Wisselschakeling met omloopdraad- waarom Fase draad op wisselcontact

Ohdenneboom

  • #1
Beste ,

Ik kom een wisselschakeling tegen met twee schakelaars, met op iedere schakelaar een fasedraad. Naast 1 schakelaar zit nog een wandcontactdoos.
Omdat de schakeling niet functioneerde (lamp gaat alleen aan of uit vanaf 1 schakelaar), heb ik een en ander gezocht. Het blijkt een wisselschakeling met omloopdraad te zijn.

op dit moment zijn de fase draden op het L-contact aangesloten. Vanaf het L-contact gaat deze door naar de wcd.
1) Kan iemand mij vertellen waarom de fase draden op een wisselcontact moeten in deze schakeling
2) De fase naar de wcd, kan die ook vanaf het wisselcontact komen?

Ben benieuwd !
groet,
Martin
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is een adersparende wisselschakeling.

Dit zorgt ervoor dat je met 5 draden een wisselschakeling en een wcd kan voeden door een 16mm buis.
Bij klassiek kom je op 6 draden.

Zoek eens op adersparende wisselschakeling op dit forum.
Dan zie je ook waar de fout zit.
 

Ohdenneboom

  • #3
Ja, dat klopt, er is inderdaad een ader bespaard, maar, waarom dan de fase-draden aansluiten op een wisselcontact en niet op het L-contact?
Heb gezocht op het forum naar adersparende wisselschakeling, en weet inmiddels dat de fase hier niet op L moet, maar nergens staat waarom dat is....ik zou het graag begrijpen namelijk...
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Omdat het anders niet werkt.
 

Ohdenneboom

  • #5
Kijk, dat begrijp ik :lol: !

Dat het niet werkt snap ik, maar de L zit niet voor niks op de schakelaar...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Zoek even naar die afbeelding en kijk hoe de spanning gaat lopen bij omschakelen.
 

Ohdenneboom

  • #7
Begrepen ! dank voor je tijd en berichten!
 