Evohome problemen aanslaan verwarming na kapotte klep

Marcel Tech

  • #1
Ik zag vergelijkbare problemen bij andere melders en ook deskundige reacties op die problemen.
Honeywell ofwel Resideo reageert niet op niveau en helpen tot op heden niet.
Wij hebben al jaren een EVoHome systeem en dat werkte tot afgelopen jaar perfect. Werkend met een Opentherm module op de ketel.

Totdat we in oktober voor het eerst weer warmte nodig hadden in huis.
De verwarming ging niet aan vanuit de woonkamer en keuken zone.
Als ik de verwarming op de kamer van mijn dochter aanzette, dan kwam er gewoon warmte. daar werken we nu nog steeds op. (indirecte verwarming)

Nu heb ik een defecte HR92 regelaar gevonden in de keuken. Die HR92 heb ik los gekoppeld van die zone.
En vervolgens een andere HR92 klep gekoppeld aan de keukenzone.
Toch maakte dat niets uit. Nieuwe firmware geforceerd op de EvoTouch, geen verschil.

Daarom afgelopen zaterdag volledig factory reset gedaan van alle onderdelen. en dat maakt uiteindelijk ook niets uit.

Samenvattend: Evohome systeem werkt goed vanaf twee andere kamers met HR92 regelaars. Echter niet vanuit de woonkamer (EvoTouch sensor) en keuken (HR9).
Heeft er iemand een idee?
 

liviu2004

  • #2
Zit de controller te ver van deze 2 zones?
Wat zie je op Systeem Overzicht als warmte vraag % per zone?
 

Bert pit

  • #3
Alle warmtevragen komen samen in de Evotouch. Dus als de slaapkamer wel werkt en de woonkamer/keuken niet, dan zit er iets mis in de communicaties tussen de Evotouch en de genoemde ruimte.

Ik zou beginnen met een communicatietest.

Wat is een HR9 ?
 

Marcel Tech

  • #4
Sorry, even aanvullen. HR92 radiator regelaar.
De communicatie test heb ik als eerste gedaan en die geeft overal netjes 5 streepjes, dus max.
En inderdaad loopt alles via de Evotouch. Dat is dus niet het probleem.

Heb de eerste zone woonkamer verwijderd en nu staat de tweede zone keuken op die plaats.
En ja hoor, ook daar komt geen warmtevraag vandaan. het lijkt dus echt een BUG.

Als je kijkt naar de warmtevraag per zone (zie je in systeemoverzicht) dan zie je warmtevraag
74% van een kamer, 15% voor ander kamer en 0% keuken en woonkamer.
De warmtevraag blijft dus altijd op 0% staan vanuit die eerste zone.
 

liviu2004

  • #5
0% dan er is geen warmte vraag. Bug denk ik niet, vorige jaar was geen bug.
Lig aan HR92 batterij?
 

Marcel Tech

  • #6
Nee, zeker geen batterij en de temperatuur komt goed door in de Evotouch.
heeft niets met de regelaars te maken, het probleem komt echt uit de Evotouch.
 

Bert pit

  • #7
Wat geeft het vierkante blok op de evotouch voor ruimte temperatuur aan en wat wordt er gevraagd? Staat deze wel op een koele plek? Zet hem eens buiten neer. Hij kan natuurlijk ook defect zijn. Is daar al naar gekeken?
 

Marcel Tech

  • #8
Bert,
dank je voor je vraag.
De temperatuur op de EvoTouch loopt keurig mee met de echte temperatuur.
Als je dat ding in je hand houdt, dan gaat de temp omhoog.

Maar super tip, want ik heb de Evotouch dus inderdaad buiten neergelegd.
De EvoTouch stond op dat moment op 27 graden, want ik had een extra zone 'kamer achter' toegevoegd. Het was buiten 11 graden buiten op dat moment.
2021-11-11_18-45-14.jpg

De temperatuur zakte netjes tot onder 20 graden zoals ingesteld. en bij 16 graden ging de CV-sturing aan. Niet exact omdat de thermostaat buiten lag, kon ik dat niet volgen.

Voor het eerst in tijden werd er weer warmtevraag gegenereerd via de EvoTouch.
Zie foto hieronder.
2021-11-11_18-43-53.jpg


Na een uurtje buiten liggen, werd bij 11.5 graden was het minimum bereikt, en dat is een 0.5 verschil t.o.v. het KNMI. Maar zo'n afwijkinkje kan natuurlijk wel bij zo'n lage meettemp..
Maar de NTC-meting is dus wel correct, anders was het verschil veel groter.
2021-11-11_17-25-44.jpg

Er is dus nog geen echte conclusie, maar we gaan wel in de goede richting.
Ik heb dus het vermoeden dat de NTC in de EvoTouch wellicht een negatieve correctie nodig heeft.

Ik had overigens tijdens een test een reserve radiatorregelaar wel naast die EvoTouch gezet, en de gaven slecht 0.5 graad verschil aan.

M.a.w. de meting blijft te hoog. (we hebben vloerverwarming en dus zakt de temp niet zo snel in huis). Dat ga ik nu proberen en dan kom ik nog wel terug met de resultaten.
Dank voor jullie meedenken. wordt vervolgd.
 

Bert pit

  • #9
Op die eerste foto zie je dat de temperatuur van de 'kamer achter' 27,5 graden is. De gevraagde temperatuur is 20,5. Dat zal de verwarming in die ruimte nooit aanspringen.

Als je de evotouch gebruikt als thermostaat in die ruimte en je houdt deze een tijdje in je handen, dan warmt het apparaat op en zal hij een veel te hoge temperatuur meten. Gevolg: je cv spring niet aan. Het zelfde gebeurt als de evotouch in een warm deel van de ruimte staat.
 

Marcel Tech

  • #10
Bert, dank voor je reactie. belangrijkste was dat we weer wat warmte kregen, waardoor in iedere geval iedereen in huis weer blij was.
je hebt gelijk met die 27 graden, maar na verloop van tijd is de EvoTouch weer afgekoeld en herstelt de normale werking. Althans, zo hoort het te gaan.
Heb nog steeds rare dingen, zoals een woonkamer die te warm wordt (22 graden i.p.v. gevraagd 20.5).
maar ik ben nog steeds de gegevens aan het opbouwen. is is gewoon iets raars.
Het verschijnsel van de overshoot wordt nu een beetje gecompenseerd, doordat ik de intelligente (optimalisatie) afschakeling aan heb gezet. die zit pas in deze laatste firmware, en vond ik dus pas afgelopen weekend.

Het lijkt er een beetje op, dat de NTC wegdrift, waardoor niet goed gestuurd wordt. terwijl de gedisplayde temperatuur wel goed lijkt. en ik zou zeggen: als je wet dat het 22 graden is, dan mag er geen warmte aanvoer meer zijn.
Dat verschijnsel zag ik bij het aanslaan, ten ik de thermostaat/EvoTouch buiten neerlegde.
Hij had 3 graden onder de gevraagde temp nodig om de warmtevraag te starten.

Als ik een patroon kan vinden, kom ik weer terug om ook anderen te informeren.

wederom dank voor het meedenken.
 