WTW blaast koude lucht

Gsm

  • #1
Nooit opgelet maar ik constateerde dat de inblaas ventielen van onze WTW koude lucht blaast.
Is dat normaal ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De lucht uit een wtw is iets kouder dan de lucht uit de ruimtes zelf, en stromende lucht voelt ook kouder aan.
Als je in alle afgezogen ruimtes op ca 20 graden zit zal een wtw ongeveer 19,5 inblazen. Exact is het afhankelijk van het type wtw en de buitentemperatuur.
Er zijn toestellen die ook naverwarming doen met een klein elektrisch element.

Dus....
Is de lucht koud of voelt deze koud aan?
Meten is weten.
 

Gsm

  • #3
Net gemeten en dat is 18,4° bij een kamertemperatuur van 21,6°
Ik heb geen naverwarming en de 2 slaapkamers zijn kouder
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
WTW zuigt vaak af in de natte ruimtes
Toilet bijkeuken keuken en badkamer
En hij blaast in in de leefruimtes
Als de aanvoer van lucht gemengd word van de bovengenoemde vertrekken zal de badkamer de meest warme zijn en de bijkeuken de meest koude zijn
Deze mengverhouding is afgestemd op de inblaas capaciteit
De koudere lucht vanuit toilet en bijkeuken is vaak de oorzaak van het grotere temperatuurverschil
Ventielen zijn vaak en dikwijls niet goed afgesteld
Vanuit de bouw worden deze bij gerenommeerde bedrijven ingesteld en berekend
De afvoer van lucht word vaak hinderlijk beschouwd vanwege het tocht gevoel
Daardoor worden vaak de afvoer kanalen geknepen
Oorzaak een ongebalanceert systeem
Filters even door de vaatwasser wil
Ook wel helpen en of nog beter vernieuwen
De weerstand vermindert dan waardoor de luchtverplaatsing minder geforceerd word
 

Gsm

  • #5
De aanzuigventielen zijn een punt daar heb ik niet aan gedacht.
In de keuken zit er één en in de badkamer één en in beide toiletten één
Één toilet is niet verwarmt maar de rest wel al zal de 2e toilet geen 20° halen
Ventielen zijn begin dit jaar gelijk bij het schoonmaken van unit en kanalen afgesteld en gelijk nieuwe filters geplaatst.
Bij de controle vanavond was de hoeveelheid lucht nog precies zoals het na de schoonmaak was
Ik voel geen tocht maar het voelt als een koudeval
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Een WTW warmt met de naar buiten uitgeblazen lucht voor een deel de inkomde lucht op.
Als de buitentemperatuur daalt dan zal het heel lastig worden om die op temperatuur te krijgen.
Wat voor een systeem heb je?
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #7
Meet ook even de temperatuur in de ruimtes waar je uit afzuigt.

Woonkaner 21, toilet waar je afzuig een graad of 19 a 20? , buitentemperatuur rond het vriespunt, inblaas temperatuur rond de 18 klinkt voor mij niet gek.

Ga je van de 19 en 18 graden uit dan zit je op 95% rendement wat zo'n beetje het maximale rendement is dat er in de verkoopfolders genoemd wordt.

Ik zit met type c helaas op een inblaasremperatuur van rond het vriespunt nu.
 

Vraagsteller

  • #8
wat een gedoe zo’n wtw systeem zeg. Lees er vaak problemen over.
Ik zie de voordelen niet. Al die luchtstromen in huis zullen ook veel stof etc doen opwaaien? Geef mij maar een eenvoudig mechanisch ventilatiesysteem, werkt perfect in een A woning.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Systeem werkt prima, en energiezuinig en schoon, alle ingeblazen lucht word gefilterd.

Je leest er veel problemen over dat is logisch omdat er over een wel werkende installatie niet word geschreven, dat is niet intressant.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vraagsteller

  • #10
als het goed werkt en goed vakkundig is aangelegd, zal het wel prettig werken, maar alle kosten van aanschaf en onderhoud zijn volgens mij hoger dan de besparing.
Wij stoken nog ouderwets, standaard mech. ventilatie , maar als je dat slim aanpakt, verbruik je nog minder energie dan met een wtw systeem.
Ok, er komt wat frisse lucht door de roosters, die zich gelijk mengt met de warme binnenlucht, dus daar merk je weinig van.
Als het om besparing gaat, zou ik het niet doen in een goed geisoleerd huis, als het om schonere lucht in huis gaat, misschien wel, vanwege de filters, maar die kun je trouwens ook in je ventilatieroosters plaatsen… om pollen e.d. tegen te houden. Tel alle kosten van installatie en onderhoud etc , bij elkaar op, kijk wat je bespaart aan gas en wat levert dat netto op.
Ons gasverbruik is lager dan een eenpersoonshuishouden, met 4 personen.
We gaan richting de 4 a 500 m3 per jaar, of minder.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
Leuk voor je. Maar dat doet voor dit onderwerp niet te zake.

Vraagsteller schreef:
standaard mech. ventilatie , maar als je dat slim aanpakt, verbruik je nog minder energie dan met een wtw systeem.
Dan kan ik je nu al vertellen dat je veel te weinig ventileert. Plaats maar een een CO2-meter in woon- en slaapkamers. Die mag niet boven de 800 PPM uitkomen.

