Waarom mag dat niet meer? 3 fasen aardlek huisinstallatie

Michel318

  • #1
Waarom mogen3 fasige aardlekschakelaars niet meer voor 1 fasige automaten gebruikt worden?

Er dienen nu 1 fasige aardlekken gebruikt te worden, dus mijn meterkast moet omgebouwd worden als ik er een extra groep wil aanleggen? Want ja ik doe een aanpassing, dus moet veranderd worden.....

Daarnaast; is deze meterkast netjes gemaakt? Tis een 3x25 aansluiting? Van de rechter kast loopt er onderin 4x 6 kwadraat kabels naar de linker kast als voeding voor de linker kast.

 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Eindgroepen aansluiten op een 3f ALS mag niet meer omdat lekstromen binnen de individuele fasen elkaar kunnen opheffen wanneer ze samen op een 3f ALS zitten. De ALS ziet als som dan geen lekstroom en schakelt dus niet af.

Of de kast netjes is aangesloten kunnen we beter beoordelen als de kappen eraf zijn.
 

Michel318

  • #3
Ik begrijp het nog niet, mag ik een voorbeeld hoe dat zou kunnen gebeuren? Er wordt toch vanuit gegaan dat de lek na de ALS is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
In eerste instantie zou er een verbod komen op 2 geleider eindgroepen achter een 3 fasen aardlek.

Dat verbod is er niet gekomen, het is afgezwakt naar een advies.

Er wordt dus geadviseerd geen 2 geleider eindgroepen toe te passen achter een 3 fasen aardlek.

Tevens word er geadviseerd om vlamboog detectie toe te passen, ik ben ze nog niet tegengekomen.
 

Michel318

  • #5
Hey, wanneer is dat afgezwakt? Is dat de 2015 versie?
Die 2015 versie had toch eerst wel dat bij aanpassing of nieuwbouw dat het niet mag en nu wel of eigenlijk niet geadviseerd.
Ik zie niet hoe een situatie kan ontstaan dat het onveilig zou zijn 1 fase automaat achter 3f+0 ALS.....
Moet ik nu heel mn kast aanpassen als ik een groep wil bijplaatsen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
In een 3 fasen net zijn bij gelijke stromen in de fasen de stroom door de nul nul A.

In theorie zou je bij een lekstroom van 20mA in L1 een lekstroom van 20mA in L2 en een lekstroom van 20mA in L3 de gemeten lekstroom 0A zijn of nog erger de stromen zouden in theorie ook 50mA kunnen zijn zonder dat de aardlek dit ziet als fout.

Zolang de vectoriele optelling onder de 30mA blijft hoeft de aardlek niet aanspreken.
Er gaan dan wel vereffening stromen lopen door de Pe tussen de lekkende apparaten.
 