Probleem Radson NOx 2560 boiler

1977Koen

  • #1
Hallo allemaal,

Wij hebben Radson NOx HR 2560, 60 liter boiler Cv ketel uit 1996 en deze lijkt niet meer goed te werken. De thermometer geeft aan dat het water in de boiler 10 graden is, terwijl we wel gewoon warm water hebben. De ketel geeft constant code 9 (regelthermostaat open), en doordat de warmwatervoorziening voorang heeft op de cv, werkt de cv niet meer. Om toch verwarming te hebben, heb ik de boilerschakelaar uitgezet. Het wordt weer lekker warm, maar het water in de boiler wordt natuurlijk niet meer verwarmd.

Zelf denk ik nu dat de boilerthermostaat kapot is, de thermometer geeft immers ook constant 10 graden aan. Weet iemand hoe ik dit zou kunnen controleren? Mocht het de thermostaat zijn, is deze dan zelf te repareren/vervangen?

Ik hoop dat iemand me met dit probleem kan helpen!
 

Big smurf

  • #2
Als ik het zo lees is idd de boilerthermostaat defect.
Is niet te repareren, gewoon nieuwe plaatsen
 

1977Koen

  • #3
Dank je Nutz. Is dit iets wat ik zelf kan doen? Zo ja, waar kan ik een nieuwe thermostaat krijgen?
 

Big smurf

  • #4
Is makkelijk zelf te doen. 3 min werk
Waar halen? Plaatstelijke installateur, groothandel.
suc6 ermee.
 