Aarde probleem elektra?

selectiviteit doet er hier niet toe.
Alleen de eindgroepen t.o.v. de hoofdzekeringen doen ertoe. (zoals altijd in normale woningen)
Okay mischien niet in de geïnterpreteerde vrom maar ook jullie hebben het feitelijk wel over selectiviteit. Als je die niet toepast (wat inderdaad binnenshuis bij huishoudens niet per se meer nodig is) dan treedt er de situatie op die jullie beschrijven; dat je dus onderdelen gaat plaatsen die overbodig zijn. Pas je wel selectiviteit toe, dan kun je wel met een sub-meterkast met beveiliging (automaten) werken.
Dus wil je extra beveiliging in je schuur dmv automaten, dien je je aan de selectiviteit te houden.
 
Dus wil je extra beveiliging in je schuur dmv automaten, dien je je aan de selectiviteit te houden.
Nee.
De enige selectiviteit die nodig is, is dat de eindgroepen maximaal 16A mogen zijn. (in een standaard situatie)
Deze onderverdeelkast zou bijvoorbeeld een PV verdeler kunnen worden. Dan komen er ook B16 automaten achter elkaar.

Wij hebben het niet over selectiviteit, enkel over het plaatsen van overbodige dingen. Wat gewoon toegestaan is, in dit geval zijn het dure schakelaars.
 
Alles stroom loos, dan zal er inderdaad een 40A aardlekschakelaar vervangen zijn voor een B16 aardlekautomaat.
Of verkeerde zuinigheid of ..??
Verder niet over nadenken, als er één ding raar is (zoals die losse aarde) dan klopt er vaak meer niet.

Vervangen is niet moeilijk:
Hoofdschakelaar uit, (eerst alle groepen uit vind ik beter)
testen of de stroom er echt af is,
4 draden los, wisselen en 4 draden vast.

Als je er al een tijdje woont, dan heb je in de praktijk blijkbaar genoeg aan 16A voor die 4 groepen.
Die zitten wel achter een aardlekschakelaar van 30mA, gevaarlijk is het niet.
Ga je koffiezetten als de wasmachine aan het opwarmen is, dan kans dat de aardlekautomaat uit gaat.
 
Oke ik heb een RCD tester aangeschaft en word nu een stuk wijzer en de onhandige installatie. In de schuur de test uitgevoerd op een stopcontact en zowel automaat in de schuur als aardlekschakelaar in huis geklapt. Onhandig vooral inderdaad.. Want er gaan 3 andere groepen mee..

Hoe kan ik de situatie zo krijgen dat het wel gewoon klopt, wat er gebeurd. Dit is dubbelop en volgens mij niet eens per se extra veilig?
 
Zoals al werd aangegeven hebben 2 dezelfde automaten achter elkaar aangesloten geen nut. Je zou groep 6 (schuur) in de huisgroepenkast kunnen vervangen door aparte een B16 300ma aardlekautomaat, dan is er voor lekstroom nog enige selectiviteit.
 
Maar waar komt de behoefte aan 3 aparte groepen in de schuur vandaan?

Je kunt ook die nieuwe groepenkast op marktplaats zetten en een lasdoosje tegen de muur schroeven.

Als het vervelend is dat er 3 groepen in de woning uit gaan bij problemen in de schuur/tuin kun je schuur/tuin op een aparte aardlekautomaat zetten (dan wel 30mA als er geen groepenkast meer achter zit!).
 
Waarschijnlijk omdat er 3 groepen zaten en omdat dat werkte zijn ze weer terug geplaatst.

Ervan uitgaande dat de kabel direct van de groepenkast naar de verdeelkast gaat, hoeft deze niet beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar.
Het voordeel van de 3 groepen is dat een aardlekfout buiten dan verder niks uitzet.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan