Hoi, na wekenlang zelf van alles proberen, hierbij de hulpvraag aangezien wij er zelf niet uitkomen...
Er zijn al vele onderwerpen over hetzelfde onderwerp maar deze hebben ons nog niet geholpen aan een oplossing ☹
We hebben recent een ander huis gekocht. Dit huis had reeds vloerverwarming.
Deze vloerverwarming was aangesloten via een stalenbuizen netwerk samen met 2 grote convectorputten.
Aangezien we vermoeden dat dit stalen buizen netwerk al sinds de bouw van het huis in de grond zit (1980) hebben we dit laten vervallen en door middel van meerlagen buis bovengronds vervangen. (Vandaar de 2 opstaande leidingen rechts op de foto)
We moesten in verband met verbouwen van een aantal kamers toch al aan het cv netwerk werken, dus konden we dit prima meenemen.
Technische Situatie:
CV keten (Remeha Tzerra Ace 39C) hangt in de bijkeuken.
AanvoerLeiding (26mm) loopt vanuit de ketel direct naar de zolder en komt via het plafond uit bij de verdeler (lengte 25 meter)
Oude 6 groeps unit vervangen door een nieuwe met flow meters (Jaro) om zo beter iedere groep te kunnen inregelen.
Vanaf de ketel loopt er ook een 26mm ring naar de andere radiatoren.
Alle groepen doorgespoeld tot er schoon water kwam.
Pompsnelheid ketel staat op 100% bij in bedrijf en 40% bij moduleren.
Vvw pomp is een Wilo Para HU 25/6-43/SCU
Retourventiel staat geheel open.
Nu hebben we het volgende probleem:
We krijgen de vloer van de woonkamer en hal, daar waar de vloerverwarming ligt, niet warm, thermosstaat staat ingesteld op 23 graden, maar temperatuur in de woonkamer komt niet boven de 20 graden.
Als ik dan kijk naar onze installatie:
Aanvoer CV naar het CV circuit ingesteld op 80 graden (als start..), ketel brand ook continu en aanvoer boven de thermosstaatkraan is heet (niet vast te houden)
Nu krijgen we de temperatuur niet hoger dan 30 graden.
Aangeboden water boven de thermosstaatknop zou met de voelproef heet genoeg moeten zijn, (gemeten met een IR thermometer op de leiding geeft is 54 graden)
Retourwater mengventiel staat momenteel bijna dichtgedraaid, wanneer ik dit verder opendraai blijft de temperatuur hangen op 27-28 graden op de meter van de mengbalk. Met 1 slag open komt het water tot 30-31 graden.
Aangezien het lang kan duren voor de vloer opwarmt hebben we de proeven steeds voor 24 uur gedaan na een wijziging.
Verwachting is dat de temperatuur op de mengbalk na een lange tijd dezelfde temperatuur zou moeten worden als de ingestelde temperatuur op de thermosstaatknop, zelfs met het mengventiel van het reotourwater volledig open.
Iemand enig idee wat we verkeerd doen ???
We twijfelen nu aan alles…
Er zijn al vele onderwerpen over hetzelfde onderwerp maar deze hebben ons nog niet geholpen aan een oplossing ☹
We hebben recent een ander huis gekocht. Dit huis had reeds vloerverwarming.
Deze vloerverwarming was aangesloten via een stalenbuizen netwerk samen met 2 grote convectorputten.
Aangezien we vermoeden dat dit stalen buizen netwerk al sinds de bouw van het huis in de grond zit (1980) hebben we dit laten vervallen en door middel van meerlagen buis bovengronds vervangen. (Vandaar de 2 opstaande leidingen rechts op de foto)
We moesten in verband met verbouwen van een aantal kamers toch al aan het cv netwerk werken, dus konden we dit prima meenemen.
Technische Situatie:
CV keten (Remeha Tzerra Ace 39C) hangt in de bijkeuken.
AanvoerLeiding (26mm) loopt vanuit de ketel direct naar de zolder en komt via het plafond uit bij de verdeler (lengte 25 meter)
Oude 6 groeps unit vervangen door een nieuwe met flow meters (Jaro) om zo beter iedere groep te kunnen inregelen.
Vanaf de ketel loopt er ook een 26mm ring naar de andere radiatoren.
Alle groepen doorgespoeld tot er schoon water kwam.
Pompsnelheid ketel staat op 100% bij in bedrijf en 40% bij moduleren.
Vvw pomp is een Wilo Para HU 25/6-43/SCU
Retourventiel staat geheel open.
Nu hebben we het volgende probleem:
We krijgen de vloer van de woonkamer en hal, daar waar de vloerverwarming ligt, niet warm, thermosstaat staat ingesteld op 23 graden, maar temperatuur in de woonkamer komt niet boven de 20 graden.
Als ik dan kijk naar onze installatie:
Aanvoer CV naar het CV circuit ingesteld op 80 graden (als start..), ketel brand ook continu en aanvoer boven de thermosstaatkraan is heet (niet vast te houden)
Nu krijgen we de temperatuur niet hoger dan 30 graden.
Aangeboden water boven de thermosstaatknop zou met de voelproef heet genoeg moeten zijn, (gemeten met een IR thermometer op de leiding geeft is 54 graden)
Retourwater mengventiel staat momenteel bijna dichtgedraaid, wanneer ik dit verder opendraai blijft de temperatuur hangen op 27-28 graden op de meter van de mengbalk. Met 1 slag open komt het water tot 30-31 graden.
Aangezien het lang kan duren voor de vloer opwarmt hebben we de proeven steeds voor 24 uur gedaan na een wijziging.
Verwachting is dat de temperatuur op de mengbalk na een lange tijd dezelfde temperatuur zou moeten worden als de ingestelde temperatuur op de thermosstaatknop, zelfs met het mengventiel van het reotourwater volledig open.
Iemand enig idee wat we verkeerd doen ???
We twijfelen nu aan alles…