(rand)Aarde testen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste,

Ik heb enkele WCD aangesloten, en alles lijkt te werken. Netjes 227v, en als ik 0+RA pak heb ik 0.01 en pak ik aarde en fase heb ik 227

Mijn vraag is, betekend dit, dat de RA werkt? Zo niet, hoe kan ik dat het beste testen met een MultiMeter?
 
DAt kan alleen een installateur met een meter die de aardverspreidingsweerstand meet en kijkt of bij 30 mA de ALS aanspreken. Maar goed; als die eerste oke is, en je hebt een goede verbinding met de rail in de meterkast, is die RA wel in orde.
 
Ah okee, kan dat dus niet echt goed zelf meten.

Je zegt:

als die eerste oke is, en je hebt een goede verbinding met de rail in de meterkast, is die RA wel in orde

Wat bedoel je met 'die eerste' De meterkast is trouwens door een prof iemand aangesloten.
 
Dat 'was' goed. Maar nu alle draden zijn doorgetrokken etc, wil ik het graag ook per WCD testen. Is dat niet mogelijk? Wellicht niet 100% betrouwbaar maar een indicatie of iets dergelijks
 
Pe controle is heel simpel.
Pak een universeel meter.
Zet deze op OHM.
Pak nu een haspel met randaarde.
Plug die in een wcd met randaarde en rol hem uit richting meterkast.

Meet nu met je universeel meter de weerstand tussen de randaarde van je haspel en de hoofdaardrail.
Lage weerstand is goed , hoge weerstand is fout.
Als je nu 1 wcd hebt gehad in een ruimte, kan je de meting herhalen maar dan meet je tussen randaarde van je haspel en de randaarde van de wcd.
Zo kan je de PE controleren op goede verbinding met je aarde, simpel en betrouwbaar.

Hetzelfde geld voor de controle op de vereffeningen, deze controleer je zo ook.


Spanningsmetingen zijn hiervoor niet geschikt.
 
Ik kwam trouwens een product tegen die zegt(wel de fabrikant)

Operation:
1-P1+P2 or P2+P3 lights up =ok
2-P1 or P3 lights up = N is missing
3-No light = L is missing
4-P1+P2+P3 lights up = Earth is missing
5-P1+P3 lights up = Earth and L is are changed
6-Push yellow button TEST earth leakage breaker cuts of = Earth+N wrong position
7-Push red button TEST 30mA earth leakage breaker cuts of = ok

Echter niks over HOE deze de aarde meet. Iemand een idee hoe zo'n apparaat werkt? Gaat overigens om een goedkoop apparaat. Dus geen dure hightech meetapparatuur
 
Ik denk dat een dergelijk apparaatje alleen 'checkt' of de verbindingen kloppen (lijn tester) en verder niets meet. Dit zegt dus niets over de aardverspreidingsweerstand. Zoals gezegd kun je die meting beter aan een installateur overlaten.
 
De aarde word ook niet gemeten.

Als er een spanning staat over de fase en de aarde gaat een NEON lampje branden(net als de spanningsschroevendraaier)
Spanning over FAse en Nul idem.

Met de testknop word er een kleine spanning naar de nul gestuurd, is je aardlek goed en zitten de draden goed dan gebeurt er niets zit echter de nul op de positie van de aarde dan valt de aardlek uit.

de tweede knop laat een stroom lopen >30mA naar aarde, dit moet de aardlek zien als aardfout en dus uitvallen.
De exacte hoogte van de stroom is echter niet bekend en dus kan je er niet vanuit gaan dat de aardlek ook werkelijk binnen de specs uitschakeld.

Het is ook geen meetinstrument maar een indicatie instrument.
 