Potentiaalvereffening wasmachine?

2RH

  • #1
Moet een wasmachine in een badkamer ook in de potentiaalvereffening opgenomen worden, of juist niet?

Is het wel of niet wijs/mag het of niet, om de CV en de wasmachine op 1 groep te zetten? (ze komen nl pal naast elkaar)

Is er een verplichte plaats voor de trekschakelaar t.b.v. de wasmachine?

Is 40mm genoeg om een normale wasmachine op aan te sluiten, zonder dat het water via de CV-condensafvoer omhoog komt (beide via y-aansluiting op dezelfde afvoer)? 40mm-leiding tot hoofdafvoer = ca. 2m.

Ter info: Flat is van ca. 1960. Bedrading is vernieuwd (nieuwe kleuren) en er zit een nieuwe groepenkast in met Stotzen (2x aangesloten, 2x loos (d.w.z. wél Stotz, geen bedrading). 1 Loze groep heb ik sowieso nodig voor de keuken vanwege verwachte extra stroomverbruikers.
Betonnen vloeren met zanddeklaag. Muren; beton (draagmuur) en van die heel korrelige bouwblokken.
 

Fiesiekus

  • #2
1 Ja, via vertinde koperleiding naar CAP; alternatief is een verefffeningsleiding naar de centraaldoos in de badderkamer.

2 Boven 3 kVA/apparaat moet een aparte groep komen; als de wasmachine daar (ruim) onder zit; mag de CV ketel er bij.

3 Zal wel in/buiten een bepaalde zonering moeten, maar zeker weet ik dat niet

4 40 mm is voldoende.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Voor de degene die geen elektrotechnicus is: CAP is centraal aardpunt.
 

Fiesiekus

  • #4
Om even te zoeken CAP hoef je ook geen electrotechnicus (zelfs geen fysicus) te zijn.
 

2RH

  • #5
1 Ja, via vertinde koperleiding naar CAP; alternatief is een verefffeningsleiding naar de centraaldoos in de badderkamer.
Wat heeft de voorkeur?
2 Boven 3 kVA/apparaat moet een aparte groep komen; als de wasmachine daar (ruim) onder zit; mag de CV ketel er bij.
Is dat gewoon een regel (NEN of zo), of is daar een reden voor? Haha, misschien is het wel met reden een regel :wink:
Ik bedoel, een groep kan tegenwoordig immers 230Vx16A= 3680W aan. Reken ik 3KW (mijn eigen wm trekt max 2750W) voor de WM en 150W voor de ketel, dan lijkt ca. 500 W/2A me een aardige buffer?
3 Zal wel in/buiten een bepaalde zonering moeten, maar zeker weet ik dat niet
Iemand die dit wel kan beantwoorden?
Zie foto:

Is in deze situatie de trekschakelaar überhaupt verplicht? WM-groep zit wel achter een aardlek, maar ik weet niet of'ie <30mA is. Een eventuele wcd zou op de achterwand van de nis komen.
En wat als ik de stekker van de wasmachine buiten de badkamer aan zou sluiten? Ik zou het snoer door de muur kunnen voeren en in de slaapkamer of CV-kast in een wcd kunnen steken.
 

Gerrit

  • #6
Het is juist dat de vereffeningsleiding van de wasautomaat met het centrale aardpunt dient te zijn verbonden.
Het alternatief moeten we eigenlijk niet eens aan denken. Gewoon, zoals het moet, naar het centrale aardpunt.
Die plaats van de trekschakelaar; die hoort hoger dan 2,25 m. te zitten (i.v.m. bereikbaarheid) en die hoogt valt buiten de zône-indeling.

Als de gehele installatie achter de aardlek van 30 mA zit, hoeft er geen trekschakelaar te worden geplaatst. Dan mag het een gewone kontaktdoos zijn. Wel is het dan zo dat deze in zône 3 (of 4) hoort te zitten.
 

2RH

  • #7
Tot nu toe heb ik slechts 2x een kwartier in de woning kunnen kijken. Ik heb wel zo'n beetje alles gefotografeerd, maar achteraf blijk je toch van alles vergeten te zijn. Over anderhalve week is de overdracht, dus dan zal ik nog eens goed in de meterkast kijken of de aardlek <30mA is.

Voorlopig weet ik genoeg.

Bedankt!
 

Fiesiekus

  • #8
Flat van 1960, nieuwe bedrading&groepenkast.....idd even zelf nakijken.
 

2RH

  • #9
Het is een ex-huurwoning, dus de installatie is aangelegd door een installateur. Alhoewel dat tegenwoordig ook niet meer alles zegt, als ik het forum zo lees :shock:
 

Fiesiekus

  • #10
Ik bedoelde: in 1960 werden geen 30 mA ALS geplaatst. Maar met de nieuwe installatie is dat misschien alsnog wel gebeurd.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu