Aanslaan/afslaan vaillant vc 182e

Heroism50

  • #1
Hallo,

Ik heb een vaillant vc182e in combinatie met een warmwaterboiler.
De ketel slaat altijd normaal aan, maar na ongeveer 10 sec slaat hij weer af. Daarna (na ongeveer weer 10 sec) slaat hij weer aan. Dit gaat zolang door tot de ketel op temperatuur is.

Is dit normaal? Waarom blijft hij niet constant branden?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Ketel gaat waarschijnlijk uit op zijn ketel-thermostaat, doordat het circuit door de boiler maar erg klein is.

Je zou eventueel de ketel water temp kunnen verhogen (knop voorop) van 1-9 deze op de hoogste waarde zetten (9). En even kijken hoe hij hierop reageert.
 

Heroism50

  • #3
Wat stel je met deze knop precies in. Hij staat nu op 7.
Verander je hiermee ook het gasverbruik ?
 

Ketelman

  • #4
Als de ketel koud start doet hij dit dan ook meteen.
Maw: de ketel is 30 graden en start... brandt 10 sec... 10 sec uit... start weer en zo verder?
 

Heroism50

  • #5
Ja, ook bij koude start.
De ketel verwarmt nu (zomer) alleen het warm water, en slaat ongeveer 4 x per dag aan. Telkens brandt hij ca 10 sec en gaat dan weer uit en aan...
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Wat zit er tussen de boiler en de ketel om te zorgen dat de boiler opwarmt?
Is dat een externe boiler control :?:

Probeer anders even de CV op verwarming en kijk of die dan ook maar 10 seconden brand en weer opnieuw begint.

Dan is er misschien onderscheid te maken, of het van de boiler komt of dat de ketel het zelf doet.

Vr Gr en succes ermee
 

Ketelman

  • #7
Wat een reden kan zijn voor het aan en uit slaan is het wegvallen van het vlamsignaal.
Bij de start is de vlam groot genoeg om een ionisatie sinaal te geven, direct daarna wordt de vlam kleiner en is de ionistaie stroom te gering.
Hierdoor gaat het toestel uit en maakt een herstart.
Op deze manier blijft hij dit doen zonder in storing te vallen.
 

Heroism50

  • #8
Ik heb de kamerthemostaat op 30 graden gezet, daarna slaat de ketel meteen aan en blijft wel branden!
Hij doet dit dus alleen bij het verwarmen van het water!
 

Ketelman

  • #9
Heroism50 schreef:
Ik heb de kamerthemostaat op 30 graden gezet, daarna slaat de ketel meteen aan en blijft wel branden!
Hij doet dit dus alleen bij het verwarmen van het water!
Hm dan kan het mijn idee dus niet zijn.
Hij maakt dus warm water maar schakelt aan en uit... mogelijk valt het commando vanuit de warm water besturing weg.
Je schrijft dat de ketel in combinatie is met een warmwaterboiler, dan moet er toch een externe boiler sturing opzitten.
Een soort regeling die de ketel start bij boilervraag en een 3 weg klep omschakelt.
Mogelijk dat deze regeling het pulsen veroorzaakt.
 

Heroism50

  • #10
Er zit geen boiler control op. Alleen maar een potmeter om de warmwatertemperatuur in te stellen. Deze staat op stand 6 (60 graden).
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Als niet verwarmingsdeskundige, maar elektronisch zeer goed op de hoogte, kan ik je zeggen dat dit niet kan.

Je kunt met alleen een potmeter niet de temperatuur van een boiler regelen, daar moet meer achter zitten.

Een temperatuurs-instelling (de potmeter), een sensor voor de boilertemperatuur, een regelcircuit dat zorgt dat de ketel al of niet aan slaat wanneer nodig, en een klep die zorgt dat dan het cv-water naar de boiler gaat in plaats van naar de radiatoren.

Er moet dus ergens een regelcircuit zitten die dit alles verzorgt.

