Hallo
We hebben een viessman vitodens 200-W met vitotrol 200.
De ketel werd 6 maanden geleden nieuw geplaatst maar door een beschadigde kabel van ketel naar thermostaat werkte de ketel enkel weersafhankelijk (WAR). Ons huis is slecht geisoleerd dus niet ideaal volgens mij. Via de app vicare konden we tijdprogramma’s instellen. Tot nu toe zetten we de ketel snachts op gereduceerde temperatuur van 3 graden anders blijft de ketel branden. Dan via de tijdprogramma’s startte de brander tot het tijdprogramma stopte en hij weer op 3 graden sprong. Niet ideaal want het was gokken hoelang de ketel moest branden om het huis op temperatuur te krijgen. Alles behalve een ideale gebruik van de ketel denk ik dan..
De kabel werd gerepareerd waardoor we nu de vitotrol kunnen gebruiken.
Nu doet de volgende situatie zich voor:
Als de thermostaat op bijvoorbeeld 15 graden staat blijft de ketel branden op een constante aanvoertemperatuur ( ketel slaat niet af als de thermostaat meer dan 15 graden aangeeft)
Graag hadden we de WAR behouden maar met invloed van de thermostaat. Of als dit niet mogelijk is dan nog liever werken met de thermostaat alleen.
Om het simpel te schetsen willen we dat de ketel afslaat bij de gewenste kamertemperatuur maar dat de WAR wel nog de aanvoertemperatuur regelt ifv de buitentemperatuur.
Op de foto’s kunt u de instellingen van de inbedrijfstelling terugvinden.
Bij ‘werking’ zou volgens de handleiding ook de optie “kamertemperatuur afhankelijke werking” aan te duiden zijn maar deze word niet weergegeven op onze ketel (enkel wat je ziet op de foto’s). Die optie die we niet hebben is volgens mij hetgeen we nodig hebben.
De constante werking vind ik geen optie omdat ons huis nog slecht geïsoleerd is.
Heb ik trouwens al geprobeerd maar ketel slaat bij deze optie ook niet af bij het bereiken van de gewenste kamertemperatuur.
Iemand enig idee wat te doen?
Met vriendelijke groet Guillian
We hebben een viessman vitodens 200-W met vitotrol 200.
De ketel werd 6 maanden geleden nieuw geplaatst maar door een beschadigde kabel van ketel naar thermostaat werkte de ketel enkel weersafhankelijk (WAR). Ons huis is slecht geisoleerd dus niet ideaal volgens mij. Via de app vicare konden we tijdprogramma’s instellen. Tot nu toe zetten we de ketel snachts op gereduceerde temperatuur van 3 graden anders blijft de ketel branden. Dan via de tijdprogramma’s startte de brander tot het tijdprogramma stopte en hij weer op 3 graden sprong. Niet ideaal want het was gokken hoelang de ketel moest branden om het huis op temperatuur te krijgen. Alles behalve een ideale gebruik van de ketel denk ik dan..
De kabel werd gerepareerd waardoor we nu de vitotrol kunnen gebruiken.
Nu doet de volgende situatie zich voor:
Als de thermostaat op bijvoorbeeld 15 graden staat blijft de ketel branden op een constante aanvoertemperatuur ( ketel slaat niet af als de thermostaat meer dan 15 graden aangeeft)
Graag hadden we de WAR behouden maar met invloed van de thermostaat. Of als dit niet mogelijk is dan nog liever werken met de thermostaat alleen.
Om het simpel te schetsen willen we dat de ketel afslaat bij de gewenste kamertemperatuur maar dat de WAR wel nog de aanvoertemperatuur regelt ifv de buitentemperatuur.
Op de foto’s kunt u de instellingen van de inbedrijfstelling terugvinden.
Bij ‘werking’ zou volgens de handleiding ook de optie “kamertemperatuur afhankelijke werking” aan te duiden zijn maar deze word niet weergegeven op onze ketel (enkel wat je ziet op de foto’s). Die optie die we niet hebben is volgens mij hetgeen we nodig hebben.
De constante werking vind ik geen optie omdat ons huis nog slecht geïsoleerd is.
Heb ik trouwens al geprobeerd maar ketel slaat bij deze optie ook niet af bij het bereiken van de gewenste kamertemperatuur.
Iemand enig idee wat te doen?
Met vriendelijke groet Guillian