CV ketel blijft heeeel lang branden

Jasper Tielen

  • #1
Hallo,

ik heb even een vraag over onze Remeha Quinta 30C CV ketel.

Als de kamerthermostaat de ketel om warmte vraagt gaat deze netjes aan maar als de thermostaat zijn ingestelde temperatuur berijkt schakelt de thermostaat (hoor- en meetbaar op de draadjes) maar de CV blijft dan nog heeeel lang branden op zo rond de 90 graden (89-90-91).

Nu heb ik in de ketel even de draadjes verbonden als de ketel uit is en dan gaat hij aan zoals het hoort en als je direct het contact weer verbreekt dan gaat hij wel gewoon uit maar als hij al vol brand dan blijft hij ook branden (zo lang dat ik intussen al opgegeven heb om er bij te blijven staan en dat was tot 2x zeker een half uur)

Hoe kan het dat hij niet uit gaat maar wel aan op de thermostaat?

Overigens met warm water is er geen enkel probleem ook niet als hij voor de CV brand en je tussendoor warm water wilt hebben.

Wel hoor je de driewegklep meer lawaai maken dan enkele maanden terug.
deze is 2 1/2 jaar geleden vervangen samen met het motortje,

als je de motor los haalt maakt deze haast geen geluid.

Bij voorbaat dank voor het delen van jullie kennis dit is totaal niet mijn vakgebied.

Groet,

jasper
 

Speedypul

  • #2
Waarschijnlijk loopt driewegklep inwendig niet geheel om!
 

Jasper Tielen

  • #3
Dus die los halen en gangbaar maken of is de enige oplossing deze te vervangen?
 

Speedypul

  • #4

Je moet wel in het bezit zijn van het sleuteltje wat bij de afbeelding staat!
Ik neem aan dat je weet hoe de cartridge verder te verwijderen!
Als je dit type hebt kun je hem geheel demonteren reinigen en weer in elkaar zetten.
Borgclipje weghalen, veer ontspannen, onderste korfje met klein schroevedraaiertje één van de pootjes naar buiten toe uit lichten, nu kun je de gehele cartridge demonteren en reinigen.
Pas op dat je de drie ringetjes om de spindel niet beschadigd.

Spindel moet soepel lopen zowel naar beneden als omhoog.
Vaak heeft driewegklepmotor z,n beste tijd ook al gehad als de spindel al een tijdje zwaar gelopen heeft!
Deze vervang ik alleen als hij echt kapot gaat, op een eindkontakt of helemaal niets meer doet!
 

Jasper Tielen

  • #5
Net met een waterpomptang dat ding er uitgehaald en gereinigd.

Dat motortje werkt gewoon nog goed,

Alleen helaas probleem is niet opgelost de CV blijft aan nadat de kamer thermostaat zegt dat het bwarm genoeg is.

(met aan bedoel ik dat hij op 3 blijft branden met een temp van rond de 90 graden)
 

Speedypul

  • #6
Dan kan ik alleen nog denken aan een defecte vorstbeveiliging of een fout in print.
 

Jasper Tielen

  • #7
Waar zit die vorst beveiliging?
 

Speedypul

  • #8
Wacht ook even bijdrage's van collega's af.
Zelf heb ik weinig van doen met deze toestellen.
 

Xr8

  • #9
Wat is het eerste getal op het display? Een 3 houd in dat de ketel op cv stookt. Een 4 op warmwater. Als de klep niet goed is dan zal de ketel mogelijk op 4 branden en de radiatoren warm houden. De temperatuur zal dan ook hoog oplopen in de woning.

Niets aan de thermostaat veranderd toevallig. Een aan/uit thermostaat hoort op klem 3 en 4 zoals de uwe is waarschijnlijk. Een modulerende hoort op klem 1 en 2. Geen aan/uit op 1 en 2 aansluiten, je krijgt dan hele vreemde storingen.

Succes.
 

Xr8

  • #10
Las net je verhaal nog even een keer. Als de ketel op stand 3 blijft stoken, met een losse thermostaat dan is er in de ketel iets aan de hand.

kijk op het display of er boven de zwarte knoppen geen lampjes branden. Brand er boven het handje een lampje dan staat de ketel op handmatig en zal niet reageren op de thermostaat.

Is dit niet zo dan is waarschijnlijk de branderautomaat defect. Heb deze storing wel eens gehad na een blikseminslag.

Succes.
 

Jasper Tielen

  • #11
Helaas is de thermostaat goed aangesloten en brand er geen groen lampje boven het handje (had ik er natuurlijk gelijk bij moeten zetten eigenlijk)

Bliksem inslag hebben we niet gehad maar een stroom dip wel maar weet niet of de CV het sinds dien niet doet.

Wat kost een brander automaat (indien zelf te vervangen) en anders wat kost het laten vervangen daar van.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Branderautomaat kost een paar centen. rond de 300,00 euro

Laat even een bedrijf komen om dat te controleren.
Als je de branderautomaat zelf besteld en hij blijkt niet defect te zijn heb je hem aan de broek hangen.
Als het bedrijf de fout maakt nemen ze hem wel terug.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #13
Welke thermostaat heeft u ?

welke aansluitingen zijn er gebruikt op de klemmenstrook ?

heb je de ketel al eens uitgeschakeld (spanning eraf) ?

heb je branderautomaat al een keertje gereset naar fabrieksinstellingen ?
 

Xr8

  • #14
Automaat vervangen is een kwestie van ompluggen van de stekkers en het instellen van de juiste code ivm type ketel. Hoe oud is de ketel. Wellicht kun je het onderdeel ter beoordeling laten aanbieden. Wellicht zit er nog coulance/garantie op.

Succes.
 