Hallo helpende en mee denkende handjes.
Samen met mijn vrouw heb ik een "op te knappen" huis gekocht (enkele maanden geleden).
De aannemer was van mening dat vloerverwarming comfortabel zou zijn en de radiatoren die weg zouden blijven zouden het huis, na verbouw een mooiere (interne) uitstraling geven.
Ik kan een heel verhaal ophangen inzake de verbouwing en wat we allemaal gedaan hebben, maar ik vermoed niet dat mensen daar op zitten te wachten.
Dus kort gezegd:
Vrijstaand huis
Vloerverwarming in woonkamer en keuken (is één ruimte) met geïsoleerde vloer)
Vloerverwarming in bijkeuken (alleen een dunne isolatiemat met reflecterende folie)
Vloerverwarming in de hal (alleen een dunne isolatiemat met reflecterende folie)
Er lag reeds vloerverwarming in een doucheruimte in de bijkeuken
Er lag reeds vloerverwarming in de badkamer (1e verdieping)
Er is een radiator in de badkamer met thermostaatknop
Op 2 slaapkamers zijn nieuwe radiatoren geplaatst met thermostaatknop
Op 1 slaapkamer staat nog een oude radiator met een standaard draaiknop
Situatie als volgt:
In de bijkeuken staat de cv installatie in een soort van kast (met deur er voor)
In de bijkeuken staat ook de vloerverwarming unit 6 groepen waarvan 5 aangesloten, de laatste loopt voorbereid naar de te verbouwen serre.
Als ik het mij goed herinner (waarom heb ik er geen foto van...3 groepen in woonkamer, 1 groep voor hal + keuken, 1 groep voor bijkeuken.
Alles groepen staan vol open. De VV in de douche, daarvan heb ik de pomp uit de 220v gehaald. De VV op de badkamer doet wel mee (eigen groep met eigen pomp)
Op de groep beneden staat een grundfos pomp net als op de VV verdeler in de badkamer.
Op de slaapkamers en de badkamers heb ik tevens de radiatoren wat open, oud huis (`62) en dus koud.
Het huis was niet geïsoleerd, en op de vliering heerste dezelfde temperatuur als buiten (thans met pur alle gaten en kieren gedicht.
Er is een spouwmuur maar die is niet gevuld. We hebben dubbel glas in de ramen maar de kozijnen zijn van aluminium en hebben een koude brug. Daar verlies ik heel veel warmte.
De installatie zelf:
een Nefit ketel van 2013, Nefit Proline HRC 24/CW4
Ik had een moduline thermostaat maar die is vervangen door de Nefit easy.
Ik doe niet aan nachtverlaging maar wel aan (minimaal) avond verhoging.
Zo rond een uur of 4 a 5 tot rond 10 uur s `avonds (afhankelijk doordeweeks of in het weekend) gaat de temperatuur van (standaard) 19.5 naar 19.8. Gedachte hierachter is dat je avonds stil zit en overdag niet. En, met het opwarmen van de vloer is het net wat aangenamer.
Nu valt het mij op dat de ene keer de ketel uit slaat als de ingestelde temperatuur (19.5 of 19.8) gehaald is, maar de andere keer warmt hij door en is het dan ineens 20.1 graden in huis. (ook als 19.5 de ingestelde temperatuur is)
Voor het gemak nog even het ingestelde programma op de Nefit easy:
ma t/m vr om 17.00 uur naar 19.8 en om 21.00 uur naar 19.5
weekend 16.00 uur naar 19.8 en om 22.00 uur naar 19.5
Ik heb ruimteregeling met klokprogramma
Zelflerend staat uit, WA staat uit, aanwarm staat uit
Ik volg de Nefit met behulp van een Raspberry PI (collega heeft hiermee geholpen) en Domoticz zodat ik kan zien wat er gebeurt.
Zo kan ik dus zien dat regelmatig ver onder of boven de ingestelde temperatuur gekomen wordt (s `nachts 20.1?) en wat het gasverbruik is.
