Remeha calenta storing

Zjwaemke

  • #1
Hallo deskundigen,

Mijn remeha calenta cw5 geeft de laatste tijd vaak de e14 en e36 storing. Resetten en het werkt weer totdat de storting weer opnieuw doet optreden. De frequentie van storingen komt steeds vaker voor. Er moet dus iets gebeuren.
Volgens de installateur is de grote hoofd printplaat kapot icm het hydroblok. Bij het hydroblok zou een lekkage zitten.
Reparatie kosten tussen de 800 en 900 euro. Mijn ketel is 9 jaar oud.

Ik ben totaal geen deskundige maar heb toch wat twijfels over de analyse van de installateur. Zou misschien ook kunnen dat de wisselaar gewoont verstopt zit met kalk? Ik heb namelijk ook vaker te maken met schommelingen in temperatuur.

Bedankt voor het meedenken.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
E14 en E36 hebben beide te maken met vlamwegval min. 5 x. dus of het word tijd voor een onderhoudje en de co, co2 en o2 waardes af te laten stellen en gok de ontsteekpen te vervangen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Of een dichte wisselaar rookgas zijdig.
Eerst even de druk meten in het gasblok.
Maar bij twijfel een ander bellen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Gezien de schommeling van de temperatuur verwacht ik een lekke driewegklep, als de lekkage van het hydroblok het rechterblok betreft, is dit de boosdoener, de driewegklep is los verkrijgbaar.
De E14 en E36 storing komt in 95% van de su-print en niet de hoofdprint, de su-print is los verkrijgbaar en is de kleine print die op de hoofdprint zit gestoken.
 

Onderhoudtje

  • #5
Zoals The headhunter al aangeeft kunnen storingen E14 en E36 in samenwerking met temperatuur problemen zeker een verstopte wisselaar kunnen wezen, laat je installateur een stuwdrukmeting doen van de wisselaar. Op deze wisselaar zit 10 jaar garantie, dan zou jouw ketel er nog onder vallen.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
Wisselaar verstopt dit de meeste kans anders hoofdprint incl su01 vervangen, wel eerst de stuwdruk over de wisselaar controleren
 

Zjwaemke

  • #7
Dank voor jullie tips, ik ga een second opinion vragen. De update volgt.
Reset werkt nu ook niet meer, hij blijft nu eigenlijk in E014 hangen.
Je hoort de vonk ontstaan, de ketel brand 1 seconden en slaat dan weer uit. Grrrrrrr frustrerend.
 

Zjwaemke

  • #8
Weet niet of jullie hier nog iets aan hebben:
Uitlezen ketel:

bl 73
b 22
n 2
hr 67166
st 4
su 32
e1 36
e2 31
e3 ...
e4 ...
sp 59
fl 0.7
nf 1774
pr 1.4
PO 0



Error
e14
n 5
hr 67166
st 2
su 19
e1 44
t2 44
t3 ....
t4....
sp 59
fl 0.0
nf 3998
pr 2.0
pO 0
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #9
Als ik dit zie versterkt dit mijn mening voor een defecte SU-01 print, ook gezien je opmerking dat de vlam na 1 sec wegvalt. dit wijst op het afvallen van het relais van de VA. Ik sluit niet uit dat de wisselaar ook aan het verstoppen is, maar dan had je al langere tijd lauwer warm water moeten hebben. Als de ontsteek problemen door een verstopte wisselaar komen, dan ploft hij ook met ontsteken. Als je het geheugen verder uitleest, dan in het blokkeringsgeheugen kijkt, verwacht ik dat de B22 ook gebeurd met andere waardes op nf dan 1775, waarschijnlijk ook op hogere waardes. Het lijkt me raadzaam de stuurdruk even te laten controleren om de staat van de wisselaar te controleren, maar als dat hoger uit komt als 5mbar zou ik in ieder geval de SU-01 print vervangen en niet de PCU ook. Een goede wisselaar moet trouwens boven de 12.5mbar zijn, maar boven de 5mbar mag hij geen E14 en E36 veroorzaken.
 
  • Like
Waarderingen: Onderhoudtje en Zjwaemke

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Bedoel je niet omgekeerd? Stuwdruk van 5mbar is goed tot 12mbar daarboven is het mis.
Minder dan 5 is de wisselaar vergaan, boven de 12 zit hij dicht.
 

Onderhoudtje

  • #11
Voorbeeld uit de werkinstructie van Remeha.
Bij een wisselaar van de calenta 40C, moet de gemeten stuurdruk gelijk- of hoger zijn dan 13.3 mbar, is deze lager dan is de wisselaar verstopt.

Wij doen deze stuwdrukmeting standaard bij het onderhoud, omdat de wisselaar tot 10 jaar garantie heeft.
 
  • Like
Waarderingen: Marcn.88

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Dan heb ik de verkeerde instructie in mijn hoofd.
Ik zit te weinig in de ketels om dat zo te weten.
 

Zjwaemke

  • #13
Kleine update, wisselaar is goed en schoon. Is niet kapot.
Hydroblok heeft duidelijke lekkage, er stond zelfs water binnen in de ketel. Moet vervangen worden.
Verder maakte de onstekingspen geen goeie connectie meer vandaar deze niet/nauwelijks vonkte.
Deze eruit gehaald en opnieuw erin gestoken, voor nu werkt het redelijk.
3wegklep werk goed. Printplaat lijkt ook goed.

Installateur gaat morgen bellen met Remeha om te kijken wat de mogelijkheden zijn mbt het hydroblok.
Ook eens kijken wat de kosten zijn indien Remeha zelf het blok gaat vervangen. Schijnt toch geen dagelijks klusje te zijn bij een Calenta, het hydroblok vervangen. Omdat alles op het blok vast gemonteerd zit moet dus alles eruit. Een flinke (lees dure arbeidsuren) klus.

Door de lekkage ziet de ketel er van binnen niet meer fraai uit. Hier baal ik wel van. Overal zit kalkaanslag in de ketel.

Indien de kosten te overzien zijn laat ik het blok vervangen. Anders vliegt mijn Calenta eruit.
 

Zjwaemke

  • #14
Edit

Toch te vroeg gejuicht. E14 melding komt weer terug. Vonken blijft lastig, reset mislukt, e14 blijft terugkomen.
Na 5 reset procedures sprong de ketel weer aan. Na 10 min douchen werd warm water weer kouder. Even kort de kraan uitgezet en weer aangezet. Water toen weer op normale temperatuur.
Bizar....

Update volgt.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #15
Hydroblok vervangen links 20 min, rechts uurtje dit alles als de ketel fatsoenlijk bereikbaar is en fatsoenlijk afgetapt kan worden.
Hydroblokken van de calenta vervangen was voor mij dagelijkse kost, want lekken doen ze bijna allemaal maar met de verbeterde messing versie is de grootste boosdoener de linker hydroblok nagenoeg geen probleem meer.
Als het alleen de e14 melding is su01 vervangen, ik ga ervan uit dat u de ontsteekpen incl trafo heb vervangen
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

Lange Herman

  • #16
Als je een hydroblok gaat vervangen, controleer of vervang dan ook de automatische ontluchter. Heeft niets van doen met je E14 storing maar voorkomt wel problemen na het vullen.
De door Marcn.88 genoemde werktijden zijn wel wat krap, ik zou er wat tijd bij plussen.
 
  • Like
Waarderingen: Marcn.88

Zjwaemke

  • #17
Weer kleine update: onstekingspen en trafo vervangen vandaag. E14 blijft terugkomen.
Deze foutmelding staat dus los van het lekkende hydroblok (rechts) heb ik begrepen.
Mijn installateur is het even kwijt, mogelijk het gasblok nog zegt hij....Maar eigenlijk zijn al zo veel dingen gecheckt dat hij het ook niet meer weet.

Hydroblok valt nog onder de Remeha fabrieksgarantie (10 jaar). Deze komen ze kosteloos vervangen. Helaas moet ik er wel 2 weken op wachten, het is te druk bij Remeha. Das nogal lang als je zoveel problemen met de ketel hebt. Het is altijd maar weer Russisch roulette om de ketel aan de gang gaat voor warm water.
Twijfel nu toch erg om deze Calenta er maar uit te laten gooien.
 

Onderhoudtje

  • #18
Zoals Marcn.88 al aangeeft zou de SU01 print deze fout kunnen geven.

Bij een E14 storing zou je de aarding ook kunnen controleren, als hier iets mis aan is dan krijg je ook storingscode E14.
 

Zjwaemke

  • #19
Update:
Remeha is langs geweest.
Vervangen:
- hydroblok links (nu van messing ipv plastic), die plastic blokken gaven vaak lekkages links. Is remeha op teruggekomen aldus de monteur.
- hydroblok rechts
- cartridge
- SU print
- afvoerslang

Alles vervangen onder garantie en coulance. Was al 3e remeha bezoek in 7 jaar tijd vanwege ketel problemen. Foutmelding is nu weg ketel werkt weer.
Wat precieze oorzaak is geweest blijft gissen.
Top service, kundig monteur. Binnen het uur was hij weer weg.
 