Radson nox HRC 2560 schakelt niet naar hooglast (5)

Ken Reijven

  • #1
Hallo,

Mijn CV ketel, Radson 2560 uit 1997, schakelt tijdens warmtevraag niet naar hooglast (5). Hierdoor duurt het vrij lang voordat het huis opgewarmd is naar ingestelde temperatuur.

Ketel start netjes op maar schakelt na ontsteking direct naar laaglast (6) en blijft hier op doordraaien. Verder werkt ketel prima.

Waaraan kan dit liggen?

Alvast bedankt,

Ken
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Staat hij dan continue te pendelen tussen starten en
laaglast??
Zo ja, condensator defect....
 

Kacheltje

  • #3
Kans is dat de ketelthermostaat defect is.
 

Tumkie

  • #4
Regelthermostaat ... tenzij hij pendelt
 

Ken Reijven

  • #5
Bedankt voor de snelle reacties :wink:

Ketel pendelt niet. Start naar mijn mening normaal op, van ventilatiefase (1) naar ontstekingsfase (2) maar dan schakelt hij direct naar "voorloop- regelthermostaat open, ketel brandt laag" (6) Hier blijft hij op doordraaien, ook wanneer er gedoucht wordt.

Nu is het zo dat een tijd geleden de ketel bij warmtevraag continu schakelde tussen CV-bedrijf hoog (5) en voorloop- regelthermostaat open, ketel brandt laag(6).

Verder heb ik een reserveketel liggen waarbij ik zostraks de condensator uitgewisseld heb. Helaas zonder resultaat, ketel vertoont identiek patroon.

Is de regelthermostaat direct uitwisselbaar? Dient deze nog afgesteld te worden mbv de stelschroef?
 

Ken Reijven

  • #6
Probleem opgelost, inderdaad de regelthermostaat.
Bedankt voor jullie reacties!
 