Nefit HRC30 CV ketel blijft aanslaan - zelfs zonder thermostaat

Remko V.

  • #1
Ik heb een Nefit Topline HRC 30 CV ketel uit 2009.

Deze blijft 'onregelmatig' (paar keer per dag) aanslaan, waarna hij een tijdje blijft verwarmen voordat hij weer uitslaat.

Ik heb de thermostaat en de bedrading naar de thermostaat losgehaald, dus kan het hier niet aan liggen (kortsluiting in de bedrading /kapotte thermostaat) Toch blijft hij het doen.

De 'comfort' stand van het warm water staat uit.

Ik zie geen verband tussen het aanslaan van de ketel en warmwatervraag (driewegklep) - hij gaat regelmatig verwarmen zonder dat ik om warmwater vraag.

Iemand enig idee? er lijkt een defect te zijn, maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Alvast dank,

Remko
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Driewegklep bijft hangen, de boiler moet vaker bijwarmen en een deel van het water gaat naar de CV.
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Remko V.

  • #3
Hoi Ronny,

Bedankt voor je snelle antwoord - kan me er iets bij voorstellen, maar dacht dat dat alleen speelde als hij ging verwarmen bij een warmwater vraag.

Nog een vraagje: - Ik heb geen (grote) boiler bij / in mijn ketel, gaat dit verhaal dan nog steeds op? (neem aan van wel)

En natuurlijk de hamvraag: betekent dit driewegklep vervangen?

Gr. Remko
 

Klusvragen

  • #4
@Remko V. , als je ketel geen boiler heeft en in ECO staat, zou hij niet aan moeten slaan eigenlijk.
Trouwens, is op deze ketel al de terugroepactie toegepast?Want bij deze ketel kan de warmtewisselaar doorbuigen, met brand en CO tot gevolg..
 

Remko V.

  • #5
Hoi Martijn, goede, dit is inderdaad gedaan. Bedankt voor de waarschuwing!
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen