CV blijft aanslaan

MichelU

  • #1
Sinds begin dit jaar wonen wij in dit huis en dit is dus de eerste 'winter' in dit huis.
De situatie:
Beneden vloerverwarming
Slaapkamers en badkamer: radiatoren met thermostaatkraan.
De thermostaat in de woonkamer staat op 19,5 bij ons.
Bij het aansluiten van de vloerverwarming is de thermostaatkraan die daar aan vast zit ingesteld op 40 graden.
Dat klinkt ook juist als ik zo rond lees op internet.

Het geval is dat de thermostaat in de woonkamer continue aanslaat en daarmee ook de CV.
En dan bedoel ik 5 a 10 min uit en dan weer aan.
Ons huis is dan wel uit 1978 maar we hebben overal HR++ glas, de vloer is geïsoleerd en er is spouwmuur isolatie (al weet ik van die laatste nog niet precies hoe goed deze is).
In het kort: het waait zeker niet in ons huis.

Nu is het de laatste 2 dagen iets kouder maar 40 min per uur stoken is mij echt wat te gek.
Nu heb ik hulp nodig. Waar ga ik zoeken naar de oorzaak.
Is de thermostaat stuk (begin dit jaar nieuw geplaatst)?
is de vloerverwarming de boosdoener of is het de CV zelf?

Iemand ideeën waar en hoe ik moet beginnen met zoeken?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Als de capaciteit van de CV ketel te groot is, gaat de ketel pendelen en dus heel vaak aan en uit.
Maar 40 minuten op het laagste pitje branden is dan niet abnormaal bij een vloerverwarming.

Houd in eerste instantie het gasverbruik eens bij per week, dat zegt meer dan 40 minuten branden per uur.
En als de ingestelde temperatuur 19,5°C is wat is dan de werkelijke temperatuur goed of hoger .
Er zal meer duidelijke informatie moeten komen voor een mogelijke beoordeling waar het mogelijk aan ligt.

Vr Gr
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
Wat is het model CV ketel? Als je een model hebt dat kan terugmoduleren tot 3kW dan zou 40 minuten per uur overeen komen met 2kW effectief vermogen. Dat zou als warmteverlies voor een woning helemaal niet gek zijn gezien het weer van de afgelopen paar dagen.
 

MichelU

  • #4
Dank voor de reactie.
de temperatuur is goed. Als ik met een andere meter meer dan kom ik ook op die 19,5 uit.
Als ik kijk naar het gas verbruik dan heb ik bijvoorbeeld gisteren (zondag) ruim 16 m3 gebruikt.
Nu zegt dat natuurlijk nog niet veel want het hangt natuurlijk ook af van de omvang van de ruimte etc.
Wij zitten bij Eneco en daar krijg je iedere maand een overzicht van het verbruikte en wat andere huishoudens gemiddeld hebben gedaan per type. Voor November heb ik die nog niet binnen maar over oktober hebben wij 173 m3 gebruikt en vergelijkbaar type woningen 154 m3.

Oh en de CV ketel is al iets ouder en heeft alleen aan/uit dus geen modulatie.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
Geef is iets meer info, welk type ketel? Welke verdeler? Hoeveel m2 oppervlak waar de vvw ligt, hoeveel groepen
Paar foto's erbij vinden we ook altijd leuk
 

MichelU

  • #6
De CV ketel is een Remeha Avanta 35c. water temp voor cv is ingesteld op 65 graden
De vloerverwarming is van Robot met 7 groepen (zie foto).
zoals eerder gemeld staat de thermostaatkraan van deze verdeler op 40 graden ingesteld en dat heeft de onderste temperatuur meter ook aangegeven met de test maar nu valt mij op dat 30 graden het max is.
Tussen en test en nu hebben we wel de CV temperatuur van 75 teruggezet naar 65 omdat we overal zagen dat het zonde is van het stoken.
De oppervlakte vloerverwarming is ongeveer 70 m2
De thermostaat in de woonkamer is een simpele Honeywell Round Aan/Uit (Bedraad) thermostaat.
Weet even niet wat ik nog meer voor specs kan geven.
20201130_171426[1].jpg
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Als de ketel 40 minuten per uur brandt, en de temperatuur is constant, dan verlies je dus blijkbaar zoveel warmte. Wil je dat ie minder lang stookt, dan moet je het huis beter isoleren.
 

