Ik ben bezig met een verbouwing van de keuken en was eens aan het rekenen wat de belasting van de groepen wordt. Dat is als volgt:
Groep 1: Hal, overloop en zolder; 10 wcd en 8 lichtpunten
Groep 2: Woonkamer en slaapkamers; 5 wcd en 4 lichtpunten
Groep 3: Keuken, bijkeuken en garage; 17 wcd en 11 lichtpunten
Groep 4: Combimagnetron; 3,6 kW
Groep 5: Droger; 2,8 kW
Groep 6: Wasmachine; 3 kW
Groep 7: Vaatwasser, koelkast en wasemkap; 2,5 kW
Groep 8: Kookplaat; 7,3 kW (2x220)

Vooral groep 3 is zwaar belast en dus zou ik de groepenkast uit willen breiden met een extra groep voor de keuken, maar deze kast is vol. Is het mogelijk om er een extra kast met één groep naast te plaatsen, of is het zinvoller om de hele kast te vervangen?

Groeten,

Henry
 

Gerrit

  • #2
Het opsplitsen van groep 3 lijkt me niet overdreven.
Het is goed mogelijk een uitbreiding te plaatsen. Je plaatst de nieuwe kast gewoon strak tegen de bestaande aan en plaatst de componenten.

Bedenk wel dat het werken aan een groepenkast het werk is voor een ervaren monteur die weet wat hij doet.
Bedenk wel dat als er wat misgaat de verzekering behoorlijk moeilijk kan doen.

Bezint eer ge begint
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Groep 1 2800 VA
groep 2 1400 VA
groep 3 4500 VA
groep 4 3600 VA
groep 5 2800 VA
groep 6 3000 VA
groep 7 2500 VA
groep 8 7200 VA

Ik vind groep 1 ook al zwaar belast.
Gaat dit wel goed komen met de hoofdbeveiliging?
Zitten er aardlekschakelaars voor?
Zit er een Hoofdschakelaar voor?
Zit er minimaal 1 wcd op een andere groep in de keuken dan de rest vand de keuken ?
 

Gerrit

  • #4
Als alles gelijktijdig belast wordt, gaat het zeker niet goed met de hoofdbeveiliging.
Maar dat geldt voor nagenoeg elke woning.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Gelijktijdigheid was toch bij woningen 70%?
 

Gerrit

  • #6
Dat is waar, maar dat geldt dan bij voorgeschreven aantallen. Ik denk dat in dit geval er een aantal meer in zitten (niets op tegen overigens) maar die "boventalligen" hoef je niet mee te tellen, juist omdat het onwaarschijnlijk is dat ze tegelijk gebruikt worden.
De speciale toepassingen daargelaten (wasautomaat e.d.) nemen we dus het minimum voorgeschreven aantal en nemen dan 70 %
 

HenryV

  • #7
The headhunter schreef:
Ik vind groep 1 ook al zwaar belast.
Op groep 1 zitten 5 wcd en 3 lichtpunten van de zolder, welke bijna niet gebruikt worden, dus dat lijkt me geen probleem.
The headhunter schreef:
Gaat dit wel goed komen met de hoofdbeveiliging?
Zitten er aardlekschakelaars voor?
Zit er een Hoofdschakelaar voor?
Omdat ik hier ook niet helemaal zeker van ben heb ik de hulp van een installateur ingeroepen die de situatie in de meterkast eens gaat doorlichten.
The headhunter schreef:
Zit er minimaal 1 wcd op een andere groep in de keuken dan de rest vand de keuken ?
Ja, dat is wel het geval.

Omdat er nu toch grondig verbouwd gaat worden lijkt me dit een geschikt moment om één en ander eens goed te bekijken zodat ik achteraf geen onverwachte problemen tegenkom.
 

Gerrit

  • #8
Lijkt me heel verstandig.
 