Ik denk overigens dat het erg moeilijk wordt, via de PC deze (onbekende) boilerschakeling te traceren. Misschien ben je sneller geholpen met een monteur aan huis, bij voorkeur van het bedrijf dat die installatie ooit heeft aangelegd...
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Hoi Heroism50,

Waar zit de boiler dan op aangesloten?
Waar wordt de boiler temperatuur mee gemeten?
Waar wordt de ketel dan mee aangestuurd om te weten dat de boiler koud is?
Waar wordt de driewegklep door bestuurd (omgeschakeld) :?:

Maak anders eens wat foto's van de situatie zoals het bij u zit, stuur deze op naar klusidee, misschien geeft dat wat meer inzicht wat er fout gaat.

Vr Gr
 

Ketelman

  • #13
Cvolieboy schreef:
Waar zit de boiler dan op aangesloten?
Waar wordt de boiler temperatuur mee gemeten?
Waar wordt de ketel dan mee aangestuurd om te weten dat de boiler koud is?
Waar wordt de driewegklep door bestuurd (omgeschakeld) :?:
Dit waren dus de vragen die ik bedoelde, iets moet de boiler een inschakel commando geven.
 

Heroism50

  • #14
Ik zal nu een paar fotos maken.
Ik dacht dat het bij mij zo werkt:
In mijn boiler zit een spiraal (met water gevuld). Als de temperatuur van de boiler te laag wordt slaat een pomp aan, die het water in de spiraal gaat circuleren. De ketel slaat nu aan om het water door deze spiraal te verwarmen en daardoor de boiler opwarmt.

De ketel blijft echter niet branden, maar gaat na 10 sec weer uit......
 

Ketelman

  • #15
In basis klopt dat ook wel, het water wordt te koud en de ketel slaat aan en er wordt een pomp gestart, maar wat zorgt voor deze schakeling.
Er moet een boiler thermostaat of boiler control zijn die meet hoe warm of koud de boiler is en aan de hand van de gewenste waarde de ketel en driewegklep een commando geeft om te starten en om te lopen.
Deze regeling zal er (waarschijnlijk) voor zorgen dat je ketel met een 10 seconden frequentie pendelt.
Maar fotos zijn altijd een goed idee.
 

Heroism50

  • #16
Foto's:





 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #17
Ik heb de links even vervangen door de foto's zelf.

Het lijkt me duidelijk. De boiler, waarvan je het typenummer tot nu toe niet genoemd hebt, heeft een geheel eigen, aparte besturingsunit.
De door jou genoemde potmeter maakt deel uit van die besturingsunit...

Geef in elk geval het typenummer van die unit, dan kunnen de cv-mannen je misschien weer verder helpen!
 

Heroism50

  • #18
Bedankt Klusidee Kees.

De boiler is een VIH 150/5 (vaillant)
 

Ketelman

  • #19
Lastig om hier een goed schema van te vinden.

Wat ik wel heb gevonden is dat in de bovenbouw van de boiler een printplaat zit vanwaaruit de 3 wegklep (zie foto) wordt open gestuurd en de ketel wordt gestart.
Mogelijk heb je zelf documentatie van de regeling die op de boiler zit, op de site van vaillant duitsland kan ik dit oude model niet vinden.
Het is mogelijk dat de printplaat defect is en de ketel pulsend aanstuurt maar om dit te testen moet je wel een aansluit schema hebben.
Je zou dan kunnen meten (of laten meten) of de uitgang van de boilerregling pulsed of continue stuurt.

Hopelijk hebben andere cv specialisten meer geluk met de docu.
wat een oplossing zou kunnen zijn is contact opnemen met vaillant en de documentatie en schema s opvragen.

Nog even dit:
Het probleem had je ook al in april, je hebt een vraag gepost op dit forum op 21 april.
Je stelde toen dat de ketel veel geluid maakte en steeds aan en uit ging met 10 sec frequentie.
Er zijn toen diverse ideeën geopperd, heeft geen van die ideeën een oplossing geboden?
Heeft er inmiddels een vakman naar gekeken?
Als het probleem daadwerkelijk vanaf april al speelde wordt het stilaan tijd dat er een installateur naar komt kijken.
Voor diegene die het willen nalezen: Lawaai vaillant Thermo vc 182E.
 

Heroism50

  • #20
Ja er is een monteur bijgeweest, hij heeft een en ander opnieuw afgesteld, ik was er zelf toen jammer genoeg niet bij.
Het klapperen van de voorplaat is weg... maar het aan en afslaan niet.
Kosten waren toen 35 euro...
 