CV-ketel blijft aanslaan ondanks reeds behaalde temperatuur

Juxienn

  • #1
Goedendag,

Wellicht (waarschijnlijk) is dit onderwerp al vaker voorbij gekomen, maar ik heb niet het juiste antwoord kunnen vinden op het forum. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijden aan mijn gebrekkige kennis van zaken, dus helaas ben ik genoodzaakt een nieuw onderwerp te starten.

Situatieschets:
•CV-ketel: Vaillant Ecotec plus 35-38 cw5+ Uit december 2019
•Thermostaat: Tado (bedraad) systeem, deze hangt op de begane grond
•Begane grond is dit jaar volledig voorzien van vloerverwarming (als hoofdverwarming, geen andere bron op deze woonlaag)
•Pomp betreft een Wilo Para pomp.
•Verdeler kan ik niet precies herleiden welk merk en type. Ik zie geen Flowmeters, maar kan de 4 afzonderlijke groepen wel middels een draaiknop (lijkt op een radiatorkraan) per groep instellen.
•Verdeler staat ingesteld op 30 graden.
•Radiatoren op de bovenste twee woonlagen: 5 stuks, waarvan 2 stuks voorzien zijn van een Tado slimme radiatorknop (deze staan uit, want het is warm zat). Overige zijn voorzien van “gewone” thermostatische radiatorknoppen. Ook deze staan uit.
•De Tado thermostaat staat ingesteld op 15 graden (want het is niet nodig om te verwarmen nu).


Het probleem:
Ondanks dat alles uitstaat blijft de CV-ketel aanslaan. Niet continu bulderen, maar hij slaat elke X aantal minuten aan. Dit gaat 24/7 door. Ik de verwarmingsbuizen aan een zijde van het huis zijn ook warm (die op de kamer van mijn dochter, de babykamer en die bij de verdeler van de vloerverwarming), ondanks dat deze radiatoren (en de vloerverwarming) uitstaan (en ook niet warm worden dus). Ofwel: ik ben voor de kat z’n viool aan het stoken. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn en wat kan ik hier aan doen?

Ik hoop dat jullie deze leek op weg kunnen helpen.

Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Jurriën
 

Juxienn

  • #2
Enige toevoeging:
Vorig jaar heb ik de Tado zelf geïnstalleerd en deze deed het goed. De aannemer die ons huis dit jaar heeft verbouwd heeft deze los gehad en opnieuw aangesloten. Ik weet niet meer hoe ik deze vorig jaar aangesloten heb, maar nu zit deze op onderstaande manier aangesloten. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling.

C1068353-BFB3-4F06-973A-570AECAAEB16.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Lekkende driewegklep.

Kijk eens op de ketel wat deze aangeeft als hij ongewenst aan het stoken is.
Waarschijnlijk geeft het zelf aan voor warmwater te stoken
 
  • Like
Waarderingen: Juxienn

Juxienn

  • #4
Zal het? Mijn ketel geeft onderstaande aan. Lijkt mij niets geks? Ik denk zelf dat de aansluiting van de TADO gewoon niet goed is (enkel de rode draad aangesloten), maar dit moet ik later op de dat even checken.

A33E3475-CE33-4BD0-8F8E-C8EA45DA2DB8.jpeg
 

Juxienn

  • #5
Om het feest helemaal compleet te maken heb ik nog een foto van de verbinding tussen de raden uit de ketel en de draden die uit de muur komen (dus die naar de thermostaat beneden gaan). Ziet er uit als een troep…

68CEBD72-D4C3-4CE1-B29A-B1B00A34A8E3.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Zoals de thermostaat zit aangesloten zal de thermostaat niets doen, de kroonsteen bij de ketel kan netter maar is geen probleem voor een thermostaat aansluiting.

Dis dat hij aanslaat kan niet van de thermostaat komen.

Dus of hij staat te stoken voor ww of hij staat ingesteld op een minimum watertemperatuur ingesteld.
 
  • Like
Waarderingen: Juxienn

Juxienn

  • #7
Kan dat ook verklaren dat de ketel dus gaat branden zonder echte aanleiding?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Volgens mij staat dat toch in de laatste regel?

Een thermostaat heeft minimaal 2 draden nodig om een ketel te besturen.
Dus met 1 draad gaat dat niet werken.
 

Juxienn

  • #9
dat begreep ik, wellicht had ik mijn vraag anders moeten formuleren: zal de ketel bij een niet-werkende thermostaat continu gaan stoken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Nee, alleen als.er een minimum temperatuur is ingegeven in de ketel zelf, of als de driewegklep doorlaat.
Voor de eerste moet je in het parameter menu kijken wat de minimum watertemperatuur is.

Bij de tweede zie je dat als.se leidingen heet worden dat de ketel zelf.in de display meld dat deze werkt voor warmwatervoorziening.
 
  • Like
Waarderingen: Juxienn

Juxienn

  • #11
Het was klaarblijkelijk de oplossing . Merci!

E0D87B96-54C0-408E-9D66-6F25BB989444.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Way was de oplossing?
 
  • Like
Waarderingen: Juxienn

Juxienn

  • #13
De thermostaat correct aansluiten
 