Koude benedenverdieping

Karst

  • #1
Hallo allemaal,

Sinds begin januari zitten wij met het volgende probleem.

Wij wonen in een vrijstaande woning met zowel boven als beneden alleen maar vloerverwarming. De verwarmingketel is een Radson_nox_HR3560 met buitenpiloot. Hij is nu ruim 10 jaar oud.

Het vreemde is nu dat wij de beneden verdieping niet meer opgewarmd krijgen. De Radson doet ontzettend zijn best maar het enige resultaat is dat je op de bovenverdieping smelt en beneden een trui aan mag doen. 18 graden max. Alle (groepen) leidingen worden gelijk warm als voor het probleem. Zelfs de retourleiding is nog warm, maar de vloer blijft koud.

Dus: Thermostaat blijft warmte vragen, Radson blijft warmte leveren, pomp doet waar hij voor gemaakt is, leidingen warm (dus doorstroom), boven te heet, beneden te koud.

Wie o wie heeft een idee.
Alvast bedankt voor het meedenken.

Groet, Karst.
 

MarcoDezicht

  • #2
Waarschijnlijk zitten de vloervervarmings slangen verstopt .
Wat het ook kan zijn is dat de pomp van de vloerverwarming vast zit kijk daar ook maar even naar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Ik ben bang dat je vloerslangen verstopt zitten.
Het hete water circuleert niet meer door de vloer maar over je verdeel blok.
Zijn alle slangen die de vloer inlopen wel warm?
 

Chathanky

  • #4
Het kan ook Met het mengventiel of de mengtermostaat wezen, als het primaire circuit heet wordt zit het probleem in de vloerverwarmingsverdeler.
Dat de groepen wel warm aanvoelen kan ook doorwarming zijn zeker als de retour de zelfde temperatuur heeft als de aanvoer.

Lucht in de verdeler is ook nog een optie.
 

Karst

  • #5
Hallo Marco en Headhunter,

Ik heb al aan verstopte slangen gedacht, maar zowel de ingaande als de retour leidingen zijn normaal warm.

Totaal heb ik 6 groepen. 3 boven en 3 beneden. Ik heb om de beurt alle groepen dichtgedraaid en steeds één groep opengezet. Dan voel ik de vloer waar de leidingen starten opwarmen. Maar dan ook alleen maar de eerste meter. Daarna blijft de vloer gewoon koel. Terwijl de retourleiding warm aanvoelt en ik het leidingwater door de slang voel stromen. Dan sluit ik verstopping uit.

Misschien is de leiding gedeeltelijk dichtgeslipt en is de watertoevoer niet toereikend. Kan dat? En waarom heb ik hier boven dan geen last van?

Gr. Karst.
 

Chathanky

  • #6
Verstopping is dan zeker nog mogelijk. (lees mijn vorige bericht)
 

Karst

  • #7
Hallo Chathanky,

De retourleiding heeft zeker niet dezelfde themperatuur als de ingaande leiding. Voelt een beetje lauw aan tegen meer dan handwarm op de ingaande leiding.

Lucht in het verdeelblok zou nog kunnen, maar waar ontlucht ik deze ??
Ik zie geen ventiel o.i.d.

Gr. Karst.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat je er boven geen last van hebt zou eraan kunnen liggen dat de troep naar het laagste punt zakt.
 

Chathanky

  • #9
Als er een zit zit deze op de verdeler.

Als de vloer steenkoud is zal de retour ook steenkoud zijn en niet lauw.
 

Karst

  • #10
Goed, even concluderen: het water stroomt waarschijnlijk niet voldoende door omdat de leidingen gedeeltelijk dichtgeslipt zitten. Rotzooi zakt naar het laagste punt, dus boven geen last. Ontluchten van de verdeler, misschien ook wel schoonmaken, is ook nog een optie.

Dan lijkt het mij het handigst dat ik het systeem stopzet. Leidingen loskoppel en doorspoel met iets van een hogedruk. Verdeler schoonmaken.

Dat spoelen kan dit met schoon water, of moet hier iets van een oplosmiddel in ?? Kan ik dit zelf of moet hier een vakman bij ?? Wat zijn de in te schatten risico's ??
 