Ceeshobby

  • #8
Wat voor soort huis heb je, en hoeveel m2 vloerverwarming.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
De temperatuur op onze vloerverwarming staat op ca. 31 graden ingesteld en daarbij is het al
meer dan warm genoeg (21,5°C of zo) Hetzelfde merk vloerverwarming met 9 groepen.

Als je het stoort dat de thermostaat zovaak schakelt dan kun je uitzoeken of je het maximaal
aantal schakelingen per uur in kunt stellen. Bij radiatoren is het beter om het aantal schakelingen
per uur lager in te stellen als b.v. bij convectoren omdat die laatste sneller reageren.
 

MichelU

  • #10
Het aantal schakelingen vind ik op zich niet het probleem. Mijn "probleem" is dat ik het gas verbruik veel vind. Misschien hoort dat bij dit type huis maar hoe kom je daar achter?
Misschien is het ook een isolatie probleem zoals Hessie schreef.
Voor die laatste heb ik een afspraak gemaakt om infrarood foto''s te laten maken. Dat gaat hopelijk inzicht geven in de kwaliteit van onze isolatie.
Ik heb al wel gezien dat de vloer isolatie prima zijn werk doet. Was in de kruipruimte 2 graden warmer dan buiten. Prima isolatie dus :-)

Mijn eerste idee (waarom ik dit topic begon) was dat er misschien iets mis was met de combinatie van instellingen op de cv, vloerverwarming en thermostaat maar dat lijkt gezien de reacties niet een overduidelijk probleem. Dus begin ik nu uitsluiten van een isolatie probleem.
Als die prima blijkt moet ik leren leven met het gasverbruik of toch nog dieper duiken in de combinatie van instellingen.

Ik wil voor nu iedereen danken voor de nuttige vragen en tips.
Ze hebben mij weer een stapje verder geholpen in deze puzzel.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #11
Goed idee om je spouwmuurisolatie te laten controleren. Een controle met een endoscoop in de spouw kan ook heel wat aan het licht brengen. Als het nog originele isolatie is van de bouw in 1978 dan is het ongetwijfeld maar een paar centimeter dik. En ook de wol die in de jaren daarna veel werd ingespoten is bij veel huizen vochtig geworden en ingezakt. Ingezakte isolatie zie waarschijnlijk met een infrarood camera als koudebruggen onder vensterbanken en onder de dakrand.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #12
Een ding heb ik geleerd bij mezelf de CV ketel is zo intelligent dat je een hoog gebruik moet zoeken in winddichtheid, isolatie en eventueel hoeveel energie krijg je gratis van de zon. Leefstijl kan ook helpen. Ik heb moeten leren doe die deur achter je kont dicht.
Het gebruik van gas is een kwestie van het weer een beetje in de gaten houden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Ik vindt ons gasverbruik ook veel te hoog en de kruipwarmte is heerlijk warm, de woning ook trouwens.
Ook de energieleverancier geeft aan dat we hoger zitten als het gemiddelde...

Bij ons is dit het gevolg van vloerverwarming, een oude(re) woning en de onmogelijkheid om de
dekvloer te isoleren aan de bovenkant. Dat isoleren zou lastig worden omdat de binnendeuren dan
een stuk korter zouden worden. Op dit moment is het in onze kruipruimte 20,3°C en 83% RH.

Als ik klaar ben met de rest van de verbouwing dan gaan daar vele dikke platen PIR platen in.
Daarna zal het verbruik een stuk zakken. De rest van het huis is al wel goed geïsoleerd.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #14
Waar staat de kamerthermostaat op.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #15
Hier gaan we weer, wanneer leert men het nu eens OP HET HOOGSTE PUNT ontluchters te plaatsen ook bij verdelers. Waar lucht geen water waar geen water geen doorstroming waar geen doorstroming geen warmte!

Tevens zoals cv ollie reeds eerder aangaf zal de cv ketel nog wel op max vermogen afgesteld staan cv zijdig.

Zo zeggen pas deze beide dingen eerst eens aan.
 