfde merk zijn als de radiatorthermostaten, zo zag ik op de site van het door jou genoemde merk.
 
Laatst bewerkt:

Radineetor

  • #3
Hi Kees,

Dank voor je snelle reactie. Yes, I got it. Ik heb idd een Tado thermostaat in de woonkamer, en die kan inderdaad functioneren zoals jij omschrijft.

Misschien is mijn vraag dan anders: 's avonds, als ik de slaapkamer opwarm, warmt de woonkamer ook op (omdat die convectorputten altijd 'aan staan'), en dat vind ik zonde van de energie, want we gaan dan juist uit de woonkamer.

Hoe kan ik de woonkamer niet laten opwarmen wanneer er in een andere kamer in het huis warmte nodig is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dan zal je ze moeten voorzien van een tado kraan en ergens in het systeem een bypass.

Via rado kan je dan se gewenste temperatuur voor de woonkamer instellen zodat deze kranen openen of sluiten.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Dan plaats je in de woonkamer ook Tado knoppen, net zoals in alle andere ruimten.
Je creëert dan een zone regeling en die verwarmd alleen wat het nodig is.
 

Radineetor

  • #6
Wow, dit was mijn eerste vraag hier en binnen no-time had ik meerdere antwoorden. Wat een top-forum met top-posters is dit!

Begrijp ik uit de reacties goed dat ik in de volgende situatie zit:

1 - mijn woonkamer heeft een slimme thermostaat
2 - als ik de 2 convectorputten in de woonkamer voorzie van een slimme knop, dan zullen die dicht gaan als ik 's avonds de gewenste temperatuur van de slaapkamer op 19 zet, terwijl ik de woonkamer dan op 12 C zet.
3 - de slaapkamer warmt dan sneller op met minder kosten, omdat de woonkamer dan niet mee verwarmd wordt
4 - er is een risico dat de ketel zijn warmte/waterdruk niet kwijt kan (zegt Kees bovenaan)

Ik kan niet zo goed inschatten wat het risico is van punt 4. Volgens mij warmt de ketel alleen op als er ergens warmte 'gevraagd' wordt door een ruimte, en dus kan de ketel zijn warmte altijd daar kwijt, of zie ik dat verkeerd?

Ik kan bv. ook de badkamerradiator altijd open laten staan, toch? Die is kleiner, dat kost minder energie en een warme badkamer kan nooit kwaad. Klopt dat?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Radineetor schreef:
als ik de 2 convectorputten in de woonkamer voorzie van een slimme knop, dan zullen die dicht gaan als ik 's avonds de gewenste temperatuur van de slaapkamer op 19 zet, terwijl ik de woonkamer dan op 12 C zet.
Indien je de kamerthermostaat op 12° zet, zal de totale verwarming niets doen, ook al zet je de slaapkamer op 19°.
Je zult kamerthermostaat hoger moeten zetten dan de temperatuur van de huiskamer op dat moment is en de radiatorthermostaten op de convectorputten op bijv. 12°.
Radineetor schreef:
er is een risico dat de ketel zijn warmte/waterdruk niet kwijt kan (zegt Kees bovenaan)
Dat zeg ik niet alleen:
The headhunter schreef:
...en ergens in het systeem een bypass.
Of het open laten staan van de badkamerradiator voldoende is, hangt helemaal van het totale systeem en de grootte van die radiator af. Met een bypass zit je safe. Wat betreft het risico voor te warm en teveel druk: te warm wordt altijd begrensd door het ketelthermostaat. Het risico van teveel druk kan ik niet beoordelen, ben geen verwarmingsdeskundige.
 

Radineetor

  • #8
Dank Kees!

Indien je de kamerthermostaat op 12° zet, zal de totale verwarming niets doen, ook al zet je de slaapkamer op 19°.
Je zult kamerthermostaat hoger moeten zetten dan de temperatuur van de huiskamer op dat moment is en de radiatorthermostaten op de convectorputten op bijv. 12°.
Dat is toch niet zo bij een slimme (Tado) thermostaat? Die kijkt toch niet naar de woonkamer als het ijkpunt van alles, zoals bij klassieke thermostaten?

Dit punt is inderdaad belangrijk voor of mijn opzet wel of niet kan slagen. Ik kan nu ook al de temperatuur van mijn slaapkamer hoog zetten en die van mijn woonkamer laag, alleen heeft dat nu als neveneffect dat mijn woonkamer ook opwarmt omdat de convectorputten niet uitgedraaid worden, en dat is dus precies wat ik wil voorkomen. Dus ik denk dat jouw aanname daar niet klopt, maar ik sta zeer open voor correcties als ik het verkeerd heb. Ik kom hier voor advies!

Of het open laten staan van de badkamerradiator voldoende is, hangt helemaal van het totale systeem en de grootte van die radiator af. Met een bypass zit je safe. Wat betreft het risico voor te warm en teveel druk: te warm wordt altijd begrensd door het ketelthermostaat. Het risico van teveel druk kan ik niet beoordelen, ben geen verwarmingsdeskundige.
Clear! Ik zal eens zoeken of die bypass er is. Ik heb even gegoogled en dat kan ook gewoon een buisje zijn die om een radiator heenloopt (of eigenlijk; die hem kortsluit) dus dat is me misschien nooit opgevallen. En anders denk ik dat de badkamerradiator (zo'n handdoeken droger-versie) wel genoeg is; de convectorputten zijn ook weer niet zo heel groot.

Dank weer voor alle nuttige opmerkingen en inzichten!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Radineetor schreef:
Ik kan nu ook al de temperatuur van mijn slaapkamer hoog zetten en die van mijn woonkamer laag, alleen heeft dat nu als neveneffect dat mijn woonkamer ook opwarmt
Indien die slimme thermostaten daar inderdaad rekening mee houden en automatisch de ketel aansturen wanneer (bijv.) het radiatorthermostaat in de slaapkamer warmte vraagt, dan zou dat inderdaad geen probleem zijn. Ik ben uitgegaan van een gewoon (dom) kamerthermostaat. Dom van mij natuurlijk...
 

Radineetor

  • #10
Indien die slimme thermostaten daar inderdaad rekening mee houden en automatisch de ketel aansturen wanneer (bijv.) het radiatorthermostaat in de slaapkamer warmte vraagt, dan zou dat inderdaad geen probleem zijn. Ik ben uitgegaan van een gewoon (dom) kamerthermostaat. Dom van mij natuurlijk...
Dank voor je bevestiging Kees. Ik wilde het gewoon zeker weten, want daar hangt het hele plan vanaf. ;-)
Ok, dan moet ik nu op zoek naar een goede installateur die die knoppen er tussen zet, want om leidingen open te gaan zagen in een convectorput is misschien iets dat ik niet zelf moet doen....
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu