Potentiaalvereffening bij kunstof leidingen in badkamer.

Werkman

  • #1
Een kennis van mij is bezig met het aanleggen van een badkamer ijn zijn woning. Daarbij gebruikt hij kunststof leidingen voor warm en koud water. Verder zit daar ook een CV-radiator in de badkamer die ook op kunststofleidingen zijn aangesloten. Moeten de metalen kranen en de CV-radiaotor die op deze leidingen aangesloten worden, ook verbonden worden met de potentiaalvereffening in de badkamer? Mij lijkt het van wel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Plastic geleid bijzonder slecht.Nadeel is dat je achteraf moet aantonen dat het niet geleid, geleid het op een of andere manier dat toch, dan zal je achteraf nog vereffening moeten aanbrengen en dat is vaak lastig.

Een radiator hoef je niet te vereffenen als deze met kunststof is aangesloten en met kunststof beugels vast zit aan de wand.

Ook hier moet je achteraf dmv meting moeten aantonen dat het niet geleid.
 

Werkman

  • #3
Maar water geleidt wel stroom. Een lekstroom van 30 mA door je hart is al genoeg om je te doden. Ik acht het wel degelijk mogelijk dat door een aardsluiting in de CV-ketel het water in de kunststof leidingen onder spanning komt te staan, waardoor de kranen en de radiator ook onder spanning komt te staan. Uiteraard is de CV-ketel wel met de randaarde verbonden, maar die kan ook slechter worden of onverhoopt onderbroken raken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Doe maar een meting, water geleid niet voldoende om potentiaalversleping te veroorzaken.

Metingen voor inspectie mogen ook uitgevoerd worden als er geen water in cv of waterleidingen aanwezig is.
 

Imco

  • #5
Let op met kunststof leidingen! Je hebt verschillende soorten. Zo heb je leidingen geheel van kunststof maar ook met een koperen binnenbuis. Deze laatste variant wordt veel gebruikt en daarbij ben je dus wel verplicht om potentiaalvereffening toe te passen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Meeste kunststofleiding-systemen in de markt hebben in de flexibele uitvoering een aluminium schil. Wicu is met kunststof ommantelde zachte koperen leiding.
 

Imco

  • #7
Beide buizen moeten dus vereffend worden. Alu geleidt namelijk ook...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Het aluminium is mits goed gemonteerd nergens in contact met een geleidend deel.
De binnenbuis is kunststof.
dan komt er een aluminium laag
en dan weer een kunststof.
Ook bij de koppelingen zit tussen het aluminiumbuis en de messing koppeling een kunststof ring die contact tussen koppeling en aluminium inlage voorkomt.

Dit is nu net de hele bottleneck.
De nen schrijft voor dat het niet hoeft als de buis fabrikant in zijn productsheet vermeld dat het niet geleidend is.
Er is geen fabrikant die dat erin zet, ze testen daar ook niet op omdat er water door de buis moet en geen spanning.
Op het moment dat die verklaring er niet is dien je achteraf aan te tonen dat de geleiding er niet is.

Daarom, kleine moeite buisje richting cv, buisje richting wastafelstopkraan en je weet dat het hoe dan ook 100% klopt.
 