Uit nieuwsgierigheid: Fase en Nul draad 2.5mm, waarom schakeldraad maar 1,5mm

Paveway

  • #1
De titel zegt het eigenlijk al. Waarom is de schakeldraad (meestal) maar 1,5mm in doorsnee waar de andere kabels 2,5mm zijn. Er kan toch evenveel ampère door een schakeldraad lopen?

Voor de aardedraad kan ik me voorstellen dat, omdat het om kleine ampèrages gaat de weerstand zo klein mogelijk moet zijn. Hoewel ik me afvraag of dat echt een factor is, als dat niet het geval is, zou 1,5mm voor de aardedraad dan niet logischer zijn.

Geen concrete klusvraag maar ben er wel erg benieuwd naar.

Alvast dank.
 

liviu2004

  • #3
Goede vraag, in NL allees kan, wandcontacten, verlichting, schakelaars, op dezelfde 16A automaat.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Lees reactie #12 maar even in het topic dat Job aanhaalt :wink:
 

liviu2004

  • #5
Zie ik niets van maximum draad isolatie temperatuur. Wat is dat, PVC? Waar komt die 5V van? Led drivers werkt van 110 tot 240-250V?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Isolatie haal je er zelf bij. Dat heeft niets met aderdikte te maken.

Spanningsval is algemeen bepaald, niet specifiek per type lamp of apparaat. Zou een mooie puzzel worden als een installateur per doos moet bepalen wat voor een verbruiker erop komt en op welk voltage die wel of niet werkt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Maximale temperatuur van PVC(polyvinylchloride) isolatie is 70 graden. Kan je opvragen bij de fabrikant.
Spanningsval van 5v komt uit de normen en heeft weer te maken met de opwarming van de draad of eigenlijk het verlies aan vermogen.

Een woonhuis installatie ontwerp je op veiligheid voor de onwetende gebruiker.
Wij kinnen van te voren niet bepalen wat de gebruiker erop aansluit dus ontwerp je op het slechtste gebruik waarbij de installatie nog gewoon veilig gebruikt kan worden.

Vandaar dat voor woonhuizen andere strengere normen zijn dan voor een kantoor.
 

Klussen.

  • #8
Omdat een schakeldraad, in principe, wordt gebruikt om een lichtpunt aan en uit te schakelen, gaat hier zelden een hoge stroom door. Hoger dan 500 watt wordt zelden gebruikt. Daarom wordt i.v.m. de lagere kosten een dunnere draad gebruikt. Btw: tegenwoordig gebruiken lichtpunten, met de led lampen, zelfs zelden meer dan 100 watt.
 

liviu2004

  • #9
Sorry mensen, NL is niet mijn moedertaal. Isolatie = aderdikte, dudelijk.

En met nen1010 ben ik niet zo bekend.

Maar hoe kan dat gasmeter ligt in dezelfde ruimte als de meterkast. Klein gas lekkage en een automaat getript = kaboom.
 

Klussen.

  • #10
Btw veel wisselschakelaars kunnen maximaal 10 ampere aan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Daar heb je wel een beetje meer voor nodig dan een kleine gaslekkkage.

Voordat de concentratie gas in die ruimte explosief word kan je niet normaal meer door het huis van de gaslucht je kan dat niet negeren.
Vandaar dat de kast ook extra geventileerd moet worden zodat je het overal ruikt en er een behoorlijk volume nodig is voordat het gevaarlijk word.
 

Paveway

  • #12
Dank voor de reacties. En leuk om de discussie verder te lezen.
 