Waarom gaat de hoofdzekering er niet uit? Hoe werkt dat?

Hendrik1

  • #1
Stel, je krijgt 1 fase binnen, 35A hoofdzekering.
Als je hier bijvoorbeeld 6 automaten van 16A achter plaatst zit je op 96A max.
Waarom gaat de hoofdzekering er niet uit? Hoe werkt dat?

En als je ergens in de installatie een volle sluiting maakt, hoe kan het dan dat de automaat EN de hoofdzekering er uit vliegen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De hoofdzekering kan dit houden omdat je niet moet kijken naar de automaten maar naar het gelijktijdig gebruikte vermogen.

Dit is het totaal aangesloten vermogen x0,7.

De waarde van de aansluitingen haal je uit de tekening/NEN.

Gelijktijdig vermogen bij een 35A zekering zal rond de 25-30A liggen.

Neem daarbij dan nog dat een smeltpatroon 100% overbelast kan worden zonder eruit te gaan zit je safe.

Een volle sluiting dan hebben we het over 1000-den A deze worden in 100Sten van een seconde uitgeschakeld maar dit is nog net te traag om alles selectief te houden dus gaan ze beiden.

Maar doorgaans is de automaat veel sneller dan een patroon tenzij.....
je altijd op het randje van overbelasting balanceerd hierdoor 'slijt' de hoofdzekering en dan gaat hij dus bij een behoorlijke overbelasting er direct uit.
 