Na wederom een avond onderzoek en test:
voorinstelling onder de thermosstaatknop: stond geheel open.
Alle radiatoren dicht en alleen vloerverwrarming aan: Vrij snel error ketel: H01.05: te einig stroming of waterduk niet OK.
Toen 1 radiator iets opengezet, ketel bleef draaien.
Na half uur branden ketel: temperatuur onderste balk ongeveer 30 graden...(thermosstaatkraan toevoer verdeler op 50 graden)
Na wederom een half uur, nog steeds 30 graden.
Toen besloten 2 groepen dicht te draaien op de verdeler: temperatuur liep binnen 15 minuten op naar 38 graden. Flow op de overgebleven 4 groepen op 1 lit/min gehouden.
Het lijkt er dus op dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kan?
Nu ga ik misschien iets heel stoms zeggen, maar zou het aan het expansievat kunnen liggen??
Ik heb hier eerder nooit over nagedacht of de optie gehoord, maar nu ik alle stappen naloop, kom ik daar uit...
Heb namelijk een 18 liter /05 bar vat hangen en volgens mij is dat niet correct voor een installatie met een ketel van 35 Kw