Afvoer bad icm afvoer drain

Status
Niet open voor verdere reacties.
In mijn nieuwbouwwoning is de casco badkamer van 3.7x1.8 m voorzien van een afvoer van 75 mm. Deze heb ik in rood weergegeven. Helaas is deze afvoer volledig in de beton gelegd. De afvoer loopt vanaf de pijl nog zo'n 3.5 meter horizontaal door tot aan de standleiding van 110 mm.

22915_AFVOER_2.jpg


De afvoer van de wastafels is al wel voorbereid tot in de muur en loopt van de 75 mm afvoer uit het beton de muur in. Deze afvoer is 40 mm.

Voor de douche en bad moet ik de afvoer nog leggen. Daarvoor heb ik het geschetste ontwerp in gedachten. Met in blauw 50 mm afvoer en in zwart 40 mm afvoer. Maar mijn grootste vrees is dat de sifon van bad of drain leesgezogen worden wanneer er gedouched wordt of wanneer het bad leegloopt. Is deze vrees gegrond? In de documentatie van de muurdrain wordt gesproken over het feit dat je de douche afvoer en bad afvoer niet mag combineren, maar hoe moet je het dan wel doen?
 
Zoekfunctie heb ik wel degelijk gebruikt, maar ik ben maar 1 concreet topic tegengekomen wat mijn situatie ongeveer beschrijft.

Ik ga pas een beluchter gebruiken als dat echt nodig is, want de beluchter wordt dan ingebouwd achter de badombouw en kan ook kapot gaan.

Dus: is een beluchter in deze situatie absoluut noodzakelijk?
 
Zit er nu dan alleen maar een aansluiting voor de wastafel. ?
Lijkt me toch normaal, dat er ook een aansluiting voor douche en bad aanwezig is.
 
Casco badkamer betekent bij onze bouwer: afdoppen op standaard posities.

Nu ziet het er dus zo uit:

Afvoer voor enkele wastafel, afgetakt van 75 mm afvoer. Moet nog veranderd worden in dubbele wastafel:
22915_DSCN0835_1.jpg


Afvoer voor douche:
22915_DSCN0837_1.jpg


Afvoer voor douche close up, te zien is de ingestorte 75 mm afvoer:
22915_DSCN0841_1.jpg


Nog geen afvoer voor bad. Afdekvloer moet nog gesmeerd worden.

Ik heb me een beetje verdiept in beluchters en het lijkt verstandig om de huidige afvoer van de wastafel niet te gebruiken en af te doppen en dan de afvoer naar het bad af te takken naar de wastafels. Dan kan ik in de sifons van de wastafels indien nodig beluchters plaatsen, zoals aangegeven in de nieuwe schets:
22915_AFVOER1_2.jpg
 
Eigenlijk zoe je het beste de afvoer draine apart aan moeten sluiten op de afvoer die nu in het douche gedeelte zit.

Je bad zou ik dan aansluiten samen met de wastafels op de afvoer die nu bij de wastafel zit.

Plaats dan op het sifon van de wastafels een beluchter
10198_22915_AFVOER1_2_1.jpg


Zo heb je geen last dat de afvoergoot in het douche gedeelte gaat borrelen.

Ik zie wel dat ze er wel weer lekker rekening mee hebben gehouden op de plaats waar de wastafel moet komen.
Let op de leidingen die in de muur lopen, als je straks die dubbele wastafel op gaat hangen. :wink:
 
Als ik jou was zou ik vragen om de smeervloer in deze ruimte te laten vervallen. Eventueel zou ik nog bereid zijn om daar meerwerk voor te betalen (1m2 cementdek kost slechts 8,10 euro... excl. btw). Dan kun je straks alles eenvoudig aansluiten en kun je eventueel die 75 mm nog vrij hakken.
 
Allemaal bedankt voor de antwoorden en nieuwe ideeën.

De dekvloer blijft achterwege, dus ik heb nog allemaal mogelijkheden om leidingen en afvoer te verleggen.

Alleen de 75 mm afvoer is al ingestort in beton en mijn vermoeden is dat ik dit niet makkelijk loshak om er een nieuwe aftakking voor het bad op aan te sluiten.

Ik ga dus proberen om de badafvoer af te takken van de wastafel afvoer. Gaat nog wel een lastig klusje worden denk ik, omdat ik deze aftakking zo dicht mogelijk op de vloer wil hebben, zodat de afwerkvloer zo dun mogelijk kan blijven (<80 mm).
 
Vandaag is mijn woning opgeleverd en ben meteen met de badkamer begonnen.
Het blijkt dat het beton rondom de 75 mm afvoer redelijk makkelijk weg te hakken is, ik denk dat ik daarom ga proberen om gewoon ter plaatste van het bad een aftakking op de 75 afvoer te maken.

Wat kan ik nu het beste gebruiken:
- zadelstuk van 75 mm naar 50 mm, dit heeft als voordeel dat ik niet al teveel hoef weg te hakken
- 2 schuifmoffen en een normaal T-stuk, hierbij moet ik rondom genoeg weghakken

de aftakking komt onder het bad te zitten en ik kan er dus niet gemakkelijk meer bij, welke oplossing zou het beste zijn?
 
In principe beide niet. Volgens mij wil je een boveninlaat maken, maar dat is niet aan te bevelen. Probeer op de ingestorte buis onder 45 graden (van bovenaf gezien) aan te sluiten. Dus aan de zijkant van de buis.
 
Dat vind ik wel heel vreemd, de aanwezige afvoer voor het doucheputje is toch ook een boveninlaat (90 graden bocht)? Dat is toch niet anders dan dat ik nu voor het bad wil gaan doen?
 
Oldchatterman schreef:
2 schuifmoffen en een normaal T-stuk, hierbij moet ik rondom genoeg weghakken
Dit is verreweg het beste, maar ook het meeste werk. Inderdaad vanwege het vrijkappen van de bestaande buis.

Ene Henk253 heeft hele mooie tekeningen over deze constructie geplaatst :wink: .
 
Met boveninlaat bedoel ik een doorgaande horizontale buis waar bovenin wordt aangesloten. Dat is iets anders dan een 90 graden bocht op het einde van de buis.
 
@Michiel: de afvoer van het bad zal toch een stukje horizontaal lopen en aan de zijkant van de hoofdbuis (75 mm) aangesloten worden?
 
Dat bedoelde ik inderdaad. Zo hoort het. Dus niet de buis vrijkappen en dan simpel aan de bovenkant insteken zoals wel eens gebeurd (zelfs gewoon met een beetje kit).
 