Cv ketel blijft aanslaan.

Woutex

  • #1
Hoi,
Sinds 2 dagen zijn we verhuisd en onze ketel blijft vrijwel continu kort aanslaan ook als de temperatuur op de thermostaat al lang bereikt is. Ik denk dat hij 4-6 keer per uur steeds 5 minuten brandt.
Het is een oude ketel (Nefit vr plus) van eind jaren 70. De nieuwe is besteld, maar door de levertijd, moeten we het er nu even mee doen.
We hebben 2 kamerthermostaten, een buitenthermostaat en een thermostaat op de aanvoerbuis. Alle radiatoren hebben themostaatkranen waardoor de temperatuur in huis niet zo hoog is en het daardoor niet meteen opviel dat de ketel dag en nacht pendelt. Het lijkt er op dat de ketel uitspringt doordat de maximale water temp bereikt wordt. De aanvoerleiding en retourleiding zijn beiden erg heet en even heet.

ik dacht dat een kamerthermostaat kapot was omdat de muur waar die op zit gestuct is en dat ding er af is geweest en er wat stuc op de contacten zat. Ik heb de beide kamerthermostaten nu los gehaald, maar de ketel slaat nog steeds af en toe aan. Dus dat lijkt het niet te zijn.
Alle signalen van de 4 thermostaten komen samen in dit apparaat. Ik kan daar niets over vinden op internet en weet niet of de instellingen iets doen.
9E47CE8A-61AA-44C1-B5C8-A650633A116E.jpeg

Heeft iemand een idee?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Dit is een weersafhankelijke regeling die er voor zorgt dat de aanvoer altijd een bepaalde minimale
temperatuur heeft, afhankelijk van de buitentemperatuur. Het is bij deze regeling normaal dat dit gebeurt.
 

Woutex

  • #3
Dank je Ronny,

de aanvoer en retour is nu beiden heel hoog, de buizen zijn niet vast te houden. Is het mogelijk de aanvoertemperatuur wat te verlagen? Via de draaiknoppen aan de onderkant?
 

Woutex

  • #4
De buizen zijn heel heet, bedoel ik
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Als het nog werkt is de linkerknop voor de nachttemperatuur en de rechter voor de dag tov de basis regelaar.
De dikke lijn is de basis bij nacht kan je die naar beneden halen enindag beide kanten opl.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #6
in die tijd was komfoor het hoofddoel van de installatie.
mischien moet je alvast een nieuwe thermostaat ophangen in de ruimte die je wilt regelen en dit geval er helemaal tussenuit halen.

Als de ketel ook warm water levert kan het ook zijn dat hij dan de restwarmte afvoert via de verwarming

deze lijkt er in iedergeval erg op
https://www.gebruikershandleiding.com/Itho-CC3000/preview-handleiding-21396.html?page=0006

type staat waarschijnlijk op de achterkant of aan de binnenzijde
 

Woutex

  • #7
Hartelijk dank boertje125. De handleiding heeft me al geholpen. Hierdoor zag ik dat de ketel steeds aan sprong door de buitensensor. Ik heb de buitensensor zojuist losgekoppeld en doorgeschakeld, dat geeft geen signaal meer en de ketel springt niet steeds aan. Nu kijken of de ketel morgen wel aanslaat als de temperatuur in de kamer te laag wordt.

Als het nu helemaal niet werkt, dan koop ik inderdaad een nieuwe thermostaat en sluit die direct aan op de ketel. Maar in ieder geval hoef ik me vannacht niet te ergeren aan een ketel die vrijwel continu loopt.
 

Ceeshobby

  • #8
In de handleiding op blz 9 staat hoe je de thermostaat kunt omzetten naar een gewone thermostaat.
 

Woutex

  • #9
Thermostaat heb ik toch moeten vervangen en direct op de ketel aangesloten. De ketel werkt nu weer naar behoren.

bedankt voor alle hulp!
 

Ceeshobby

  • #10
Mooi dat je het laat weten
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu