Expansiestuk lekt

Ik heb recent mijn stand leiding aangepast en een nieuw expansiestuk geplaatst. Helaas lekt deze nu een beetje bij de rubberrand. Voordat ik weer een nieuwe plaats wil ik begrijpen wat ik fout heb gedaan. Volgens het handboek heb ik hem in de juiste richting geplaatst. Kan iemand zien wat ik niet goed heb gedaan?

De standpijp zit lichtjes onder spanning gezien die niet recht uit de verdiepingsvloer komt al was dit voorheen ook zo. Ik snap niet helemaal waarom het dan maar boventoe lekt.



20260710_074951.jpg
 
Dit zie je wel vaker het is iets door zweten.
tussen de rubbers zit al wat glijmiddel bij plaatsen en bij uitzetten en krimping kan dat iets er uitkruipen boven op die rand.
ook lijkt me de bovenste deel mof verder uit getrokken is. (M)
bij 110 is dat 61mm.
1784023537885.png
1784023689411.png
 
Ik heb even gemeten, het is toevallig precies 60mm, dus binnen de marge. Het is ook wel echt water wat er uit komt, het drupt ook een beetje naar beneden wat uit het rubber komt. Bij he monteren heb ik uifschuifdeel als "schuifmof" over de pijp getrokken, zodat ik hem er tussen kreeg.

Ik heb nu ook met een verfpistool de pijp er boven en er ander verwarmd zodat de spanning er vanaf is, hij lekt helaas nog steeds. Is het dan een kwestie van pech gehad en moet ik toch een nieuwe plaatsen?
 
dus in gedrukt en toen uit getrokken ik denk dat de rubber dubbel tussen zit.
Bij he monteren heb ik uifschuifdeel als "schuifmof" over de pijp getrokken, zodat ik hem er tussen kreeg.
 
Hmm, dat zou jammer zijn, ik ga eens proberen of ik dat rubber wat kan I drukken en anders toch maar gewoon vervangen maar dan met twee schuifmoffen er boven en onder zodat ik hem dan niet zo ver hoef uit te schuiven
 
Ik snap niet dat je het zo moeilijk maakt.
plaats even een totaal beeld foto hoe dat is aan gesloten.
als je de expansiee stuk uit elkander haalt dan kan je ook zien als de rubber stuk is.
dan moet je een compleet nieuwe expansie stuk plaatsen.
 
Ik zie even niet wat er moeilijk is, zal nog even een andere foto maken. Hij zit verlijmd, dus uit elkaar halen gaat helaas niet
 
Bedankt voor de toelichting en duidelijke tekening :prima:, ik vermoed dat er bij mij iets meer aan de hand, het iswat meer dan 'zweten', er lekken regelmatig verschillende druppels uit.Onderstaand een foto van het geheel.

Let niet teveel op de stalen band, die had ik even gebruikt tijdens het verhitten zodat die in de juiste vorm kwam. Maar daarvoor lekte het ook al. Het verhitten heb ik op de buis er boven en er onder gedaan om de spanning eraf te krijgen, niet bij het expansiestuk zelf.

(het stuk uponor waterleiding met knel zit er overigens tijdelijk :)


20260804_211101.jpg
 
De spanning opheffen lijkt geen verschil te maken, ik zag gisteravond na het douchen weer verschillende druppels langs de pijp zitten.

De stalen band was dus tijdelijk. Hij zat er voorheen niet, ik had hem puur geplaatst om het daarna te verhitten, vanuit de bouw vroeger was de pijp helemaal niet gebeugeld. Probleem met de spanning was vooral omdat de pijp boven wat scheef door de verdiepingsvloer gaat. Maargoed, die spanning is er nu af maar helaas zonder resultaat.
 
Ik lees het dat deze bewust is losgemaakt. Als er wel een gewone leidingbeugel zit heb ik niets gezegd.
 
nu dat ik de gehele grote foto zie en er meer aan de hand is dan alleen zweten van expansie stuk.
even een vraag?
waarom had je koker open gemaakt had je lekkage van een leiding een waarom stopt de leiding hier?
Het lijkt meer op tee veel vocht dat condenseert of achter de buis langs lekt iets
1786095001949.png
 
e spanning opheffen lijkt geen verschil te maken, ik zag gisteravond na het douchen weer verschillende druppels langs de pijp zitten.
Mag ik vragen wat voor een warmtebron je hebt gebruikt om de buis te verhitten.
Kan je de buis heen en weer trekken en krijg of zie je beweging in het expansiestuk.
 