Condensvorming na isoleren plat dak

Aukeuh

  • #1
Goedendag,

Ik ben bezig met een overkapping te maken van 10x4, waarvan de helft een gesloten ruimte wordt (kroeg), en de andere helft een veranda/overkapping.

Het geheel is bijna af en ben nu bezig met de kroeg te isoleren, maar kom hier een probleem tegen.

De gehele kroeg is geisoleerd met steenwol platen van 16cm dik (vloer, wanden en plafond).
Ik isoleer alles van binnenuit (kouddak principe dus) omdat ik anders het veranda dak ook zou moeten isoleren (ivm hoogteverschil dan), en dat vind ik niet nodig.

Het dak is op dit moment als volgt opgebouwd:
- EPDM
- Dakbeschot
- Dakbalken van 20 cm
- Hier tussenin 16cm steenwol isolatie
- dampdichte folie

Het folie heb ik van het weekend geplaatst, maar zie tot mijn verbazing dat er allemaal condens druppels op de folie zitten (onder het isolatie dus).
Het dak is waterdicht dus daar kan het niet aan liggen. Vandaag was het warm weer, dus zal ongetwijfeld hier mee te maken hebben.

Dien ik een ander soort folie te gebruiken (heb gelezen over klimaatfolie)? Of is er iets anders wat ik verkeerd heb aangepakt?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
De dampdichtelaag heb je als laatste aangebracht?
Hoelang heeft het geduurt voordat deze is aangebracht en heeft de isolatie als het ware bloot gelegen.

Hoe weet je zo zeker dat het dak waterdicht is.

Het is een natuurlijk proces, een warmte stroom gaat van warm naar koud. De temperatuur onder de damprem zal een periode lager zijn geweest en het vocht in de constructie gaat richting waar de temperatuur het laagst is.
Het weer is plotseling enorm om geslagen dat zal zeker invloed hebben.

De vloer, waarvan is deze gemaakt? De overkapping en de kroeg zij beide geisoleerd?
 

Aukeuh

  • #3
Dank voor je snelle reactie. De dampdichte laag heb ik inderdaad als laatste aangebracht. Ik heb de isolatie vrijdag/zaterdagochtend aangebracht, en de folie zaterdag ochtend/midag.

Het epdm ligt er inmiddels al een paar weken op (1 volledig membraam) , en heb dit regelmatig gecheckt de afgelopen weken (genoeg regen gevallen de laatste tijd).

De overkapping is niet geisoleerd, alleen het kroeggedeelte.

De vloer is als volgt gemaakt:
- zandbed
- dampdichte folie
- tegels voor ondersteuning vloerbalken
- hardhouten vloerbalken met er tussen in isolatie
- osb
- ondervloer
- laminaat

Wel heeft de isolatie een 2 week buiten gestaan (wel droog onder overkapping) vervolgens 1 week in de garage.

De dakbalken zijn 20cm, en de isolatie 16cm.
Hierdoor heb ik dus een ventilatieruimte over van 4cm.
Maakt het misschien ook verschil waar die ventilatieruimte zit? (Zit nu tussen het dakbeschot en bovekant isolatie, misschien moet dit juist tussen onderkant isolatie en folie?
De folie zit nu strak tegen de isolatie aan.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Je kunt wel ventilatie ruimte houden, maar wordt er daar ook geventileerd?
Ventilatie is zeker zo of nog wel belangrijker als isolatie.
 

Aukeuh

  • #5
Hoi Peter,

Tussen de dakbalklagen in wordt er indd niet geventileerd. Alle buitenkanten zijn ook dichtgepurd.
Ik zou dus volgens jouw tussen elke balklaag in, een ventilatiegat moeten maken naar buiten toe?
Als ik het zo wat lees, zegt de één dat dit juist niet moet, en de ander juist weer wel.

