Condens vorming Koof afzuigkap

VFeRlaat

  • #1
Ik heb van de zomer een nieuwe keuken geïnstalleerd. Op de afzuigkap heb ik een flexibele slang aangesloten van ongeveer 2,5 meter lang. Om deze weg te werken heb ik hierom heen een mooie koof gemaakt van mutliplex 18mm. Echter nu viel het mij op dat er vochtige kringen in het hout tevoorschijn kwamen. Ik heb nu een deel weg genomen en wat blijkt de flexibele afzuigslang is zeiknat, dit is bijna over de hele lengte en ook bovenop de slang. Hierdoor sluit ik lekkage uit en moet het wel condens zijn. Ik begrijp dat dit te maken heeft met de temperatuur verschillen van binnen en buiten.

Wat moet ik nu doen om deze condens vorming op de slang te voorkomen? Had ik de koof moeten isoleren en zo ja hoe doe ik dit?

Alvast bedankt voor de reacties.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is de afstand tot de uitlaat buiten erg kort.
Als de afzuigkap niet aanstaat zakt of komt de buitenlucht in die flexible slang.
Daardoor condenseerd de lucht op het koude oppervlak van die slang.
De slang zoveel mogelijk isoleren.
*wgb*
 

VFeRlaat

  • #3
De afstand van de afzuigkap tot aan de uitlaat is ongeveer 2 meter, vandaar dus de flexibele slang van 2,5 meter. Ik had trouwens geen mogelijkheid om een vaste pijp te gebruiken in verband met de vele bochten.

Hoe isoleer ik de slang dan het beste?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Glas/steenwol eromheen wikkelen.

Terugslagklep monteren op de afzuigkap en een klep op de buitengevel helpt ook al een boel.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Geen idee. Ik weet niet of er iets speciaals voor is.
Zelf denk ik aan een dunne laag glaswol. Deze er diverse keren om heen draaien en daarna zou ik van die vershoud folie omtrekken.
Staat je uitlaat op het dak of zit deze aan de gevel.
Aan de kant van de uitlaat zolang mogelijk met PVC daar krijg je het gemakkelijkst isolatie omheen. :wink:
*wgb*
 

VFeRlaat

  • #6
De uitlaat staat op het platte dak van de uitbouw.
De vorige eigenaar heeft dit toen aangesloten en bij het slopen van de oude koof ben ik ook geen isolatie tegen gekomen die over de slang zat. De afzuigkap is ondertussen wel anderhalve meter verplaatst.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Zat er dan misschien ergens een terugslag klep. Deze zorgt ervoor dat er geen koude lucht via het platte dak naar de afzuigkap stroomt.
Misschien heb je de situatie in huis veranderd waardoor nu die koude luchtstroom is ontstaan.
Die anderhalve meter is dat korter of langer.
*wgb*
 

VFeRlaat

  • #8
Bij het slopen ben ik geen terugslagklep tegen gekomen. Ook bij de oude afzuigkap hoorde je altijd de wind, naar mijn weten zit er ook geen terugslagklep op de uitlaat.
De afzuigkap is verder weg komen te zitten.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
De lucht in de flexible buis moet een langere afstand afleggen koelt iets meer af en het einde van de buis wordt dus minder warm.
Op dit koelerer deel kan de lucht gaan condenseren.
*wg*
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #10
Er bestaat flex met isolatie eromheen in de handel, dit wordt vaak gebruikt in gebouwen met luchtbehandeling om het geluid ook wat te dempen.
 