XMVK op de muur zonder buis

Henrigroenevelt

  • #1
Beste lezer,

Op zolder hebben we een technische ruimte met een bestaand stopcontact op het knietschot. Ik wil in de kamer naast de technische ruimte een extra (inbouw)stopcontact maken.

Hiervoor moet ik ongeveer 1 meter over de muur overbruggen. Omdat er een ventilatie installatie in de weg staat is infrezen in de muur geen optie en is het waarschijnlijk niet mogelijk om naast de ventilatie installatie pvc-buis op de muur gemonteerd te krijgen. Ik heb een plaatje bijgevoegd.

Mijn vraag: Is het toegestaan om in deze situatie XMVK kabel te gebruiken tussen bestaande en nieuwe WCD? Ik heb namelijk gelezen dat dubbel geïsoleerde kabel niet meer door een buis hoeft.

Bij voorbaat dank!

Knipsel.JPG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ja dat is mogelijk. Maar als er een kabel past dan past er doorgaans ook een buis hoor.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #3
Daarnaast wat schiet je er mee op om geen buis te gebruiken?
Ook een kabel moet je vastzetten met beugels en dan werkt een stuk kabel in een buis toch een heel stuk sneller en makkelijker.
Werk met open bochten en het werkt makkelijk en ziet er meteen ook een stuk netter uit.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Precies. Als je ergens een kabel van 11 mm door geduwd krijgt dan lukt een buis van 16mm doorgaans ook wel.
 