PVC <> Gres

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ga een wc maken op de boven verdieping.

Zie tekening:
Ik maak een standleiding (zwart getekend) van PVC
Die moet naar het riool via een Gresbuis.

Hoe maak ik die verbinding, is daar een verloop voor ?
En de bochten, 90 of 45 graden ?

14258_riool_1.jpg
 
Als je even via ons zoek programma ging kijken en je vulde daar in van gresbuis naar pvc kom je veel onderwerpen tegen

even dit als voor beeld

via zoeken
 
Mijn situatie kom ik niet tegen Henk
Ik kan niks vervangen, de gres gaat links naar de wc b.g.g. en rechts naar de gemeente.
De buis zit onder mijn huis ingegoten in beton, dus vervangen is geen optie.

Ik zoek een slimme oplossing, iets met een soort Y-stuk of een soort opboorzadel.
 
En een aanboor zadel voor gres is er niet

je moet toch meer gaan denken om de buis die onder het beton ligt op te kappen
 
Onder de vloer zit een betonnen werkvloer dat is meestal 5-7cm dik
hier kan je gerust een gleuf in kappen.

op boor zadels zijn er wel maar alleen voor grote maten buis
 
Dan zal ik mijn hele gangvloer van 5 meter er uit moeten slopen.
Bedankt dat je mee denkt, maar ik hoop toch echt op een andere oplossing.
 
Waarom hele vloer er uit
Als je die andere topic had gelezen daar had ik een tekening staan waar je kon zien hoe je een t-stuk er tussen kon plaatsen

je kan ook een stuk van 1,5 meter uit de riolering halen en daar met koppelstukken die nu ook speciaal voor gres kunt klemmen en een extra aansluiting kunt maken.

Vanuit hier kan ik natuurlijk niet inschatten hoe je situatie moet worden
Dan zal je wat meer info moeten geven in de vorm van tekening of foto`s.