Thermostaat kranen bonken

The headhunter

Specialist Elektra
  • #81
Waarom kan je deze niet neutraal maken met de door mij voorgestelde wijziging?
 

Kacheltje

  • #82
Dan dient er een aansluitpunt extra op de voorbalk aanwezig te zijn, onder voorwaarde of er al dan niet aanwezigheid van een extra aansluitpunt op de voorbalk zoals aangegeven.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #83
Zodra je de pomp omdraait veranderd de voorbalk in achterbalk en vice versa.
 

Kacheltje

  • #84
Klopt en dan zit de maximaal thermostaat verkeerd en de aanvoervoeler van de knop op de verkeerde balk omdat je aanvoer en retour verwisseld.
Tevens staan twee pompen tegen elkaar in te draaien waardoor de hydraulische ballans niet wenselijk veranderd.
De verdeler blijft actief wat niet hoort bij deze ketel.
Geen goede optie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #85
Het is wel duidelijk dat je niet de gehele aanpassing hebt gelezen.

Maximaal hoeft niet verplaatst, de pomp zal op tijd stoppen nl. voordat het te hete water de vloer in gaat.
 

Kacheltje

  • #86
Het geheel zal ik zeker niet gelezen hebben maar wel genoeg redenen dat dit niet de oplossing is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #87
Ik ben van mening dat het zeker wel een mogelijkheid is om de pomp om te draaien, en dan dus de voorste balk als aanvoer te gebruiken.
Dan heb je op de achterste balk 2 aansluitingen voor aanvoer en retour naar je installatie.
Maximaal thermostaat blijft waar hij zat.
Eventueel nieuwe thermometer (klem bv) op de bocht na de pomp.

Verder beinvloeden die pompen elkaar dan niet, want dan wordt het hydraulisch neutraal.
 

Kacheltje

  • #88
Dan blijf je zitten met de dompelvoeler die naar de voorste balk moet verhuizen.
Daarmee regel je de aanvoertemperatuur van de verdeler.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #89
Ook daar was een oplossing voor beschreven.
 

Kacheltje

  • #90
Een dompelvoeler als aanlegvoeler gebruiken werkt niet ook met pasta wijkt het te veel af.


Het voorstel wat ik aangaf is uit de eerste pagina van dit topic. Op pagina vijf staat idd een voorstel in 1 bericht.

Aanvoer en retour op de achterbalk en het verplaatsen en de maximaal verhuizen naar de achterbalk is voldoende. De pomp laat je zitten zoals hij nu draait.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #91
De oplossing zoals die gegeven is, met omdraaien van de pomp kan gewoon werken.
Misschien is de temperatuur niet helemaal correct(afwijking van een paar graden) of moet er een thermometer bij.
Maar het werkt wel!

Andere optie is inderdaad een andere verdeler kopen.(maar ik kan niet in iemand anders zijn portemonnee kijken)
 

Kacheltje

  • #92
Kunnen wij idd niet. Maar mocht je het veranderen laat de pomp zitten dan hoef je niets afte ddoen aan de werking van de regelthermostaat. De maximaal is al een aanleg thermostaat en kan op de aanvoerbalk.
De aanvoer moet wel op de plek waar nu de retour zit.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #93
Wanneer iemand kritisch is t.o.v. anderen zou het hem sieren dan ook duidelijk (stapsgewijs) te beschrijven hoe e.e.a. dan wel veranderd moet worden om het goed te laten werken, zo wordt het voor TS steeds onduidelijker.
 

Kacheltje

  • #94
Speciaal voor Jan nog maar eens aangehaald bij deze. :roll:
Kacheltje schreef:
Deze ketel is enkel geschikt voor een neutrale verdeler, dat de hudige niet voldoet is duidelijk.

