Na ombouw blijft ketel niet verwarmen tijdens warmtevraag (vloerverwarming)

Steven86

  • #1
Even een schets van de situatie. Gestart met radiatoren boven en vloerverwarming beneden. Condensatieketel Bosch 7000iw 35kw met CT200 thermostaat. Boven een draadloze thermostaat, dus beide thermostaten kwamen aan op een bosch easycontrol adapter en ook nog 2 kleppen voor als er geen warmtevraag was boven of beneden deze dicht gingen.

Nu hebben we boven overal airco gehangen waarmee je kan verwarmen ook. Omdat men altijd aanraadt enkel vloerverwarming apart te gebruiken, heb ik beslist de radiatoren te verwijderen en enkel beneden vloerverwarming te gebruiken. De CT200 thermostaat heb ik losgekoppeld van de easycontrol adapter en rechtstreeks op de EMS poort van de condensatieketel aangesloten en zo opgestart.

Nu had ik direct door dat de rode indicator op de thermostaat niet meer 100% gaat. Wat daarvoor wel was. Ook als de indicator beweegt gaat hij ongeveer tot in de helft en dan na ongeveer 1 a 2 minuten gaat hij terug naar 0. Toch is het nog steeds niet op temperatuur, dus je zou denken dat deze zou moeten blijven geven. Nu ben ik de ketel int oog gaan houden, die begint te warmen tot ongeveer 60-70 graden, gaat dan uit en zakt dan weer helemaal tot 30 graden.

Deze zou 60 graden moeten geven tot dat men beneden warm is, want steeds dat omhoog en omlaag gaan met de temperatuur gaat het lang duren eer men vloer warm is. Zeker als de tijd dat hij afstaat langer is dan de tijd dat hij opwarmt. Voor de ombouwing werkte alles goed, heb enkel radiatoren verwijdert en de de CT200 op de EMS rechtstreeks aangesloten. Iemand weet hoe ik dit kan oplossen? Op de foto zie je dat er 24° wordt gevraagd, terwijl het 19° is, maar toch springt de ketel niet op.. (Staat op 24° omdat ik een elektrische verwarming heb opstaan, anders is het geen 19° binnen)

20221120_164531.jpg 20221122_194209.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je ketel kan zijn warmte niet kwijt, heb je een menginjectie verdeler?
De.ketel stuurt 70 graden die kant op thermostaatknop looptbdicht en ketel raakt oververhit en gaat in wachttijd totdat de temperatuur weer laag genoeg is.

Dus....
Bypass plaatsen zodat er stroming blijft in het cv circuit.
Vermogen van de ketel aanpassen op de belasting.
 

Steven86

  • #3
The headhunter schreef:
heb je een menginjectie verdeler?
Bedoel je zo'n regelkraan voor temperatuur te regelen? Die staat erop ja. Die staat maximum open, dat hij 43° graden doorlaat.

The headhunter schreef:
Vermogen van de ketel aanpassen op de belasting.
Kan je het vermogen aanpassen van de ketel?

20221122_211950.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Normaal gesproken wel.

Vreemde verdeler zo.
 

Steven86

  • #5
The headhunter schreef:
Vreemde verdeler zo.
Waarom vreemd? Is een Henco verdeler, is hier toch een bekende verdeler..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Die verdeler wel, maar de pomp en constructie ervoor lijkt mij een beetje samengezocht.
 

Steven86

  • #7
Is zo afgeleverd, heb het zelf niet gekozen. Kan dat iets te maken hebben met het probleem?
 

Bernhard

  • #8
Regelkraan verwijderen en ketel instellen op max40-45grd.
Beveiligingsthermostaat op verdeler de ketel laten uitschakelen bij te hoge watertemp.
In de omloop bij de verdeler een 1"radiatorventiel plaatsen.
Met het radiatorventiel de verdeling van het cv-water instellen.
Het zou zo maar goed kunnen werken als ook de pomp van de verdeler wordt verwijderd.
 

Lammy1

  • #9
De CT200 kan maar voor 1 kring werken icm met de ketel … andere thermostaten geven conflict .
gebruik de onderdelen zoals de fabrikant het voor schrijft en begin niet te hobbyen
 

Steven86

  • #10
Bernhard schreef:
Het zou zo maar goed kunnen werken als ook de pomp van de verdeler wordt verwijderd.
Bedoel je enkel draaien op de pomp van de cv-ketel? Heb ik dan nog genoeg flow?
Lammy1 schreef:
De CT200 kan maar voor 1 kring werken icm met de ketel … andere thermostaten geven conflict .
gebruik de onderdelen zoals de fabrikant het voor schrijft en begin niet te hobbyen
Ik heb toch maar 1 kring, die van de vloerverwarming..

Ik heb de cv ketel naar 10kW gebracht, zo duurt het langer voordat hij aan zen 50°C is.
Ik vind het enkel raar dat de ketel toen er radiatoren en vloerverwarming ophing wel constant bleef verwarmen. Nu gaat hij naar die 50° graden en springt af, zakt terug naar 25° graden en dan duurt het nog even voor hij terug opspringt.
Als je enkel radiatoren hebt, blijft hij toch ook verwarmen totdat de thermostaat zegt dat het warm genoeg is. Waarom lukt dat met vloerverwarming niet..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Omdat je niet aan het minimaal nodige afgifte komt, hierdoor word de ketel te warm.
Daarbij gaat de thermostaatkraan van de vloer ook nog dicht als deze bij zijn setpunt komt, dus nog minder stroming door de ketel.
 

Bernhard

  • #12
verdelerzonderpomp.jpeg
 

Steven86

  • #13
The headhunter schreef:
Omdat je niet aan het minimaal nodige afgifte komt, hierdoor word de ketel te warm.
Maar toen ik nog radiatoren had was er geen probleem. Terwijl deze bijna nooit opstonden en daar zat dan een afsluitkraan tussen, dus ging de ketel ook enkel over de vloerverwarming.

Ik heb de ketel voor CV nu op 10kW gezet. Pendelt wel veel minder nu. Onderhoud door iemand van Bosch laten doen, en die vertelde dat het juist goed was dat de statusbalk op de thermostaat niet volledig is, juist goed is, zo verbruikt hij minder.

Ik ga nog een luchtafscheider en vuilscheider plaatsen ook. Nu vroeg ik me af of het nut heeft van die bypass te plaatsen. Als mijn kringen constant open blijven staan, dan is er toch altijd flow?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Als er een thermostatisch ventiel zit is stroming over de ketel niet gegarandeerd en moet je een ADVO plaatsen.
Als je het systeem inricht zoals Bernard geschetst heeft is het niet nodig.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu