Radson NOx 2560 boiler probleem.

Rasens

  • #1
Hallo Allemaal,

Wij hebben Radson NOx HR 2560, 60 liter boiler Cv ketel uit 1996 en deze gedraagd zich een beetje vreemt de laatste weken.
Nomaal verwarmt hij af en toe de boiler en geeft daarna in het display code 0 ( geen warmte vraag aan ).

Nu blijft de ketel regelmatig op code 9 staan ( Regelthermostaat open )
Af en toe springt de ketel aan eerst op 1 (Ventilatie fase), dan op 2 (onsteking), daarna voor een seconde of 10 naar 6 ( voorloop regel thermostaat op ketel brand laag ), en dan weer naar 9 ( Regel therm open ).

Ik heb net gekeken en de ketel reageert niet meer op vraag van de CV, pas als de boiler met de schakelaar uit staat springt hij over naar CV.

Zou het zo kunnen zijn dat de thermostaat van de boiler stuk is??
 

Chathanky

  • #2
Dat laatste is goed mogelijk, je boiler termostaat wijkt dan af en de regeltermostaat spreekt aan bij 90 graden.

Dat de cv niet reageert als er boiler aan het bijwarmen of in gebruik is is normaal, het warmwater heeft voorrang op de cv vraag, bij vraag aan twee kanten komt de cv als laatste aan de beurt.

Je hebt een indicatie meter op de ketel zitten die de cv temperatuur meet als deze ongeveer 90 graden aangeeft (bijverwarmen boiler) kan de boiler termostaat de boosdoener zijn.
 

Rasens

  • #3
Hallo Chathanky,

Bedankt voor je antwoord, de indicatie meter op de ketel geeft zelfs iets meer dan 90 graden aan. Normaal staat hij 1 streepje minder.
 

Chathanky

  • #4
Het is ook een indicatie, zulke meters wijken altijd wel iets af.

Je hebt verder niet aan de instelling van de boiler temperatuur gedraaid?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Rasen,

Een lekkende warmwaterkraan misschien zodat de ketel denkt dat er continu getapt wordt?

Sluit de inlaatcombinatie (kraan met trechter in de koude toevoerleiding)onder de ketel zodat er geen water meer door de boiler kan stromen.

Stop de ketel nu met verwarmen van de boiler?
 

Chathanky

  • #6
Een door kalk vervuilde wisselaar is ook een mogelijkheid.
 

Rasens

  • #7
Cvoliroby,

Ik ga jouw tip morgen even proberen.

Chahanky,
bedoel je de 3 weg klep ? deze is namelijk een paar weken geleden vervangen, de motor was stuk. Je hebt ook gelijk dat de meters afwijken maar ik zie dat hij iets verder staat dan hij normaal doet.

Groeten
 

Chathanky

  • #8
Ik bedoelde niet de driewegklep Rasens, de warmtewisselaar die in je boilervat zit.
 

Rasens

  • #9
Hallo Allemaal,

Het probleem is inmiddels nog niet opgelost. Driewegklep motor is pas vervangen.
 

Chathanky

  • #10
De boilerthermostaat kan dit inderdaad veroorzaken.
Andere optie zou nog kunnen dat je boiler sterk verkalkt is.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Zorg er ook voor dat u GEEN druppende warmwaterkraan heeft, zowel... dan blijft de ketel ook op de tapfunctie staan en krijg je hetzelfde effect
 

Chathanky

  • #12
Deze ketel bezit geen stromingssensor Screech.
Code 9 mag in geen geval voorkomen bij tapvraag, zo wel bij minimale of maximale tapvraag.

Een van de thermostaten is de vermoedelijke dader.

Kijk eerst eens wat de temperatuur is, aangegeven op de ketel. (als deze nog werkt)
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #13
Klopt, bij een stromingssensor zal men ook geen probleem hebben met een druppelende kraan.

Met een boilerthermostaat of boilersensor kan dit wel een probleem veroorzaken.

Maar ben het eens met de code 9, die zou nu niet voor mogen komen.
 

Rasens

  • #15
Bedankt allemaal voor jullie antwoord,

Chathanky de temperatuur staat nu boven de 90 graden dit is iets hoger dan hij normaal deed.

Toon,

inderdaad is dit een vervolg op dat tropic, ik ben er nog steeds niet achter wat het probleem is.
Had is dat andere tropic moeten sluiten ?? goed opgelet trouwens.
 

Rasens

  • #16
Sorry Sorry,

Ik heb verkeerde info gegeven, het display geeft geen 9 aan.
als ik de boiler aanzet gaat hij tot 90 graden op stand 4. daarna springt hij voor een seconde of 10 op 6 ( boiler ... brand laag ) en dan begint hij weer bij 1 , 2, 4 .. dan 6 en zo blijft hij doorgaan.

Wat me ook is opgevallen als de CV warmte vraagt ( boiler uit anders doe de cv het niet ) dan werkt de CV laag ( stand 3 ) ook niet goed. dan start hij ook steeds opnieuw me 1, 2, 3 .. 1,2,3 en na een minuut op 10 gaat de CV op hoog stand 5.

Ik las op dit forum dat een kapotte condensator ervoor kan zorgen dat de CV Brand Laag functie 3 niet goed werk doordat de ventilator niet genoeg spanning krijgt.

Mijn vraag is of stand 6 boiler laag ook gebruikmaakt van deze condensator ? en er voor zorgt dat de Boiler zo raar doet.

Lang verhaal ik hoop dat het nog een beetje te volgen is.
 

W en d

  • #17
Je boiler thermostaat is stuk.
de condensator kan bij steeds aan en uit slaan op laaglast kapot zijn,echter kunnen het ook meerdere oorzaken zijn zoals vervuiling in ventilator en of warmtewisselaar,gescheurde brander.
laat een monteur hiervoor kijken en evt onderhoud uit laten voeren
 

Rasens

  • #18
Hallo Allemaal,

1 probleem is opgelost. Ik heb vandaag de condensator vervangen en het CV gedeelte doet het weer goed, stand 3 doet het weer.

De boiler gedraagt zich nu ook anders maar nog niet goed.
De boiler wordt na het verwarmen niet vrij gegeven.

Hij verwarmt tot 90gr op stand 4, dan springt hij over naar stand 6 ( voorloop regeltermostaat open ketel brand laag ).

Hij blijft hier een klein minuutje op staan en gaat naar stand 9, de regelthermostaat open 90C hier blijft hij ook 1 minuutje staan en gaat weer terug naar 6.

En blijft tussen 6 en 9 om de minuut wisselen. De temperatuur wordt dan 95 graden.

iemand een idee waarom hij de boiler niet vrij geeft ?
 

W en d

  • #19
Boilerthermostaat vervangen zoals ik al eerder geschreven heb.
zet zolang de schakelaar van de boiler uit als je in de kou zit.
 

Rasens

  • #20
Dank je wel,

Ga er morgen maar 1 bestellen.
 