XMVK op hout

Edhal

  • #1
Stopcontact verlegd tbv nieuwe afzuigkap
daarvoor heb ik een sleuf uit een gipsplaten muur gevreesd, maar de kabel loopt noodzakelijkerwijs ook over een houten balk
het gaat om een XMVK 3 x 1.5 mm

is het veilig om die kabel op hout te hebben?
:?:
 

Droid

  • #2
Draad mag nooit los, maar kabel wel. (zit tenslotte ook een soort van huls omheen)

Met veilig bedoel je brandveiligheid? Lijkt me geen probleem.
 

Edhal

  • #3
Brandveiligheid bedoel ik, ja
 

Pepjo

  • #4
Ik weet niet hoeveel watt jouw afzuigkap trekt, maar het lijkt me sterk dat je door een afzuigkap een xmvk-kabel zo heet krijgt dat je een houten staander in de fik laat vliegen.
 

Edhal

  • #5
Ok, dat is wat ik wilde weten

meer reacties blijven welkom
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Ik vindt het wel netter een stukje opgebouwde xmvk kabel in een goed bevestigd stukje buis te doen, anders voldoende beugelen (om de 30 cm).
Normaal gebruik je trouwens 3x2,5mm2 kabel voor vaste installatie, deze is beter kortsluitbestendig bij 16A afzekering.
 
Status