Chathanky

  • #11
Verstopping is niet het eerste wat met deze beschrijving bij mij opkomt.
Als alle groepen verstopt zijn wordt de verdeler mijns inziens ook niet warm. Reden, de termostaat op de verdeler staat vragend en de bypass staat dicht, mijn redenering"geen stoming op de verdeler".
De ketelpomp staat tegen een dichte verdeler te pompen.
Staat de bypass voledig open, dan is er alleen stroming over de verdeler en niet over de groepen.
Doet de verdelerpomp het niet is er altijd nog wat stroming over de verdeler alleen veel te weinig om de vloer op temperatuur te brengen.( aanvoer is dan warm retour is koud)

Mijn gedachten gaan nog steeds uit naar de regeltermostaat van de verdeler, de pomp of lucht in de verdeler.
( dit is ook type afhankelijk) je hebt 2 en 3 weg verdelers.
Ik ben van een driewegverdeler uitgegaan.

Is de retourleiding die van je verdeler afkomt ongeveer net zo heet als de aanvoer? (retour boven of onder de verdeler warm)
 

Karst

  • #12
Hallo chathanky,

Je verhaal snijd hout. Begrijp ik alleen nog niet dat als de bypass dicht staat, dus ook de verdeler, waarom wordt het boven dan wel warm ??
Blijft over het feit dat de verdelerpomp niet goed werkt. Maar ook dan geldt, waarom wordt het boven wel warm.
Ik weet niet of ik een 2 of 3 weg verdeler heb. Staat er niet op. En ontluchten kan ik hier ook niet.

De aanvoer leiding heeft nu een themperatuur van bijna 60 graden. (Bewust wat hoger gezet) De retour is lauw bij koud af. De eerste meter van de vloer is lekker warm daarna zakt de themt. weg naar bijna niet verneembaar.

Kamertemperatuur is nu 18 graden. Doorpompen op een leiding met de andere vijf dicht maakt geen temperatuur verschil.
Ben ik nog duidelijk of wordt het verwarrend? Negen jaar geen probleem gehad. Altijd lekker warm. Tja, wat is wijsheid.

Gr. Karst.
 

Chathanky

  • #13
Is de retour aan de ketelkant net zo warm als aan de retour van de vloerverwarmingskant?

Boven kan het gewoon warm worden, zie het als je een radiator dicht draait dan blijven de andere geopende radiatoren gewoon op temperatuur.
 

Karst

  • #14
Neen, maar de retourleiding van het verdeelblok naar de ketel is net zo warm als de aanvoerleiding naar de verdeler.
Dit zet mij wel aan't denken. Water wordt gewoon rondgepompt door de verdeler en niet of nauwelijks door de groepen. Kan de verdeler ook defect zijn ??

Dat van die vergelijk met een radiator begrijp ik niet. Als ik op de verdeler 5 van de 6 groepen dichtdraai dan wordt het water toch alleen maar door de opstaande groep gepompt ??

Het wordt al laat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Post eens een foto van de verdeler en geef even aan wat aanvoer en retour is.
 

Karst

  • #16
Ik stop er mee voor vandaag. Morgen kijk ik verder. Iedereen alvast bedankt voor het meedenken.

Morgen komen er foto's. Wordt het misschien duidelijker van. Tot dan.

Groet karst, en wel te rusten.
 

Chathanky

  • #17
Denk, denk kan nog alle kanten op. Behalve als het een tweeweg verdeler is dan zou er geen warmte zijn op de retour en kun je de regeltermostat uitsluiten.

Heb je 2 driegroepsverdelers of 1 zesgroepsverdeler die onder en boven voedt?
In het laatste geval is het zoals eerder beschreven gewoon een verstopping van de groepen beneden en is de rest uit te sluiten.
 

Karst

  • #18
Heren daar ben ik weer.

Ik heb vandaag ook even het probleem op het werk laten vallen en daar kwam iemand van de Technische dienst met een versleten schoepenrad in de pomp.

Toevallig zijn, vanaf de aanvoer gezien, de eerste drie groepen voor de bovenverdieping en de laatste drie groepen van beneden. Ook zijn de groepen boven van kortere lengte dan de beneden groepen. Dat zou misschien de verklaring kunnen zijn waarom het boven wel en beneden niet lukt. Te weinig opgebouwde druk.

Wat denken jullie hiervan? Een pomp is natuurlijk zo vervangen.

Gr. Karst.
 

Chathanky

  • #19
Uit je reactie haal ik uit dat er 1 verdeler is voor boven en onder, klopt dat?
 

Karst

  • #20
Ja, ik heb één verdeler voor zes groepen.
 