Wat is hierin nou de juiste werkwijze?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Of de isolatie tegen het dakbeschot is aangebracht of tegen de damprem ligt heeft voor die ruimte geen invloed. Je moet het eigenijk over openruimte hebben, geen ruimte voor ventilatie. Bij ventilatie kan er lucht in en uit.
Ventilatie is belangrijker dan isolatie. In dit geval moet er lucht van buiten tussen onderzijde dakbeschot en bovenzijde isolatie kunnen stromen. Gaten aan de voor-en acherzijde van de balklaag zodat er tussen elk vak lucht van buiten kan stromen.

Blijft vreemd dat er op de dampremmendelaag plekken van vocht ontstaan.
Als je weet dat alles goed dampdicht is aangebracht zou ik voor mezelf de dampremmendelaag zover als mogelijk is losnemen zodat het vocht kan verdwijnen. Het dakvlak zou van vandaag meer dan warm worden ideaal om het vocht van warm naar koud te laten stromen.

In theorie is er op de een of andere manier teveel vocht in de dakbedekkingsconstrutie gekomen.

Dakbeschot misschien een paar buien gehad en toen in een klap het vel erop.
 

Aukeuh

  • #7
Het dakbeschot heb ik een aantal weken geleden erop gezet, en een week later het EPDM.
Wellicht kan het zijn dat er nog vocht in het dakbeschot zat.
Maar nadat het EPDM eropzat, heb ik een aantal weken niks met het plafond gedaan (de isolatie pas een week of 2,3 later aangebracht en vervolgens de folie), dus je zou zeggen dat het in die tijd wel aardig opgedroogd is toch?

Ik heb de folie inmiddels losgehaald, en er kwam flink wat vocht naar beneden vallen.
Het zat niet op 1 plek, maar op het gehele plafond, lijkt mij dus in ieder geval niet een lek in het dak.

Als het goed is krijg ik morgen 14 ventilatieroostertjes binnen (heb 7 dakbalken), en zal deze erin zetten, zodat er een luchtstroom ontstaat van onder het dakbeschot, tot bovenkant isolatie.

Wordt vervolgd.
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #8
Het is de afgelopen weken behoorlijk vochtig geweest met al die regen. De kans dat het dakbeschot in een onverwarmde ruimte (tevens zonder ventilatie) dan al droog zou zijn geworden, is relatief klein.

Het had geen kwaad gekund om de vochtigheid in de ruimte en het hout te controleren voordat je er een (vrijwel) luchtdicht compartiment van maakte. Maar goed, het warme weer in combinatie met de ventilatie zal je probleem wel oplossen. :wink:
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #9
Ventilatie daartussen aanbrengen is niet van deze tijd. Bij een dampdichte buitenkant moet je aan de binnenkant klimaatfolie plaatsen.

Als je boven het steenwol gaat ventileren heeft de isolatie weinig zit. Dan waait alle warmte uit de steenwol. Je dakisolatie is nu al te weinig. Een Rc van 6.3 is verplicht in een dak van een aanbouw.
 

Aukeuh

  • #10
Dus jij zegt eigenlijks dat ventileren geen zin heeft?
Het betreft een overkapping met een kroegje, dus het gaat mij meer om het geluidsisolatie.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Waaien dat zal toch wel meevallen. Het is een ideale manier om boven de isolatie te ventileren, maar deze moet geen dooie hoeken hebben. Plekken voor condens kunnen daar onstaan.
Het gevaar is dat men hier en daar een gaatje maakt en denkt zo zal het wel goed zijn.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #12
Wat voor steenwol zit ertussen, een harde plaat?
Daar waait de warmte echt niet uit, dan zouden zwak geventileerde spouwmuren ook niet voldoen.
 

Aukeuh

  • #13
Er zitten zachte steenwollen platen in de muur en plafond
 

Aukeuh

  • #14
Even een update.

Vorige week heb ik 14 ventilatieroostertjes geplaatst, tussen elke dakbalken, en de folie weer teruggeplaatst.
Tot nu toe heb ik geen last meer gehad van condens dus lijkt het probleem opgelost!
De roosters ventileren nu dus tussen bovenkant isolatie en onderkant dakbeschot in.

Bedankt voor jullie hulp!
 