Juist daarin ligt de kracht van een WTW: Wel voldoende ventilatiedebiet, maar met behoud van minimaal 70% van de warmte (en bij recente toestellen nog hoger).

Filters in roosters plaatsen gaat niet. Weet je wat het resterende debiet is van een roosters als je hier een filter op zet?
 

Vraagsteller

  • #12
ik snap je. Was al van plan om eens een co2 meter te kopen, ga ik zeker doen.
We hebben ook geen filters , vanwege dat debiet heb ik het nog niet gedaan.
We hebben het maar over enkele maanden, grootste deel van het jaar staat de verwarming helemaal uit.
Overweeg wel zelfregelende roosters, lees ik goede dingen over, die de luchtstroom naar boven afbuigen ipv beneden.
Bij ons staan ze eigenlijk altijd wel open en in de nacht wat minder om teveel afkoeling te voorkomen. Na opstaan, meteen de roosters weer open als kamer op temp. is, en dat is snel, omdat er niet veel bijverwarmt hoeft te worden.
Temp. zakt nu s nachts bv naar 19,5 graden bij vorst. Dus maar een half graadje bijverwarmen op de laagste cv stand en max 50 graden.
We zetten de thermostaat altijd lager voor de nacht.
Mech. ventilatie staat meestal op stand 2, voor voldoende afvoer oude lucht.
s nachts op 1, anders trek ik de kamer vacuum. nee hoor, nog genoeg natuurlijke ventilatie onder deuren. Ik doe niet aan alles potdicht maken, met tochtstrips etc. Komt hier echt voldoende frisse lucht binnen.
En op de bovenverdieping en gang staan alle radiatoren uit, daar wonen we niet. Lekker een frisse slaapkamer! Vrienden van ons hebben altijd de verwarming aan in de slaapkamer, ja, dat kost dan meer.
 
Laatst bewerkt:

Vraagsteller

  • #13
ik vind het belangrijk om mensen te waarschuwen, niet zomaar alles te geloven over iets als wtw. Heel veel mensen kiezen juist weer voor een eenvoudig standaard mech. ventilatiesysteem , omdat ze slechte ervaringen hebben met wtw. Er staat een interessante ‘discussie’ op forum eigen huis.
Ik ben het bewijs. Tja , helemaal gasloos is nog mooier natuurlijk.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #14
Dan eerst maar is een paar CO2 meters kopen.
En van welk jaar is je woning?
 

Gsm

  • #15
Ik probeer even een algemene reactie te geven op alle antwoorden
Onze woning is van 2001 en heeft een energie label A
CV is d.m.v. een Vaillant 35kW ketel die terug gesteld is naar 20kW en de max aanvoer temperatuur staat in gesteld op 50°
De WTW is gelijk bij de nieuwbouw geplaatst en dat is de WHR 91 R en die werkt op zich perfect.
Ik heb 5 inzuig ventielen en 5 blaasventielen
Één zuigventielen zit in de keuken waar het normaal 20,5° is en één in de toilet beneden waar het 18° is dan één in het toilet boven waar het 17° is dan één in de badkamer waar het 20° is en één in de technische ruimte waar de CV en de WTW zit en daar is het gemiddeld 17°

Job_04 schrijft dat een blaastemperatuur van rond de 18° niet verkeerd is en dan is mijn vraag beantwoord maar ben benieuwd of ik het goed heb.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #16
Een WTW van 20 jaar oud heeft geen top-rendement.

Mijn advies: ga sparen voor een nieuwe met een hoger rendement én zuinigere motoren. Het voordeel voor jou is dat al het kanalenwerk er al ligt.

Momenteel zijn WTW's zeer moeilijk verkrijgbaar (alle leveranciers hebben problemen met onderdelen - ook wij kunnen momenteel niet aan de vraag voldoen)

Daarnaast is het zaak om zowel de filters als de kanalen periodiek te laten reinigen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
800ppm is helemaal geen probleem en goede ventilatie systemen die gaan bij deze waarde niet eens aan. Boven de 900/950 start zo'n systeem pas op.
 

Vraagsteller

  • #18
beste walker
inmiddels een nieuwe co2 meter gekocht,
en die geeft 0,00 ppm aan, geen co2 in huis, geen moment zelfs.
ook de ventilatiebox op zolder schoongemaakt, ventilator was erg stoffig, nu weer helemaal schoon , draait weer muisstil en met meer kracht.
Vaak lees je over lawaaiige ventilatoren, maar deze draait nog net zo stil als 25 jaar geleden. Geen versleten lagers e.d.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #19
Vraagsteller schreef:
en die geeft 0,00 ppm aan, geen co2 in huis, geen moment zelfs.
Dat lijkt me sterk. Co2 is er altijd.
 

ADDave

  • #20
In het buitengebied heb je standaard een CO2-gehalte van 400-450 ppm, terwijl dit in stedelijk gebied nog iets hoger ligt. Altijd.

Weet je zeker dat je een CO2-meter hebt gekocht en geen CO-meter?
Dat zijn 2 verschillende dingen.
 
  • Like
Waarderingen: Walker