XMVK versus YMVK

Georgedb

  • #1
Gaat om de bekabeling van de meterkast, maar een Perilex WCD in de keuken (max. 5 meter, binnenshuis), 2 x 1 fase (kookgroep) t.b.v. inductiekookplaat. Theoretisch zou er dus max. 2 x 3.680W door de 5-aderige kabel met 1 x aarde en 2 x nul, 2 x fase moeten kunnen. Ik kende alleen XMVK en XMVKas (staat "as" voor "aarde shield?", maar begrijp dat er ook nog YMVK bestaat waar varianten in zijn voor hogere stromen (???).
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Je kunt gerust XMVK gebruiken hiervoor. YMVK heeft een dikkere isolatie en je mag meerdere YMVK-kabels bundelen.
 

Georgedb

  • #3
Tom345 schreef:
Je kunt gerust XMVK gebruiken hiervoor. YMVK heeft een dikkere isolatie en je mag meerdere YMVK-kabels bundelen.
Thnx. Het zijn allemaal aders van 2,5mm2, voldoende dus voor max. 3,680W, maar omdat er 2 fases in 1 draad zitten, 5-aderige kabel, dacht ik dat dit misschien "zwaarder geschut" vereiste...
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Georgedb schreef:
2 fases in 1 draad
Ik kan je even niet volgen. Twee fasen in één draad, dat zou een kortsluiting geven. Zoals je in je éérste post schreef, gebruik je twee van de vijf aders als fase- en twee als nulleiders. Door geen van die aders zal meer dan 16 A lopen.
De aders van een YMVK-kabel zijn ook niet dikker dan die van XMVK. Alleen de isolatie is dikker en de kabel is beter bestand tegen mechanische belastingen.
 
  • Like
Waarderingen: Georgedb

Datron

  • #5
2 fases in één kabel zal er bedoeld zijn.
 

Georgedb

  • #6
Datron schreef:
2 fases in één kabel zal er bedoeld zijn.
Klopt. Potato/potato. Formeel had ik ws. moeten zeggen 1 kabel met 5 aders, waarvan 2 x fase, 2 x nul en 1 x aarde ;-)
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Datron