Maar ook kan ik de foutcodes voorbij zien komen, waarbij “system waiting (boiler cannot transfer heat to central heating)
Samen met mijn vrouw heb ik een "op te knappen" huis gekocht (enkele maanden geleden).
De aannemer was van mening dat vloerverwarming comfortabel zou zijn en de radiatoren die weg zouden blijven zouden het huis, na verbouw een mooiere (interne) uitstraling geven.
Ik kan een heel verhaal ophangen inzake de verbouwing en wat we allemaal gedaan hebben, maar ik vermoed niet dat mensen daar op zitten te wachten.
Dus kort gezegd:
Vrijstaand huis
Vloerverwarming in woonkamer en keuken (is één ruimte) met geïsoleerde vloer)
Vloerverwarming in bijkeuken (alleen een dunne isolatiemat met reflecterende folie)
Vloerverwarming in de hal (alleen een dunne isolatiemat met reflecterende folie)
Er lag reeds vloerverwarming in een doucheruimte in de bijkeuken
Er lag reeds vloerverwarming in de badkamer (1e verdieping)
Er is een radiator in de badkamer met thermostaatknop
Op 2 slaapkamers zijn nieuwe radiatoren geplaatst met thermostaatknop
Op 1 slaapkamer staat nog een oude radiator met een standaard draaiknop
Situatie als volgt:
In de bijkeuken staat de cv installatie in een soort van kast (met deur er voor)
In de bijkeuken staat ook de vloerverwarming unit 6 groepen waarvan 5 aangesloten, de laatste loopt voorbereid naar de te verbouwen serre.
Als ik het mij goed herinner (waarom heb ik er geen foto van...3 groepen in woonkamer, 1 groep voor hal + keuken, 1 groep voor bijkeuken.
Alles groepen staan vol open. De VV in de douche, daarvan heb ik de pomp uit de 220v gehaald. De VV op de badkamer doet wel mee (eigen groep met eigen pomp)
Op de groep beneden staat een grundfos pomp net als op de VV verdeler in de badkamer.
Op de slaapkamers en de badkamers heb ik tevens de radiatoren wat open, oud huis (`62) en dus koud.
Het huis was niet geïsoleerd, en op de vliering heerste dezelfde temperatuur als buiten (thans met pur alle gaten en kieren gedicht.
Er is een spouwmuur maar die is niet gevuld. We hebben dubbel glas in de ramen maar de kozijnen zijn van aluminium en hebben een koude brug. Daar verlies ik heel veel warmte.
De installatie zelf:
een Nefit ketel van 2013, Nefit Proline HRC 24/CW4
Ik had een moduline thermostaat maar die is vervangen door de Nefit easy.
Ik doe niet aan nachtverlaging maar wel aan (minimaal) avond verhoging.
Zo rond een uur of 4 a 5 tot rond 10 uur s `avonds (afhankelijk doordeweeks of in het weekend) gaat de temperatuur van (standaard) 19.5 naar 19.8. Gedachte hierachter is dat je avonds stil zit en overdag niet. En, met het opwarmen van de vloer is het net wat aangenamer.
Nu valt het mij op dat de ene keer de ketel uit slaat als de ingestelde temperatuur (19.5 of 19.8) gehaald is, maar de andere keer warmt hij door en is het dan ineens 20.1 graden in huis. (ook als 19.5 de ingestelde temperatuur is)
Voor het gemak nog even het ingestelde programma op de Nefit easy:
ma t/m vr om 17.00 uur naar 19.8 en om 21.00 uur naar 19.5
weekend 16.00 uur naar 19.8 en om 22.00 uur naar 19.5
Ik heb ruimteregeling met klokprogramma
Zelflerend staat uit, WA staat uit, aanwarm staat uit
Ik volg de Nefit met behulp van een Raspberry PI (collega heeft hiermee geholpen) en Domoticz zodat ik kan zien wat er gebeurt.
Zo kan ik dus zien dat regelmatig ver onder of boven de ingestelde temperatuur gekomen wordt (s `nachts 20.1?) en wat het gasverbruik is.
Maar ook kan ik de foutcodes voorbij zien komen, waarbij “system waiting (boiler cannot transfer heat to central heating)