Enige goede manier om de verdeler neutraal te krijgen is idd de aanvoer en retour op dezelfde balk te plaatsen en niet in de aanvoermaar de huidige retour naar de voorbalk, de retour van de verdeler in dit geval. (indien er een aansluitmogelijkheid zou zitten) Niet zoals eerder aangegeven op de achterbalk want dit geeft problemen. Gaat dat niet zit er weinig anders op om een neutrale verdeler te plaatsen en de huidige te verkopen of zo. De huidige aanpassen zou kunnen maar vergt niet alleen handigheid maar ook gereedschappen om een gat te boren en daar een aansluitpunt op te bevestigen bijvoorbeeld.

Doordat het voetventiel waarschijnlijk vol open staat onstaat er in bepaalde situaties een grote stroming over het cv circuit die tegengesteld is aan de normale doorstroom van je cv circuit. Door inregeling van het ventiel zou je het probleem geheel of gedeeltelijk kunnen oplossen maar is door het type ketel die gemonteerd is niet de oplossing, zeker geen definitieve oplossing.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #95
Noem jij dat duidelijk voor een leek ?
 

Kacheltje

  • #96
Bepaal jij wat een leek duidelijk vindt? Als de ts vragen over heeft komt hij er best mee, het is niet aan jou de taak dit te dicteren lijkt mij.

Als er niks te modereren valt beperk je dan tot het beantwoorden of bijdragen naar een oplossing en ga dan niet over tot het verzieken van wederom een bijdrage.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #97
Ik vraag me sterk af hoe die maximaal gaat werken bij die aanpassing.
 

Kacheltje

  • #98
De maximaal plaats je op de aanvoerbalk, dit komt vaak voor dat ze daar op zitten. Op de omloopleiding zoals in dit geval kan en zie je ook wel vaker.
 

Frank-stevens

  • #99
Wie oh.
we zijn het zo te zien nog niet eens.
echt duidelijker wordt het er inderdaad niet op

maar even het volgende


Ik ben er huiverig voor,dat ik het water van de verdeler af moet halen.
Op de retour leidingen van de slangen zit geen afsluiter.
Aangezien de verdeler van de vloer verwarming ver onder het slangen niveau hangt. (hoogte verschil 3 meter)
En ik op het hoogste punt van de muur verwarming geen ontluchting nippel heb gemonteerd.
Ben ik een beetje bang voor die klus.
Omdat ik denk ben dat ik de lucht er niet uit krijg,
Maar als dat echt de enige oplossing is dan moet het om bouwen.
Ik zal inderdaad eerst proberen om te bouwen
gaat dit niet dan zit er niets anders op dan een neutrale kopen



waar ik ook wel oren naar heb is wat door the headhunter benoemd Werd.
Namelijk.


Omzetten naar neutraal is lastig, niet onmogelijk maar wel lastig.
Zou het niet makkelijker zijn om vlak boven deze verdeler een open verdeler te zetten, met de juiste kraan ervoor kan je dat prima inregelen lijkt mij.
Een instelbare kraan in de aanvoer 2 T stukken 15-22-15 en een stukje 22 buis.
Dat scheelt heel wat gepruts om die verdeler neutraal te krijgen.

Ik heb geen inzicht hoe dit er uit moet zien, maar als het water dan ook van de verdeler moet dan heeft het geen zin.
Als ik lucht niet uit de buizen krijg zit ik zonder verwarming

Wil ik toch nog ff terug komen op mijn eerder geopperd. idee.

Als ik met de voeding van de pomp een relais schakel,die vervolgens de vloer verwarming pomp , gelijk met zichzelf aan of uit schakelt.
Zo ben ik ik s nacht van het bonken af
Dit doe ik nu door 2 tijd schakelaars.

En heb ik als het warmer wordt( Lente) meer tijd voor ombouw in geval als het mis gaat.

gr Frank
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #100
Bij die aanpassing met 22 buis kan je voetventiel en thermostaatknop dicht zetten, en de aanpassing daarboven maken, in het cv circuit.

Als je met de pomp van de ketel gaat stoeien dan gaat de VV ook aan als je WarmWater tapt.
En ook als de cv 's nachts het WW gaat bijverwarmen.

Wil je zoiets als tijdelijke oplossing haal dan een pompschakelaar voor VV daar heb je na de aanpassing ook nog profijt van.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu