Probleem radson nox hr2560

Jeroen_mm

  • #1
Hallo allemaal, ik heb een huis gekocht met een oude ketel in.. een radson nox hr 2560 , dateert van 1994.

hij doet t niet, de stekker was uitgetrokken, ik steek stekker in maar hij warmt niet op en doet niks..
er brand alleen een lampje met het cijfer 9.. en dat flikkert de hele tijd, heb paar keer op reset geduwd maar dan blijft die dit probleem nog doen..

kan mij iemand helpen hiermee??

mvg

jeroen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Storing 9 maximaal thermostaat open.

Dit houd in dat de ketel heter is dan 90graden.\
Zit er wel voldoende water in?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
HEbben ze je bij de koop er over ingelicht dat de ketel niet werkte?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
En dat dit type ketel vaak gaslekkage vertoond om de warmte wisselaar.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
...en nu waarschijnlijk de pomp vast zit???
 

Jeroen_mm

  • #6
Ja ik ken er helemaal niks van af.. normaal heeft hij genoeg water, de druk van het water heeft al op 1.5 en 2 bar gestaan..

wat kan ik doen zodat deze ketel nog gaat werken?? heb geen zin om een nieuwe te kopen op het moment, financiele zijn er genoeg..
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Daarom vroeg ik je al of het bekend was dat hij niet werkte.
Anders heb je een verborgen gebrek.
 

Jeroen_mm

  • #8
Dat hoor ik niet graag verborgen gebrek.. klinkt niet goed,
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Vraagje

Was je er over ingelicht dat cv niet werkte?

Antwoord.

Ja. Geen verborgen gebrek.

Nee. Verborgen gebrek dan direct terug naar verkopende makelaar en melden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Verborgen gebrek houd in dat de verkopende partij willens en wetens een defect niet heeft vertelt, echter is de kopende partij onderzoekplichtig en had deze kunnen constateren dat de ketel niet goed was.

Dus dat word een juridisch steekspel.

Ik denk dat je het beste iemand kan laten komen om het ding te beoordelen/repareren.

Het ding is al 18 jaar en gezien de opmerkingen hierboven is dat best oud.
Maar ik ben bang dat het toch even slikken word en een nieuw keteltje.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Daarom VRAAG ik heel duidelijk.
Is het vermeld.

En hij constateert binne. Een week dat het niet werkt


Dus wat is het dan als het niet gemeld is wat is het dan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Het is dan onzin.

De ketel werkte toen de overdracht plaatsvond.
Er had door koper naar de staat van de ketel kunnen worden gevraagd, of daar een aankoop inspectie op kunnen laten uitvoeren.
De economische levensduur van deze ketel is ruim overschreden derhalve is groot onderhoud te verwachten.

Het is heel moeilijk hard te maken dat iets een verborgen gebrek is.

Je zal nl. moeten aantonen dat koper onmogelijk had kunnen weten dat de ketel snel stuk zou kunnen gaan, en dat de verkoper wist dat de ketel op instorten stond.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Deze ketels bestaan al (heel) erg lang.
Het is dan ook niet zo vreemd dat men mag verwachten dat een koper
rekening houdt met vervanging hiervan. Verder zijn er naar mijn
bescheiden mening nogal wat dingen niet helemaal geweldig aan dit
type ketel. (scheurende branders/lekkende kleppen en autom. ontluchters,
niet al te beste thermostaten, vastzittende pompen, defecte automaten enz.)
Helaas zijn deze mankementen niet zeldzaam, maar algemeen bekend.
Hoe vervelend dan ook, ik zou er niet teveel meer aan (laten) doen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Klopt, anders wordt het een bodemloze put.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #15
En heeft een andere expert nog een ander antwoord, hoe de TS de ketel nog aan de gang kan krijgen.
Want misschien is het maar een kleinigheid, en kan de ketel nog een jaartje mee zodat de TS wat tijd heeft, om een nieuwe ketel bij elkaar te sparen.
Want niet iedereen heeft zo maar een stapeltje geld liggen, om een nieuwe ketel te kopen.

Misschien is het voorlopig met een andere maximaal thermostaat opgelost.
Want die geeft de storing volgens mij.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #16
Ah, oja het is een klusforum.

Waarschijnlijk is het lucht in de tapboiler, links in de ketel.
Links bovenaan in de ketel zit een automatische ontluchter die
waarvan mogelijk een klein dopje bovenop dicht gedraaid is.
Dat dopje moet eigenlijk open staan zodat de lucht er automatisch
uit kan komen. Door kleine lekkage's draait men dat ding wel eens dicht.
Laat de ketel afkoelen (stekker uit stopcontact, en warmwaterkraan een
tijdje open laten staan) Daarna het dopje een slag open draaien en
een paar keer tegen de ontluchter tikken met bv. een schroevendraaier.
Hopelijk komt er lucht uit, daarna bijvullen, de ketel weer aanzetten
en eventueel de storing resetten. Vaak is dat (een tijdje) voldoende.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #17
Je zecht dat je druk altijd voldoende heeft gestaan.

als je bijvuld naar de 1,5-2 bar gaat je ketel dan weer wel branden na reseten?

zo ja kijk dan eens wat de druk doet loopt deze tijdens verwarmen op en is deze weer flink gezakt na afkoeling is waarschijnlijk je expantivat kapot.

voor de eerder aangegeven gaslekkage in dit forum is er vanuit radson een extra beveiliging voor de mengkamer op de markt gebracht welke aangebracht dient te zijn.
of deze beviliging aangebracht is kun je zien door de voormantel te verwijderen en te kijken od er 2 blauwe draadjes van boven (waar het ontluchtingskraantje zit) naar beneden lopen.

is dit niet het geval laat er een monteren of treed in contact met radson, of met je installateur om er een te laten monteren.

je zal niet de eerste zijn waar in de mengkamer een gat brand door een te hoge temperatuur en terugslag via de brander.

john
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu