Waarom aarding als er aardlekschakelaar is geinstalleerd?

Bertusjan

  • #1
Hallo ik zit met een vraag
de aarde draad was er voor als er per ongeluk ( door slijtage b.v.) de fase draad contact maakte met ijzeren deel van el apparaat dan gaat de stroom niet door de persoon maar de weg van de minste weerstand en dat is de aarde draad de aarde in

nu hebben de meeste mensen ik ook een aardlek schakelaar die meet het stroom verschil wat erin en eruit gaat zodra er een "lekkage " ( dwz fase draad maakt contact met ijzer deel ) van el apparaat dan klapt de aardlek eruit en schakelt de stroom af al bij 0.03 mA dat is niet dodelijk als dat door de persoon zou gaan bij geen aarding

waarom heb je dan nog aarde nodig ? of is het een kwestie van dubbel veilig ? voor als aardlek kapot is ??
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
zodra er een "lekkage " ( dwz fase draad maakt contact met ijzer deel )
Nee, dat zie je verkeerd. Een fasedraad die contact maakt met een ijzeren deel, betekent nog niet dat er ook stroom gaat lopen. Stroom heeft een gesloten circuit nodig om te gaan lopen, een geïsoleerd opgesteld ijzeren deel maakt geen gesloten circuit.

Wat jij beschrijft werkt alleen als de fasedraad in contact komt met een geaard metalen gestel. Zie daar het nut van aarding.

Ja, ook zonder dat de aarding is aangesloten heb je een kans dat er voldoende stroom naar aarde gaat lopen wanneer de behuizing van je wasmachine onder spanning komt te staan, door een andere verbinding naar aarde (bijvoorbeeld omdat hij is opgesteld op een geleidende vloer, of omdat hij verbonden is met geleidende leidingen), maar je hebt net zo goed kans dat dit niet gebeurt en dat er pas een stroom naar aarde gaat lopen op het moment dat jij de machine aanraakt, door jouw lichaam heen dus. Dan is het, ondanks de aardlekschakelaar, al te laat.
 

Bertusjan

  • #3
Stom natuurlijk je hebt helemaal gelijk ben mijn oude kennis aan bijwerken :-) als er geen aarde is kan er geen stroom lopen

als de persoon op blote voeten staat gaat de stroom lopen via persoon maar dan nog klapt de aardlek er toch al uit bij een verschil van 30 mA dat is niet dodelijk toch ? ( ik begrijp dat het beter is met aarde maar ik probeer de situatie te snappen _
gr bertusjan
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ook een stroom kleiner dan 30mA kan dodelijk zijn. Bijvoorbeeld afhankelijk van hoe de stroom door het lichaam loopt (letterlijk welke route het door je lichaam volgt) kan een stroom kleiner dan 30mA ook al zorgen voor hartritmestoornissen. Of je schrikt van de schok en valt van de trap af. Of...

Een aardlekschakelaar is een aanvullende beveiliging. Ook met 30mA aardlekbeveiliging is het niet zomaar veilig om aan spanningvoerende delen te pakken.

Ik had mijn vorige post nog aangevuld trouwens.
 

Bertusjan

  • #5
Top helemaal bedankt
nu alleen nog kijken hoe ik de wasbakkraan kan aarden zit geen kopen leiding aan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Waarom moet je dan aarden?

Is het een vreemd geleidend deel?



Klink allemaal Beetje klok klepel.
 

Bertusjan

  • #7
Ok een kraan aangesloten op pvc leiding is een niet geleidend deel meer waarom wel een radiator dan ieder metalen object kan toch een potentiaal verschil opbouwen ?
en kan inderdaad klok en klepel verhaal zijn maar ik ben geen officieele installateur maar autodidact en heb gewoon vragen en ik denk misschien weet iemand hier iets meer van dan ik
ik probeer meetstal alles eerst zelf tot verbouwen huis tegelen zonnepanelen plaatsen auto repareren pc repareren en meeste kennis doe ik op door try en error heb alleen diep respect voor elektriciteit heb mts wtb gedaan en jaren in de storingsdienst gezeten en daar kom je ook veel elektro tegen alleen tijden veranderen principes niet dacht ik dus ik denk dan ach domme vragen bestaan niet :-)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Een kraan aangesloten met kunststof is geen vreemd geleidend deel.

Een radiator opgehangen en aangesloten met kunststof is niet vreemd geleidend.

Is hij niet geïsoleerd opgehangen dan is hij wel een vreemd geleidend deel.

Een vreemd geleidend deel is een metalen constructie die door een defect onder spanning kan komen te staan.

Een douchekraan(kunststof aangesloten),douchekop, kozijnen vallen daar niet onder.
 

Bertusjan

  • #9
Bedankt voor uw duidelijke antwoord
alleen nog een vraagje ( blijf maar doorgaan :-) )
een radiator isolerend ophangen hoe gaat dat ? meestal zijn het met beugels die in de muur met pluggen of ankers vastzitten
ik denk me suf hoe ik dat isolerend zou moeten ophangen
simpel gezegd dan een houten paneel op muur schroeven en vervolgens radiator bevestiging daar weer op monteren ? word wel beetje rare constructie maar misschien zijn er handigere oplossingen in de handel
bedankt alvast voor alle hulp tot zo ver
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Kunststof beugels.
 

Bertusjan

  • #11
Mensen hartelijk dank wat stom natuurlijk wist niet dat ze die hadden maar helemaal top fijn zo een forum en dat net in het nieuwe jaar :-)
als ik nog eens iemand kan helpen .. graag
gr bertusjan
 