Potentiaalvereffening badkamer wel of niet doorlussen

Beckertje2

  • #1
Hoewel over dit onderwerp al veel is geschreven is het mij niet duidelijk. Volgens mij is de informatie in die Douchegoot aarden? staat tegenstrijdig met de informatie Badkamer aarden.
Ik heb in de nieuwe badkamer onder de wastafel een nieuw centraal aardpunt aangelegd. Alles wat ik moet aarden (waterleiding, aardmat en CV leiding) kan ik bereiken onder het bad (van acryl). Mijn vraag is als volgt:

1. Kan ik de aarddraad naar het central aardpunt onder het bad doorlussen en met één draad naar het central aardpunt? Of moet ik voor elk een separate draad (6mm2 vertind) leggen.

2. mogen de de drie draden samen in één buis?

Alvast bedankt,
groet,
Harry
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je mag de vloer de waterleidingen ed niet met 1 draad verbinden dit moet ieder afzondelijk naar het CA-punt.
Uitzondering zijn de aansluitingen van een kranen onder de wasbak.
Deze verbinding is visueel te controleren en mag je doorlussen.
 

Ronald42

  • #3
Alles afzonderlijk inderdaad, draden mogen wel in 1 buis
 

Beckertje2

  • #4
Heren, bedankt voor de duidelijke antwoorden. Ik heb elders in dit forum wel begrepen dat ik van de warm/koud waterleidingen maar één hoef te aarden als ze d.m. van een mengkraan eenduidig geleidend verbonden zijn.

klopt dit?

Groet,

Harry
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dat klopt.
 

Beckertje2

  • #6
Dat is ook weer duidelijk. Iedereen nogmaals bedankt.

Wat mij betreft -> slotje

groet,

Hardy
 