Losse kabels samen met XMvK kabel in PVC installatiebuis

KeesvG

  • #1
Naar de vliering moet een extra voeding aangelegd worden (16a). Nu is er een PVC buis 19mm met daarin een 3 aderige XMvK kabel. Ik begrijp dat ik die volgens de NEN-normen niet mag vervangen door een 5-aderige XMvK kabel. Mag ik wel 3 losse draden trekken door deze PVC installatiebuis waar de 3 aderige XMvK kabel al door heen loopt t.b.v. de extra voeding 16a die ik op een andere groep wil installeren dan de 3 aderige XMvK kabel.
 

Kaajee

  • #2
Er mag gewoon 5x2,5mm2 XMVK door een 19mm buis voor zover ik weet.
Maar als er nu een 3 aderige xmvk kabel in de buis zit en die er toch uit moet, waarom trek je dan niet 5 losse VD draden?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #3
Wat heb je aan 5 losse draden? Er mogen geen twee gewone groepen niet in één buis liggen.

Geen idee of het mag met die kabel erbij, maar praktisch lijkt me het al lastig worden, helemaal als er bochten in de buis zitten heel lastig.
 
  • Like
Waarderingen: HenkL14

Kaajee

  • #4
Hij vraagt min of meer of hij een 3 aderige kabel mag vervangen door een 5 aderige.
Ik lees dat hij een krachtstroom aansluiting overweegt, want wat heb je anders aan 5 aders?

En ook in jouw oplossing komen er toch 2 groepen door 1 buis? Mag dus allebei niet.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Inderdaad 2 door één buis, maar wel dubbel geïsoleerd.
Aan de andere kant mag xmvk niet gebundeld worden, dus 2x xmvk in een buis mag niet.
 

Kaajee

  • #6
Maar 2x xmvk in 1 buis vraagt hij al helemaal niet, toch?

(Los van het feit dat je van z’n levensdagen geen 2 Xmvk kabels door 19mm krijgt)
 
Laatst bewerkt:

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Als ik lees dat er een groep naar de vliering gebracht moet worden dan lijkt het mij dat de kans groot is dat er een converter voor zonnepanelen op aangesloten gaat worden. (waarom zou je anders een extra groep op de vliering nodig hebben?)
Vervangen door een 5 aderige kabel (met daarin dan 2 verschillende groepen) mag inderdaad niet.
Of een 2e groep bij in dezelfde buis mag?
Normaal zou ik nee zeggen 2 verschillende groepen in 1 buis is niet toegestaan om verwarring te voorkomen.
Maar stel het is geen buis maar een kabelgoot dan liggen er toch ook vaak meerdere groepen in 1 en dezelfde kabelgoot?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ik was niet duidelijk, xmvk mag niet gebundeld worden (ymvk wel)
2x tegen elkaar in een buis, is dat een bundel? Kan de warmte dan weg? Als dat niet mag, dan lijkt me 1 kabel met 3 draden erbij in een buis ook niet mogen.

Er is ook nog het max aantal draden in een buis, dat is 5 bij 19mm. 3 van de kabel en 3 los = 6

ps. Is er niemand die het gewoon weet? :denk:
 

Kaajee

  • #9
Ps laat TS eerst zelf anders even reageren wat hij nou precies wil. Dan kan er veel gerichter geantwoord worden ;)
 

KeesvG

  • #10
Wat aangesloten moet worden zijn een CV-ketel. Die is nu aangesloten op de bestaande XMvK kabel in de PVC-buis. In de buurt van de vliering (buitenkant) komt een warmtepomp en die dient een eigen voeding met eigen groep te krijgen.
Er is geen ruimte om een extra elektrobuis aan te leggen. Oftewel ik 'worstel' met ruimte. Vandaar mijn hoop dat ik deze extra voeding door dezelfde elektrobuis mag. Uit bovenstaande reacties begrijp ik dat 2 verschillende groepen niet door een zelfde elektrobuis mag.
Vraag me dan nog wel af waarom dat bij een aansluiting van een fornuis/oven of inductie plaat dan wel mag?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #11
Omdat voor een fornuis/oven er ook een zgn. fornuisautomaat dient te worden toegepast met ook een speciale wcd.
De fornuisautomaat zal meteen 2 eindgroepen afschakelen als er problemen zijn en niet zoals hier dan gebeurd 2 afzonderlijke groepen elk met een eigen automaat in de meterkast.
 

Kaajee

  • #12
Maar als er verder alleen een cv op die groep aangesloten zit, kan er wellicht wel een warmtepomp bij die cv vraagt niet zo gek veel vermogen.
Wat staat er aan opgenomen vermogen bij die warmtepomp? Er wordt al heel snel geroepen dat iets een eigen groep behoeft.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

KeesvG

  • #13
Voeding 220−240/50/1
Afzekering 16 / B karak.
Standby verbruik10W
Opgenomen elektrisch vermogen Min./Max. 500 / 2700 W
 

KeesvG

  • #14
Herstel: Opgenomen elektrisch vermogen Min./Max. 500 / 3400 W
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Met max 2700W opgenomen vermogen heb je op een standaard 16A / max 3680W groep nog bijna 1000W marge. Dat is ruim voldoende voor een CV-ketel.
 
  • Like
Waarderingen: Kaajee

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #16
Was ik net wat aan het schrijven, komen er twee reactie tegelijk.
2700 Watt: geen probleem met de CV erbij.
3400 Watt: zelfs dat kan nog, wel even kijken naar de cv ketel voor de zekerheid, maar weet je wel zeker dat alleen de CV ketel op die groep zit. Meestal zit er meer op.
 
  • Like
Waarderingen: Kaajee en HenkL14